  1. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    2.069

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    2.069
    Адрес:
    Астрахань
    @aydamir,
    Ответ про вакуумирование трассы соединительной рассматривался неоднократно здесь на форуме.
    Главное избываться от той воздушной среды которая осталась в трубах. Читайте статьи форума и если непонятно тогда пишите в личку Вам персонально сообщу как удалить воздух без вакуумника.
     
  2. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.178
    Благодарности:
    433

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.178
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Владимир
    По сравнению с LG, это даже не трети сорт, а полный шлак.
    Тем более, что сейчас в ДНС LG LS09GQ и LG LS12GQ продают по 39 и 41 тыс.
    это полноценный инвертор с ЭРВ.
     
  3. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.178
    Благодарности:
    433

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.178
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Владимир
    Не выдумывайте ерунду, у бытовых сплитов это совершенно не актуально, только лишние изгибы и расход меди бесполезный.
    Проблемы с маслом могут быть у полупрома и VRF, вам это совершенно не грозит.
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.008
    Благодарности:
    7.768

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.008
    Благодарности:
    7.768
    Адрес:
    Минск
    Неправильный совет от "директора фирмы"(с).
    Вам в личку могу прислать материал.
    Если сможете его "открыть"...
     
  5. aydamir
    Регистрация:
    04.09.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    aydamir

    Участник

    aydamir

    Участник

    Регистрация:
    04.09.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Присылайте, конечно.

    А то мне уже насоветовали использовать пылесос)
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.008
    Благодарности:
    7.768

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.008
    Благодарности:
    7.768
    Адрес:
    Минск
    Я неоднократно давал ссылку...
    Бесполезно :(
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.008
    Благодарности:
    7.768

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.008
    Благодарности:
    7.768
    Адрес:
    Минск
    Говорят, и клизма помогает...)
    Таким авторам.
     
  8. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.181
    Благодарности:
    965

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.181
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Владивосток
    У вас гениальный совет - купить 9000 или 12000 BTU, но LG вместо нужного на 18000 BTU. Нужной производительности в этой серии LS18GQ стоит более чем на 30% дороже купленного мной. Нужного мне iFeel в нем нет, горизонтальная регулировка жалюзи ручная. В чем конкретно на треть более дорогой LG лучше чем Centek вы не объяснили. В результате, о вашем совете складывается такое же мнение как у вас о кондиционерах не LG.
     
  9. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.178
    Благодарности:
    433

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.178
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Владимир
    Сравните площадь теплообменников у LG и вашего Центека.
    Наличие ЭРВ, есть ли он у Центека или там, как обычно у китайцев просто капиллярная трубка.
    Разница всего в 30% делает LG ещё более предпочтительным.
    Можно взять 2 по 9000 бте, в итоге выше эффективность, можно разместить в разных местах, плюс резервирование на случай форс-мажора.
    К тому же, уверен, что ЛЖ 12-ка уделает этого китайца даже 18-го.

    Назовите полную модель вашего Центека, сравним...
     
    Последнее редактирование: 28.07.26 в 20:26
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.008
    Благодарности:
    7.768

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    22.008
    Благодарности:
    7.768
    Адрес:
    Минск
    И сравнивать не нужно.
    В инструкции ТХ - сплошной обман из-за хитрости...безмерной)
     
  11. hunterwild89
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    1.372

    hunterwild89

    Живу здесь

    hunterwild89

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    1.372
    Адрес:
    Казань
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста, подобрать кондиционер по мощности.
    Имеется каркасный дом 70 м2, высота потолков 2.8 метра. Утеплен базальтовой ватой (пол 400 мм, стены 250 мм, потолок 400 мм).
    Хочу в кухне-гостиной 28 м2 установить кондиционер (место расположения изобразил синим цветом на рисунке). Имеются смежные помещения без дверей с арочными проемами (слева - прихожая 3м2 и холл 3 м2, справа - холл 2 м2), так же возможно двери будут открыты в трех спальнях по 9 м2.
    Я понимаю, что установка одного кондиционера на весь дом может быть неэффективной, но хотелось бы выжить максимум из того, что возможно.

