1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Хватит ли вентиляции на каркасник 12х8 ?

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем daiynlo, 11.03.25.

  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.383
    Благодарности:
    6.621

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.383
    Благодарности:
    6.621
    Адрес:
    Иваново
    Для газового котла обязательно нужна
     
  2. daiynlo
    Регистрация:
    05.05.17
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    13

    daiynlo

    Живу здесь

    daiynlo

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.17
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    13
    Если рассмотреть такой вариант:
    Три вент выхода на холодный чердак: кухня, туалет, ванна (все они на одной линии)
    На чердаке все три трубы (одна вертикально, две другие под углом) сливаются в одну.
    Над местом слияния устанавливается канальный вентилятор
    Далее выход над кровлей одной трубой

    Отдельно вопрос про вытяжку в газовой котельной (не труба дымохода, а именно вытяжка).
    Выход из помещения котельной так же на холодный чердак и далее вертикально над кровлей. Отдельной трубой все. Вытяжной вентилятор устанавливается в отверстие под потолком.

    Отдельно на кухне под вытяжку от плиты. Труба на холодный чердак и там горизонтально куда-нибудь в сторону вывести трубу наружу избегая нарушения целостности кровли. Обратный клапан еще хочу поставить (не знаю где лучше: ближе к улице или к вытяжке)

    приток пока решаю. Делать над радиаторами каналы в стене или через оконные рамы (так какие то клапана есть для этого дополнительно приобретаются и монтируются)

    Что смущает: когда вентиляторы будут работать то понятно что все будет вытягивать. Но например если зимой все итак будет тянуть из-за разности температур, то зачем тратить ресурс вентиляторов?
    Однако, не начнет ли одна из вытяжных труб работать на приток и скажем вытягивать будет только в котельной а приток через туалет? Как этого избежать? оной высоты трубы над коньком?
    кроме того если будет работать котел с дымоходом то не перетянет ли он на себя вообще всю вытяжку? Гермодверь в котельную конечно интересно но я хз как это реализовать...
     
  3. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.389
    Благодарности:
    42.546

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.389
    Благодарности:
    42.546
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @daiynlo, газовый котёл должен стоять в теплогенераторной, а теплогенераторная должна находиться в строении рядом с домом. ;)

    Вентиляция в теплогенераторной может быть только естественная. Главная задача этой вентиляции - не дать взлететь на воздух в случае технических неисправностей газового оборудования.

    В доме же вентиляция должна обеспечивать климат и комфорт для прабывания человека. И сколько не флуди, но в режиме 24/7/365/50 никакая естественная вентиляция климат и комфорт поддерживать не будет.

    Как уже выше написали - всё решается гермодверью между помещением с газовым оборудованием и помещениями дома.
     
  4. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.383
    Благодарности:
    6.621

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.383
    Благодарности:
    6.621
    Адрес:
    Иваново
    не будет

    обратные клапаны

    котел с закрытой камерой не перетянет
     
  5. daiynlo
    Регистрация:
    05.05.17
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    13

    daiynlo

    Живу здесь

    daiynlo

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.17
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    13
    Благодарю за ответ, конечно, но таки пройдитесь по деревне и покажите мне пальцем хоть одну теплогенераторную в отдельно стоящем помещении. Я понимаю как оно все должно быть по технике безопасности, и для чего эта техника безопасности соблюдается. Но, как говориться, есть нюанс. И называется этот нюанс- ограниченность ресурсов. В первую очередь финансовых. Будь их (ресурсов) у меня в изобилии, то я бы пошел не на форум а в строительную компанию.
    Поэтому приходится искать компромисс между тем как оно должно быть по всем правилам и тем что осуществимо на практике.
    Насчет гермодверей яндекс выдает бомбоубежища... пока писал терраду с вопросами про гермодверь в голову пришло что можно поставить пластиковую дверь типа балконной но без остекления...ее герметичности будет достаточно?
     
  6. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.389
    Благодарности:
    42.546

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.389
    Благодарности:
    42.546
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @daiynlo, лирика.

    1. Незнание Требований не освобождает от последствий.
    2. Задача строительной компании поднять бабла, они никогда не будут предлагать отдельно стоящую теплогенераторную, ибо это не столько снизит их сиюминутные доходы, сколько приведёт к потере недовольного неизбежным Клиента. Так что Клиенту мы впарим без теплогенератороной, без вентиляции, без всего остального, зато получим бабло здесь и сейчас.

    Реалии. Теплогенераторную с её естественной вентиляцией и прохладой из-за этой вентиляции придётся отделить от помещений плотно закрытой всегда дверью. Гермодверь в бомбоубежище оставьте на месте, тяжело домой тащить. ;) Пластиковая вполне годится, но тут эстетика скажем так... на любителя.
     
