Разорвало гибкую подводку током

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Ka111n, 28.03.25.

  1. Ka111n
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7

    Ka111n

    Участник

    Ka111n

    Участник

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7
    Разорвало гибкую подводку током
    Здравствуйте. Дом в Москве 16 этажный, 80х годов. Ремонт делали около 5 лет назад. В сантехническом шкафу электрическим током разорвало на 2 части гибкую подводку проточного водонагревателя. Концы обуглились, все черные и в пепле. В этот момент давления в подводке не было, автомат водонагревателя был выключен. Подводка скорее всего касалась металлической части стояка ХВС или ГВС. Я сначала не понял в чем проблема и решил подводку заменить, но когда новая подводка коснулась трубы, пошли искры и она стала краснеть моментально. Узо не отключается. Замерил мультиметром напряжение между корпусом водонагревателя (выводы для воды) и трубами - около 10 вольт. Далее отключил кабель от водонагревателя и замерил между землей и трубой ~ 7 вольт и нулем и трубой ~ 7 вольт. Между фазой и трубой 0. Между нулем и землей 0. Далее замерил напряжение между смесителем и нулем в розетке около 5-6 вольт. Заземление прикреплено к раме щита на лестничной клетке. Ноль с землей прозваниваются (пищит тестер). От воды током не бьет, руки не щипет. Насколько это опасно и как понять где идет ток по нулю/земле или по трубе? У соседей по этажу и на верхнем этаже померил кран-земля 6 вольт и кран -ноль - 6 вольт. Вызвал электрика из жэка - сказал, что он в жизни такого не видел и ушел, даже денег не взял. Помогите, пожалуйста, что можно сделать и как лучше диагностировать дальше. Пока решил купить подводку, где сталь в силиконой оплетке.
     
    Последнее редактирование: 28.03.25
  2. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Москва
    :faq: Нет, это ошибка при измерении.
    Накинуть большие токовые клещи на стояки.
    :faq:
    У соседей слева - справа другие стояки ХВС и ГВС.
    У них какое напряжение между PEN и трубами?

    Ещё хорошо бы измерить напряжение между PEN и стояками отопления.

    Частенько по краям порожка сантехкабины есть сколы и там может быть доступ к рабочей арматуре сантехкабины. Хорошо бы измерить напряжение между PEN и этой арматурой.
    Всё это ОЧЕНЬ опасно.

    Подать заявку письменно.
    Проблему надо срочно решать.
     
    Последнее редактирование: 29.03.25
  3. Ka111n
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7

    Ka111n

    Участник

    Ka111n

    Участник

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7
    Тут я реально ошибся, сори. 220 там

    У соседей между землей/нулем и трубой те же 5-10 вольт. Стояки отопления - это что? Трубы, которые от батареи в стену уходят? Постараюсь измерить. Они заземлены должны быть?

    Искал какую-то арматуру, но не нашел к сожалению, все заделано. В шкафу где трубы торчит из стены кусок какой-то железяки, но не похоже, что он заземлен, на него реакции нет.

    Спасибо за вашу помощь!
     
  4. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    826

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Кемерово
    Пишите письменное заявление о ситуации, в управляющую компанию и одновременно в жилинспекцию. В многоквартирном доме самостоятельно вы ничего сделать не сможете, ни диагностику провести, ни устранить. имхо
     
  5. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Москва
    Напряжения на фазах относительно PEN (корпуса щита) симметричны?

    Сделайте фото толстого проводника соединяющего шину, вваренную в верхнюю часть корпуса щита с вертикальным PEN проводником.
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    Кто то заземлился на стояки.
     
  7. Ka111n
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7

    Ka111n

    Участник

    Ka111n

    Участник

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7
    На все три по подъезду? Проверяли в трех квартирах - напряжение между краном и землей в розетке 5-10 вольт
     
  8. Ka111n
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7

    Ka111n

    Участник

    Ka111n

    Участник

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7
    Напряжение в розетках в других квартирах не замерял, но жалоб не было. Соседка вызывала электрика месяц назад, жаловалась, что свет становился то тусклее, то нормальным. Потом он якобы все исправил.

    Фото щитка вложил
     

    Вложения:

    • IMG_4867.jpeg
    • IMG_4869.jpeg
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Рекомендую к прочтению книгу Линор Горалик "Заяц ПЦ"
     

    Вложения:

  10. Ka111n
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7

    Ka111n

    Участник

    Ka111n

    Участник

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7
    Спасибо, весело конечно, но можно более простыми русскими словами, чтобы закрепить понимание?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Даже при минимальных знаниях электрики, показанное на фото ну никак не может вызывать иных ощущений, чем тревожность, возмущение, панические атаки. Считающие иначе, а также собирающие подобное, нуждаются в психиатрической помощи...
    Для сравнения:

    STNK-03.jpg STNK-02.jpg
     
  12. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    Вы кажется неправильно понимаете суть заземления.
    Допустим, я живу в квартире и у меня стиралка начала биться током, ТЭН прогорает, нормальная ситуация.
    Я не хочу вести кабель к щитку и заземляться как положено.
    Я протягиваю третий провод к стоякам водоснабжения и моя стиралка перестает биться током.
    Но проблема то никуда не ушла, просто ток утечки пошел к соседям.
    Но этот ток появляется не тогда, когда я машинку в розетку включил, а только при работе ТЭНа.
    Поэтому Ваши замеры ничего не доказывают и не опровергают.
     
  13. Ka111n
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7

    Ka111n

    Участник

    Ka111n

    Участник

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7
    Я понимаю то, что вы имеете в виду. Просто возможно, что соседи так не делали, а ток идет по земле, так он соединен с нулем в щитке, а с ним проблема (отгорает)
     
  14. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Москва
    Ужас ужасный.
    Почему всё чёрное?
    Сколько толстых вертикальных проводников в правой части?

    Щит какой-то необычный для 16 этажек, на верхней PE шине даже нет болта для PEN.
    Но ведь где-то он должен быть. :faq:

    Это, типа, они так сделали капитальный ремонт системы электроснабжения?
    :mad: :mad: :mad:

    Что отвечают в управляшке?
    Электрики больше не приходили что-ли?
    Какой статус вашей заявки: закрыта или в работе?

    Продублируйте заявку в единую диспетчерскую Москвы по телефону 495 539 5353 или через приложение "электронный дом".
     
    Последнее редактирование: 29.03.25
  15. Ka111n
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7

    Ka111n

    Участник

    Ka111n

    Участник

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7
    Горела квартира наша до того, как мы ее купили. Коридор и щит подкоптило.
    Не очень понимаю что значит толстый вертикальный проводник. И На какой шине смотреть?

    Про ремонт я говорил в квартире, а не капитальный и не электроснабжения. В управляшку не обращались пока, выходные у них. Заявку сегодня заонил робот спрашивал можно ли закрыть - я сказал нет. Никто не приходил. Комментарий к заявке был - подтянули соединения