Настройка Baxi Eco four 1.14F в небольшом доме

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем pashok325, 25.03.25.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.286
    Адрес:
    Калуга
    в момент нагрева БКН он показывает обычно Т в контуре именно нагрева БКН.
    Диаметры труб обвязки бойлера и СО ? А шуметь может из-за высокой Т в контуре - вода начинает закипать.
     
  2. Dok-ov
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Dok-ov

    Участник

    Dok-ov

    Участник

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    А куда датчик бойлера подключается? У меня его вроде нет даже...
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.526
    Благодарности:
    7.536

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.526
    Благодарности:
    7.536
    Адрес:
    Иваново
    К плате котла
     
  4. Dok-ov
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Dok-ov

    Участник

    Dok-ov

    Участник

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    25мм диаметр. Вот и мне кажется, что закипать начинает. Поэтому и спросил
     
  5. Dok-ov
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Dok-ov

    Участник

    Dok-ov

    Участник

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    К плате у меня подключен термостат внешний, на отопление. Датчик NTС тоже сантехник подключал. Надо проверить... Вечером гляну
     
    Последнее редактирование: 19.03.26
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.286
    Адрес:
    Калуга
    Если это ПП - то мало для контура бойлера. Косвенно может на закипание влиять.
     
  7. Dok-ov
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Dok-ov

    Участник

    Dok-ov

    Участник

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Да ПП. Ладно, понаблюдаю, датчик проверю. Клеммная колодка М2 в котле расположена, да? К которой датчик NTC подключается. Там же где контакты на термостат?
     