  7. daiynlo
    Регистрация:
    05.05.17
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    13

    daiynlo

    Живу здесь

    daiynlo

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.17
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    13
    моя теплогенераторная, будет следующей комнатой после бойлерной с гидроаккумуляторами и бочкой для аэрационной очистки воды от радона. Там стены вообще из голой осб останутся т к кроме меня и кота никто туда не пойдет, и то на кота надежды мало. Если пластиковая дверь подойдет то ее и впендюрю. Повешу на ней табличку "ГЕРМОДВЕРЬ" для солидности.
    Спасибо.
     
  8. Леворукий_Илья
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    573

    Леворукий_Илья

    Живу здесь

    Леворукий_Илья

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    573
    Адрес:
    Ханты-Мансийск
    Жидкостная система "теплый пол" IMG_0916.JPG (стяжка 70 мм) IMG_2520.JPG в качестве основного покрытия керамогранит. Основная вентиляция Vilpe 190PE (с кпд до 500 м3/час) IMG_2345.JPG IMG_2203.JPG IMG_2224.JPG установлена в санузел, центральная труба фановый стояк на ЛОС, и кухонная вытяжка. Установлены 4 приточных клапана Velco VT-100 IMG_7655.JPG IMG_8037.JPG (по одному в комнаты и 2 в кухню-гостиную). Межкомнатные двери без порогов. Количество проживающих 5 человек (минимум 150 м3/час нам необходимо). К вентиляции дополнительно установлен регулятор скорости от этого же производителя и датчик температуры с реле. IMG_6266.jpg Котельной газовой в доме нет ("летом в планах" строить отдельно стоящую котельную + переносить из дома систему очистки).
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.206
    Благодарности:
    18.793

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.206
    Благодарности:
    18.793
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @daiynlo, ставьте любую дверь с "замкнутой" (т.е. - с порогом) дверной коробкой. И уплотняйте контур прилегания полотна двери к коробке обычным оконным уплотнителем (D-профиль 6-:-12мм самоклеющийся).
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.900
    Благодарности:
    17.062

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.900
    Благодарности:
    17.062
    Адрес:
    Москва
    Господин консультант осознано вводит других в заблуждение или сам "искренне заблуждается"?

    Вы с чего это решили что @daiynlo, нужна отдельная котельная и мощность только на отдельное здание?
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.900
    Благодарности:
    17.062

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.900
    Благодарности:
    17.062
    Адрес:
    Москва
    Как не флуди и не убеждай, что "пропеллер это масло", естественная вентиляция всегда работает и именно она обеспечивает безопасность.

    Вы точно понимаете о чем речь?
    Или слово "гермодверь" понравилось?
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.900
    Благодарности:
    17.062

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.900
    Благодарности:
    17.062
    Адрес:
    Москва
    @DiJo, Уверены что дверь должна быть плотная, а не с подрезом или решеткой?

    Попробуйте прежде разобраться в обстоятельствах и нормативах.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.206
    Благодарности:
    18.793

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.206
    Благодарности:
    18.793
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Уверен. Нахрен нужен подрез или переточная решетка, если приток в помещение будет осуществляться не из дома, а прямо с улицы, через приточный клапан!
    И Вы сами разберитесь в нормативах и понятиях. В ИЖС не используется (и не должно использоваться!) понятие "котельная".
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.598
    Благодарности:
    14.289

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.598
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Москва
    Расскажи, как естественная вентиляция отфильтрует хотя бы до степени очистки М5, подогреет с -20гр С до +18гр С хотя бы 30м3/ч на одного жителя спальни для двоих (итого в комнату надо дать 60м3/ч, а есть ещё и другие комнаты в доме) и допустим уберёт шум от близпроходящей дороги автомобильной?
    Да, в помещениях с газоиспользующим оборудованием нужна именно ВЕ ибо лишь она не зависит от включения/работоспособности вентилятора...
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.900
    Благодарности:
    17.062

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.900
    Благодарности:
    17.062
    Адрес:
    Москва
    Начнем с того что в данном контексте данное слово использовано не мной:
    Какие ко мне претензии?

    От куда такая уверенность?
    Основываетесь на нормах или домыслах?

    Ну и давайте определимся про какие условия вы рассказываете.
    Теплогенераторная, кухня или другое вспомогательное помещение?
    И с чего вы решили что там имеется приточный клапан?

    Сами сможете найти требования по подрезу двери и приточной решетке в газифицированное помещение, или нужно помочь?