Тухнет пилотная горелка в момент когда отключается и гаснет основная горелка на горячую

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DmitriyBig, 01.03.25.

  1. DmitriyBig
    Регистрация:
    01.03.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    DmitriyBig

    Новичок

    DmitriyBig

    Новичок

    Регистрация:
    01.03.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Тухнет пилотная горелка в момент когда отключается и гаснет основная горелка на горячую
    Здравствуйте, подскажите как решить проблему: газовая банная печь Эльма-20 ЛГР, печь новая, только установили и запустили. Газовый клапан sit 820 nova, из автоматики: термопара на пилотной горелке и термолегулятор комнатный, который устанавливается в парилку и регулирует температуру внутри, при достижении необходимой выключает основную горелку. Так вот, на холодную все норм работает, а на горячую, когда печь долго горит и греется и все уже горячее долго, когда срабатывает термодатчик в парилке и отключает основную горелку по набору температуры одновременно при потухании основной горелки тухнет и пламя на пилотной, понятно что после этого остывает термопара на пилотной и перекрывает клапан и подачу газа. После этого снова поджигаю пилотную и все работает норм, но потом история повторяется. Что делать? Почему так ?
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.988
    Благодарности:
    24.429

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.988
    Благодарности:
    24.429
    Адрес:
    Россия, Москва
    У всех газо-горелочных устройств такого типа клапан подачи газа на запальную горелку перекрывается в трёх случаях (помимо штатного отключения конечно): 1. Физическое прекращение подачи газа 2. Перегрев 3. Обратная тяга.
    IMG_8865.jpeg
     
  3. DmitriyBig
    Регистрация:
    01.03.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    DmitriyBig

    Новичок

    DmitriyBig

    Новичок

    Регистрация:
    01.03.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Если бы такое было, то при погасании пилотной горелки остывала бы термопара и клапан бы закрывался и все бы полностью выключалось, но этого не происходит, горит основная горелка, а это значит что горит в это время и пилотная, все выключается когда отключается основная горелка по алгоритму срабатывания терморегулятора при наборе температуры в помещении
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.988
    Благодарности:
    24.429

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.988
    Благодарности:
    24.429
    Адрес:
    Россия, Москва
    Каждый раз? Может терморегулятор в цепь безопасности включили?
     
  5. DmitriyBig
    Регистрация:
    01.03.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    DmitriyBig

    Новичок

    DmitriyBig

    Новичок

    Регистрация:
    01.03.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Не каждый, от случая к случаю, то норм то начинает вот себя вести, его никак нельзя по другому включить только по штатной схеме
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.988
    Благодарности:
    24.429

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.988
    Благодарности:
    24.429
    Адрес:
    Россия, Москва
    Значит проверяйте, что у Вас с цепью безопасности происходит при нагреве всей конструкции. Ну может конечно и заводской брак, но кто ж по интернету диагноз даст?
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вы не правы.
    У Вас запальник в процессе работы отключается и термопара поддерживает работу клапана за счет жара в топочной камере
     
  8. vova_nik75
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    146

    vova_nik75

    Живу здесь

    vova_nik75

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Курская область
    Можете посмотреть на пламя пилотной горелки во время работы основной?
    У меня в котле пламя основной горелки срывало пламя с пилотной. Но у меня сразу отключался котёл. Но если дело обстоит так как пишет @Petrovich 32, то такая ситуация тоже возможна.
    Я победил проблему очень сильным уменьшением давления на основной горелке. Недалеко от минимального положения регулировочного винта.