    Есть 10 матриц (668-J6177AB 65мм-2B9C-18LED) по 18 светодиодов 5730 (3В 150мА),
    т. е. 180 штук последовательно что дает падение напряжения 540В
    есть драйвер DSPO-245052-00 на LC6658, под нагрузкой, при подключении этих 180 штук, выдает 260В при токе 110мА
    токограничивающих резисторов на матрицах нет

    что происходит и почему это все работает и не греется?
    ну светодиоды понятно, ток в пределах, но драйвер почему холодный?
    мне 10 сразу не нужно, видимо можно оставить 6-7 матриц, судя по току?
     
  2. Dmitry2
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    167

    Dmitry2

    Живу здесь

    Dmitry2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Томск
    Разобрался, на матрицах светодиоды подключены 2 параллельно, 9 секций последовательно (2B9C) - вот они откуда 260В - половина от 540В - драйвер гарантирует постоянный ток и подстраивает требуемое падение напряжения,
    тогда на каждый диод приходит 55мА,
    150мА это максимальный допустимый ток и ускоренная деградация, светимость на 55мА меня устраивает
     
  3. AndreyN
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    7

    AndreyN

    Участник

    AndreyN

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, коллеги.
    Прошу не ругать, если разместил вопрос не в надлежащем разделе.

    Встал вопрос очередного переезда производства.
    Один из пазлов - монтаж веток освещения.

    В текущем помещении длина ветки освещения - 17,5 метров.
    Пришлось проходить стены насквозь - 0,6-0,7 метра - шпилькой и натягивать ветки.
    Ветка - это трос, на котором размещены светильники.
    Конструкция здания позволяла.

    Переезд в новое здание требует нового решения.
    Город маленький, совета спросить, а уж тем более специалиста привлечь - крайне сложная задача.

    То, что вижу "на фото" в интернете не дает понимания технологии.
    Врезаться вертикально в потолок не дает понимания, как это будет держаться.
    На "химию" сажать, чтобы не вырвало?
    Как падает нитка со светильниками при съезжании троса видел. Это очень неприятное зрелище.

    Прошу совет.
    Беда и с мастерами, и со знатоками у нас...
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.170
    Благодарности:
    37.257

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.170
    Благодарности:
    37.257
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Потолок какой?
    Можете сделать и горизонтальный трос и крепление к потолку - это всë даст хороший запас по надёжности.
     
  5. AndreyN
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    7

    AndreyN

    Участник

    AndreyN

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Высота 3,5
    Плита, межэтажное перекрытие.

    Вопросы:
    1. Как реализовать прямой угол?
    2. Как фиксировать вертикальный подвес в плите?
     
  6. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.170
    Благодарности:
    37.257

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.170
    Благодарности:
    37.257
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Какая плита?
    Монолит?
    С каналами?
    Какая толщина?
    Что значит прямой угол? Соединение горизонтального троса с вертикальным подвесом? Можете использовать различные зажимы, фиксаторы- от покупных до самодельных
    Вертикальный подвес - например полоса с отверстиями (есть в продаже куча разных)- прикрепили к потолку одним концом, к другому концу притянули трос хомутом, просто полоса, профильная труба с отверстиями, пруток и т. д.
    Что у вас есть в продаже и с чем вы можете работать.
    Крепление в плиту - анкер.
     
  7. AndreyN
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    7

    AndreyN

    Участник

    AndreyN

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Что за плита - буду завтра смотреть.

    Да - соединение горизонтального троса с вертикальным подвесом.

    Благодарю - начну завтра осмотр в магазинах на месте.
     
  8. AndreyN
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    7

    AndreyN

    Участник

    AndreyN

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    1. Советовать не прикажу. Все по воле.
    2. Темнить не думал.
    3. Троллинг имеет множество действий и поступков, равно как и определений, направленных против конкретного сообщества.

    Я же имею цель повесить свет при наличии ограничений.
    Вы, имея перед собой собственную ситуацию, увидели некие, от меня существующие фотографии, которых не вижу я, и оскорбляетесь.

    Мне же просто надо повесить свет.
    Повесить свет есть более емкое действие, нежели "темнить да троллить".

    Во всем остальном - какая-то дерзость.
    Если для совета и рекомендации нужна вводная - скажите, какая.
    Если было желание почесать руки о клавиатуру - тогда понятно.

    У меня с производством не одна сотня километров.
    Не ясно - скажите что - утром отпахаю километраж и сделаю фото.
    Производство - не за удобствами во дворе. Вышел, помочился, "курям дал", сделал фото.
    Зачем этот пафос при незастегнутой молнии - не ясно.
    Возможно - визитная карточка специалиста.

    Безмолвствую.
     
    Последнее редактирование: 17.06.24
  9. AndreyN
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    7

    AndreyN

    Участник

    AndreyN

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Это то, что есть сейчас.
    Нитки света тяжелые. Анкеры уже вырывало.
    Это - горизонтальный врез.

    Новый придется делать вертикальным. При высоте потолка три метра вешать от пола надо на высоте 2,3-2,5 метра.

    На месте планирую быть часа через 4.
    Сделаю фото в новом помещении - дополню.
     

    Вложения:

    • Текущее фото.jpg
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.774
    Благодарности:
    11.542

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.774
    Благодарности:
    11.542
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Что мешает сделать промежуточные подвесы?
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.170
    Благодарности:
    37.257

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.170
    Благодарности:
    37.257
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    По общему планированию освещения- почему не хотите уменьшить общее освещение, добавив на каждое рабочее место - местное освещение?
    Обычно так делали.
    Так снизиться общий вес подвешенных светильников и улучшиться освещение каждого рабочего места.
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.987

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.987
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Классическая схема подвесного моста из двух тросов с вертикальными связями - не? Большой провис верхнего троса позволяет многократно снизить нагрузку на закрепления. Нижний трос имеет минимальное натяжение, только чтобы не болталось.
    подвесной мост.png
     
  13. voxy1
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    223

    voxy1

    Живу здесь

    voxy1

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    223
    Используя корпуса линейных светильников из Светофора (по 250 руб.) и отказавшись от драйверов реально снизить вес в несколько раз.
    Правда придётся установить эффективные линейки и запитать их блоками питания (24-48В).
    В качестве бонуса появится возможность регулировать освещённость и управлять дистанционно...:hello:
     
  14. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.170
    Благодарности:
    37.257

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.170
    Благодарности:
    37.257
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Не знаю какие используются светильники- но современные, светодиодные, имеют очень небольшой вес.
    Соответственно весь провис троса и весь вес на тросе, только от самого троса.
     
  15. AndreyN
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    7

    AndreyN

    Участник

    AndreyN

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Вот, что имею в перспективе.
    Высота три метра. Замерил лично.
    Длина по стене - 14,5.
    Отвечу на вышенаписанное завтра вечером.
    Дел много. Уж простите.
     

    Вложения:

    • Изображение WhatsApp 2024-06-17 в 20.32.08_8b145691.jpg
    • Изображение WhatsApp 2024-06-17 в 20.32.09_3b0c2157.jpg
    • Изображение WhatsApp 2024-06-17 в 20.32.09_15a5c7c6.jpg
    • Изображение WhatsApp 2024-06-17 в 20.32.10_0b4a9715.jpg
    • Изображение WhatsApp 2024-06-17 в 20.32.10_d2969754.jpg
    • Изображение WhatsApp 2024-06-17 в 20.32.12_1665a993.jpg