1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Настройка Baxi Eco four 1.14F в небольшом доме

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем pashok325, 25.03.25.

  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Иваново
    и смысл тогда в такой системе отопления - где-то жарко, где-то холодно
     
  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Иваново
    Ну давайте еще раз

    3 одинаковых дома

    1. Отопительные приборы поставлены по расчету, вентиляция работает
    2. Отопительные приборы поставлены по расчету, вентиляция НЕ работает
    3. Похрен на все расчеты, отопительные приборы поставлены дедовским методом - 1 секция на 1м2

    Дома одинаковые, а Ттеплоносителя по всех 3-х случаях будет разная
     
  3. Vancy
    Регистрация:
    26.09.21
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    140

    Vancy

    Живу здесь

    Vancy

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.21
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    140
    Да зачем нам три дома то? В каждом из домов это будет свой параметр, но для каждого дома он постоянный!
     
  4. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Иваново
    Это ответ вот на этот ваш пост

    upload_2025-4-9_16-1-45.png
     
  5. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    10.322

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    10.322
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @pashok325,
    и
    это разные вещи.
     
  6. pashok325
    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    124

    pashok325

    Живу здесь

    pashok325

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    124
    В чем разница?
     
  7. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    10.322

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    10.322
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Просто Т - это температура, например, 70°С.
    ∆Т - это температурный или тепловой напор. Если ∆Т=70°С, то это значит, например, в комнате +20°C и в радиаторе 90°C.
    ∆T= 90-20=70.
     
  8. kpush
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.021

    kpush

    Живу здесь

    kpush

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Очень сложно достижимо.

    Мерил с пирометром. Когда температура подачи котла в районе 55-60 градусов, батареи балансирую на 40-45.

    Т. е. дельта или тепловой напор всего 17-23 градуса.
     
  9. Vancy
    Регистрация:
    26.09.21
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    140

    Vancy

    Живу здесь

    Vancy

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.21
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    140
    Это не ответ на мой пост. Вы утверждаете, что возможна ситуация, когда в доме со стенами из фанеры и температурой теплоносителя в отоплении 30 гр будет теплее, чем в хорошо утепленном доме с температурой теплоносителя 60 гр. Совершенно понятно, что это не так.
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Иваново
    Именно так.

    Изучайте предмет
     
  11. pashok325
    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    124

    pashok325

    Живу здесь

    pashok325

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    124
    А как такое возможно?
     
  12. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Иваново
    Да очень просто. У одного радиатор на 10 секций, а у другого на 20
     
  13. Vancy
    Регистрация:
    26.09.21
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    140

    Vancy

    Живу здесь

    Vancy

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.21
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    140
    Ну так обьясните, как такое возможно? Вариант, когда один из домов находится на Чукотке, а второй - в центральной африке, естественно не рассматривается!

    Уже иучил.
     
  14. pashok325
    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    124

    pashok325

    Живу здесь

    pashok325

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    124
    В целом логично, да.
    Получается, что хорошее утепление, предназначено для экономии газа или электричества, кто чем питается.
    Городить "термоса" и по 30 см ваты в средней полосе, при наличии газового отопления, не целесообразно.
     
  15. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Иваново
    Мощность системы отопления: Q = (Ттп-Тв)*Sоп

    Ттп - температура теплоносителя
    Тв - температура внутреннего
    Sоп - площадь отопительного прибора