    Имеет ли смысл выбирать мощность на все 70 м2, не переохладит ли гостиную?
    Или лучше остановиться на 28+3+3+2 = 36 м2 и держать двери спален закрытыми?
     

    Вложения:

    • Кондиционер.jpg
  12. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.178
    Благодарности:
    433

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.178
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Владимир
    Честной 12-ки хватит за глаза, даже хорошая 09-ка справится, чуть медленнее.
     
  13. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    2.069

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    2.069
    Адрес:
    Астрахань
    @hunterwild89,
    Установите такой инвертор на весь дом и этого будет достаточно и комфортно.
    Centek CT-65FDC12 Wi-Fi инвертор, <3500/3650W> 19дБ, EER-3.21 GMCC / TOSHIBA
     
  14. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.178
    Благодарности:
    433

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.178
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Владимир
    Нахрена эту урезанную китайщину пихать?!?
     
  15. Mihus
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3

    Mihus

    Участник

    Mihus

    Участник

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3
    Всем привет. В квартире (56кв.м.) год назад был установлен инверторный кондиционер Kentatsu tiba Inverter ksgti35hzrn1R/ksrti35hzrn1R. Принцип работы ивертора я понимаю. Не понимаю того, почему он, по ощущениям, не выдаёт нужную производительность? Даже в прихожей, где он стоит. Даже если его включаешь на мин. темп. и турбо режим. Даже если на улице всего +25. И так было с самого начала. В офисе у меня и жены кондеи он-офф охлаждают гораздо большие площади без проблем. Начитался интернета, естественно. В связи с этим вопросы к уважаемым спецам:
    1. Нужно ли добавлять хладагент? При установке не добавляли. Трасса примерно 9м. И если да, то как? Полностью выкачивая, вакуумируя и снова закачка строго по весам? Дорогое удовольствие.
    2. Какое должно быть давление на всасывании? Приезжал чел, намерял примерно 8,5 бар. На улице было около +30. Говорит - всё в норме. Однако, интернет говорит, что не в норме, цитата:

    "Заводская диаграмма тестирования под компрессоры GREE (Landa)
    Инженеры завода Gree закладывают в свои Service Manual параметры тестирования холодильного контура, которые практически дублируют законы физики газов. Проверка давлений проводится строго в режиме Forced Cooling (активируется двумя нажатиями скрытой кнопки manual).
    Рабочие характеристики для компрессоров Gree на R32:
    Температура на улице (Outdoor) Номинальная частота компрессора Давление на всасывании (НД) Ток компрессора (А)
    +25 °C Фиксированная (55-65 Гц) 9.3 – 10.5 бар ≈ 4.5 А
    +30 °C Фиксированная (65-72 Гц) 9.8 – 11.2 бар ≈ 5.2 А
    +35 °C Фиксированная (макс) 10.5 – 11.8 бар ≈ 6.0 А

    Физический паспорт компрессора Gree подтверждает: для обеспечения номинальной мощности охлаждения в 3200 Вт объемная производительность компрессора рассчитана на поддержание температуры кипения фреона R32 в районе +3...+6 °C при летней погоде.
    Если на вашем манометре в тестовом режиме зафиксировано 8.5 бар, компрессор Gree (Landa) работает в режиме «голодания»
    - плотность возвращающегося газа слишком низкая, из-за чего компрессор хуже охлаждается (он охлаждается самим холодным фреоном).
    - температура испарения падает до 0 °C, что заставляет датчик замерзания внутреннего блока аварийно снижать частоту компрессора.
    Для компрессора производства Gree это прямое показание к поиску утечки и дозаправке строго по весам (норма заправки для вашей модели указана на стальном шильдике внешнего блока и обычно составляет около 550–650 граммов R32)"
    3. Разницу темп. входящего и выходящего воздуха из внутреннего блока я намерял 17гр. Тоже вроде бы в норме.
    Спасибо всем заранее!
     
    Последнее редактирование: 29.07.26 в 07:57