Схема электрики в доме. Продолжение - 5

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mrBocharoff, 23.03.25.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.864
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.864
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На картинке то, что обычно уже невозможно. Пример мною приведён...
     
  2. zаrathustra
    Регистрация:
    16.09.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    zаrathustra

    Участник

    zаrathustra

    Участник

    Регистрация:
    16.09.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Жил счасливо. Попал на Ваш форум - стал параноиком (особенно по электрике и вентиляции).
    СНТ, ЛЭП: алюминий, подключение: 3-фазное, 15Кв, вводной щиток на столбе, подводка к дому: воздушая линия (40м. с пром. столбом, понимаю, что не айс, но тянул еще для бытовки, менять в ближайшее время не планируется) ВВГ 3х2.5 в гофре на тросе. Заземление ТТ (самодельное), подвод к щитку в доме проводом 10 кв/мм).
    Разводка по дому внешняя, ПВС 3х2.5 розетки, освещение (только светодиодные лампы) ПВС 3х1,5 до коробок и 2х0,75 далее. Сейчас выглядит так:
    Щиток-1.jpg ввод.jpg Щиток-2.jpg
    Домик строился летний, а получился зимний - фактически переехали весной прошлого года.
    Проблема следующая: удобства в утепленной сарайке рядом. Собираюсь пристроить нормальный санузел. Заранее извиняюсь за (возможно) детский сад, но возникли такие вопросы:
    1. На вводе рекомендуется ставить двухполюсный автомат (т.е. отключать и фазу и нейтраль), но даже тут на многих схемах стоит однополюсный. Как правильно?
    2. Местные электрики советовали по свободному проводу пустить в дом вторую фазу. Хочу на нее подключить санузел. Это допускается?
    3. По-факту мне нет смысла делить потребителей на группы, можно ли в этом случае просто на всех потребителей поставить еще одно УЗО - они получаются подряд. Или как правильно сделать в данном случае (на схеме выделил красным)?
    4. Если на вводе фазы я ставлю УЗО типа А, то вторым (на группе) можно типа АС?
    5. Я правильно понимаю, что в самом щитке разводка делается многожильным проводом с наконечниками или это не важно, можно одножильными?
    6. Два года назад, приезжая зимой, включали 4 обогревателя на прогрев дома + иногда чайник/плиту. Получается: 1Кв х 4 + 1.5/3Кв = 5.5/7Кв. - как так? При заявленных 5Кв на фазу была явная перегрузка или линия физически не дает больше 5?
     

    Вложения:

  3. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.834
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.834
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    1. И так и так правильно.
    2. Допускается.
    3. Нет.
    4. Что?
    5. Любым.
    6. Не заморачивайтесь, физика не такая простая как закон Ома в школе.
    Когда вводной автомат сработает, тогда и перегрузка.
    П. С. до счетчика автомат 32А, после счетчика 25А, Вы сами себя урезали?
    Нулевую шину стоит заменить на РБД-80.
     
  4. zаrathustra
    Регистрация:
    16.09.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    zаrathustra

    Участник

    zаrathustra

    Участник

    Регистрация:
    16.09.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @Rumato, Спасибо!
    4. Вопрос в том, что (думаю) нет смысла ставить два УЗО типа А, можно второе поставить и АС?
    Автоматы по перегрузке вообще никогда не срабатывали.
    Да, сознательно поставил 25А, т. к. он же вроде защищает провод, а у меня он 2.5 вместо 4 (как хотелось бы.
    Входной щиток собирали местные, буду переделывать.
    Хотел удостовериться сначала принципиально, чтоб потом схему нормальную уже нарисовать. :)
     
  5. zаrathustra
    Регистрация:
    16.09.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    zаrathustra

    Участник

    zаrathustra

    Участник

    Регистрация:
    16.09.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    По п. 3 не понял: два УЗО подряд не нужно или их надо разделить автоматом?
    Просто неоднократно озвучивалась необходимость двухступенчатой защиты, особенно если ТТ
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.834
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.834
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    Теперь понятно. Если хотите тогда ставьте второе УЗО. А или АС, по желанию.
    А что рисовать, если переделывать ничего не будете?
     
