1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6

Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.

  1. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.274
    Благодарности:
    1.627

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.274
    Благодарности:
    1.627
    Адрес:
    Москва
    В теме про генераторы?
     
  2. Dimon12131
    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    10

    Dimon12131

    Живу здесь

    Dimon12131

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    10
    Мой пост сюда переместили модераторы
     
  3. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.087
    Благодарности:
    15.354

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.087
    Благодарности:
    15.354
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Вам - да. Но мы тут такой фигнёй не балуемся. И да, через перекидной рубильник три однофазных можно, если фазы нигде в доме не пересекаются. Под вашу ответственность.
    Потом как-нить расскажете, как прижилось...
     
  4. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.087
    Благодарности:
    15.354

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.087
    Благодарности:
    15.354
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Оне тоже подумали про гены, а не про панели:)]
     
  5. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    19.353
    Благодарности:
    34.824

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    19.353
    Благодарности:
    34.824
    Адрес:
    Москва
    а о чем можно подумать без подробностей ? 3 однофазных инвертора (С) Вот слово *пост* для военного священника и блогера имеет совершенно разное значение :hello:
     
  6. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    12.542
    Благодарности:
    16.760

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    12.542
    Благодарности:
    16.760
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    тут всё просто:aga:
    один "гений" создал тему о своих солнечных инверторах в раздел генераторы... это ж надо догадаться... почему не в раздел с теплицами? или аккумуляторными снегоуборщиками?
    другой не менее "гениальный" дядька прочел, и решил, что речь о инверторных генах, и пожаловался модеру... ну а модер чисто на автомате переместил его сюда... ну и теперь во всём виноват модер:)]
     
  7. marusino
    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    87

    marusino

    Живу здесь

    marusino

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Люберцы
    Здравствуйте. генератор СПЕЦ HG-7000 при работе напряжние на аккумуляторе 15.8V.
    в ччем может быть причина?
     
  8. IgorL77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    3.089
    Благодарности:
    2.616

    IgorL77

    Живу здесь

    IgorL77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    3.089
    Благодарности:
    2.616
    Адрес:
    Новгород
    Это как то многовато для зарядки аккума. В авто, 13.5-14.5, если выше, то см. какой регулятор напряжения
     
  9. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.776
    Благодарности:
    1.839

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.776
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Москва
    Если генератор работает пару - тройку часов и потом месяц "отдыхает" - то такое напряжение только "взбодрит" АКБ. Если генератор работает часто, то АКБ зарядится и начнет выкипать, что плохо.
    Возможная причина - старый АКБ и у него от зарядки так поднимается на нём напряжение.
    Обычно напряжение в "холостую" более 12 в и может быть и 16 в. А под нагрузкой - падает до 14 - 15 в.
     
  10. marusino
    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    87

    marusino

    Живу здесь

    marusino

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Люберцы
    @Al148, генератору пол года. на днях его завел. он пару часов работал. потом решил померить напряжение. он стоял в тепле. напряжение на аккумуляторе проверял раждую неделю. оно было 12.9-12.8
     
  11. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.274
    Благодарности:
    1.627

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.274
    Благодарности:
    1.627
    Адрес:
    Москва
    Это не много. На моём до 20 (и больше) доходит по мере зарядки акб. Но ничего особо страшного нет, т. к. ток зарядки при этом маленький. А вообще связано с простейшей схемой штатной зарядки. По хорошему, её надо отключать и заряжать внешним ЗУ. У меня внешним и заряжается постоянно, вот только руки никак не дойдут сделать отключение штатного после запуска генератора.
     
  12. marusino
    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    87

    marusino

    Живу здесь

    marusino

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Люберцы
    @Yury, для кислотносвинцового это ОВЕРмного.
    интернет говорит это критично для аккумулятора.
     
  13. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.274
    Благодарности:
    1.627

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.274
    Благодарности:
    1.627
    Адрес:
    Москва
    Критичен ток.
     
  14. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.087
    Благодарности:
    15.354

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.087
    Благодарности:
    15.354
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Вот именно. И ток никак не даст поднять напругу более 16,5В для обычного свинцового, и 17В для кальция. Усё, что выше 17В адназначно выкипевшая насухо банка, и превращение аккума в кондёр...
     
  15. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.274
    Благодарности:
    1.627

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.274
    Благодарности:
    1.627
    Адрес:
    Москва
    В начале заряда или в конце? В конце заряда ток настолько мал, что ничего уже не выкипит, даже при высоком напряжении. А напряжение высокое потому, что нет там никакого штатного зу, а есть только простейший нестабилизированный источник. В начале зарядки напряжение нормальное, а по мере зарядки и падения тока растёт. И ничего с ним не сделать. Только отключить и использовать качественное внешнее зу с режимом постоянной подзарядки.