  7. zаrathustra
    Регистрация:
    16.09.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    zаrathustra

    Участник

    zаrathustra

    Участник

    Регистрация:
    16.09.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    С УЗО понятно., спасибо.
    Как раз и собираюсь все переделать: общий ввод на обе фазы (автомат => реле напряжения РН-240Т => УЗО) + что есть сейчас собрать на этом месте в щитке 2х24, а вывод от УЗО второй фазы провести к санузлу и там поставить второй щиток.
     
  8. zаrathustra
    Регистрация:
    16.09.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    zаrathustra

    Участник

    zаrathustra

    Участник

    Регистрация:
    16.09.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Нарисовал схему. Хотелось бы сделать максимально правильно по возможности.
    Щиток_схема.jpg
     
  9. koderr
    Регистрация:
    03.12.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    koderr

    Новичок

    koderr

    Новичок

    Регистрация:
    03.12.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Поделитесь, пожалуйста, однолинейкой на дом 1ф ТТ. Номиналы. сечения, кол-во линий и проч - не важно, нужна заготовка
    очень бы желательно в draw. io

    спасибо если кто поделится.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Просьба абсурдная.
     
  11. etoslava
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    10

    etoslava

    Участник

    etoslava

    Участник

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте!
    Буду менять проводку в дачном доме, появились вопросы. СНТ 3,5кВт на участок сип провод к дому идёт, без земли, двужильный.
    1. Если закопаю заземление в землю, могу ли проводку тянуть трёхжильную по дому?
    2. Как соединять провода, есть бесплатные ВАГО и колпачки СИЗ Чем лучше или без разницы?
    P. S. Планирую 3х1,5 по дому сделать и 3х2,5 на кухню. Понимаю, что в снипе написано про 2,5мм, но сейчас проводка медная многожильная в резиновой изоляции D 0,75 или 1,0 скрученная на синюю изоленту ещё до олимпиады (году в 77-79) и пока держит холодильник, элчайник 1.8, подогрев умывальника и микроволновку. Всё вместе не включаю. Мне 55 лет, детям дача не нужна, надеюсь что проводки на мой век хватит, раз старая отработала более 45-ти лет. Спасибо за подсказки.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.864
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.864
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    -
     
  13. etoslava
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    10

    etoslava

    Участник

    etoslava

    Участник

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что то не так в моём посте?
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.864
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.864
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не если, а обязательно. И закопать и тянуть.
    И защиты - по напряжению и дифзащиту (УЗО).
    3х1,5 освещение, 3х2,5 розетки.

    А это зачем написано?
     
  15. etoslava
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    10

    etoslava

    Участник

    etoslava

    Участник

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это было написано о том, что такая проводка проработала более 45 лет и стоит ли в старый дом прокладывать на 8 лампочек 3х1,5? и на все розетки 3х2,5 когда до сегодняшнего дня хватало 0,7-1,0 многожильного провода который был скручен вручную без всяких СИЗов.
    Это мне напоминает ситуацию, когда купил квартиру "на котловане" в 2005 г. зашёл в магазин спросить про ламинат, для меня ещё новый материал. и мне объяснили, что в комнаты кладём 26 или 28 (сейчас уже не помню) а на кухню надо 31 класс. Когда построили дом в 2007году, прихожу за ламинатом, мне говорят, ниже 31-го класса и не смотри, а на кухню только 32 или 31 класс. Сейчас наверно только 133класс надо применять. Оглянитесь вокруг, в городах ещё много домов с алюминиевой двухпроводной проводкой. Мне то на 10-20 лет надо.
    ..."И защиты - по напряжению и дифзащиту (УЗО)" -Спасибо, это изучу и попробую подключить.