1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Отопление кондиционером - 5

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.

  1. AlexStihl
    Регистрация:
    18.07.19
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    227

    AlexStihl

    Живу здесь

    AlexStihl

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.19
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    227
    Клюнете

    Это пример. По существу статьи возразить, похоже, нечего. Но ведь вокруг все дураки, надо же как-то поднимать самооценку.

    Нет никаких неписаных правил, есть, как раз, писаные.

    У коллеги на ФХ из Белоруссии вход 6 кВт, три фазы. И что?
     
  2. AlexStihl
    Регистрация:
    18.07.19
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    227

    AlexStihl

    Живу здесь

    AlexStihl

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.19
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    227
    Кабель может греться до 70 градусов. Таблицу допустимых нагрузок привёл выше для 1,5 мм2. Перестраховка, как вы предлагаете – это не плохо, учитывая, что Hager или верхние линейки ABB никто не ставит. Но и дураками и туповатыми раскидываться относительно обосновывающих и подкрепляющих расчётами свои тезисы коллег – некрасиво.
     
  3. DimOK163
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    5.463

    DimOK163

    Живу здесь

    DimOK163

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    5.463
    Адрес:
    Самара
    Если честно, то перевернули вы мои познания) Хотя сути дела не меняет. У меня на розетки бытовые кабель 2,5 значит АВ 16А, на свет 1,5 значит 10А, но да, с новомодными лампочками можно и 6А применять. Про частности понятно, их не берем сейчас. Но, на современные ТВ разве нельзя проложить кабель 1,5 к розетке? Можно. Вопрос только в том, что б в эту розетку конвектор на 2кВт не включили сняв ТВ со стены.
    Вроде все просто, но с разных сторон и под разными углами мусолим)
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.238
    Благодарности:
    7.218

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.238
    Благодарности:
    7.218
    Адрес:
    Минск
    @AlexStihl,
    Спасибо за замечание...
    Но я опять заметил ранее, после того, как нашел нужное фотощ (скрин), перечитывал сообщения и своё в том числе... И это не оправдание, это так было...
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.238
    Благодарности:
    7.218

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.238
    Благодарности:
    7.218
    Адрес:
    Минск
    Для справки.
    Тот, у кого счётчик вне дома, на столбе, оплачивает расходы ЭЭ на потери в подводящих проводах.
    Если не 10мм², а только 1,5мм², то будут значительные потери. :).

    А вот тот скрин...(который искал)
     

    Вложения:

    • Screenshot_20250325-211753_YouTube.png
  6. AlexStihl
    Регистрация:
    18.07.19
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    227

    AlexStihl

    Живу здесь

    AlexStihl

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.19
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    227
    АВ защищает проводник. В16 установите и втыкайте конвектор сколько угодно. При том, что 1,5 мм2 тащит больше 3 кВт.
     
    Последнее редактирование: 25.03.25
  7. petr120871
    Регистрация:
    19.01.25
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    117

    petr120871

    Живу здесь

    petr120871

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.25
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    117
    В пылу обсуждения важных вопросов никто и не заметил моего сообщения. Для тех кто планирует использовать тн (более-менее свежие модели) циклично в холода или остановить на время: Разбираясь в причине не работаюшего, установленного на заводе, обогрева картера компрессора, вышел на следующее: эл. питание на кондиционер приходит на клеммник наружного блока и уходит на внутренний, возврашается по клемме "W". После остановки тн, функция энергосбережения через непродолжительное время отключает наружный блок. Ее работа неизвестна даже сервису. Как может работать обогрев в обесточенном наружном блоке?
    Такая функция коряво реализованная в midea heatfofce экономит несколько киловатт эл. энергии в месяц, но позволит замерзнуть компрессору. Придется лечить.
     
  8. AlexStihl
    Регистрация:
    18.07.19
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    227

    AlexStihl

    Живу здесь

    AlexStihl

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.19
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    227
    1% при максимальной нагрузке и длине 30 метров. Значительные? У нас в СНТ 8% потери в сетях, никто не плачет.
     
  9. AlexStihl
    Регистрация:
    18.07.19
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    227

    AlexStihl

    Живу здесь

    AlexStihl

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.19
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    227
    Это некоторые модели мидеи имеют такую клемму, чаще используется трехпроводное управление/питание плюс земля.
     
    Последнее редактирование: 25.03.25
  10. Стиг
    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.827
    Благодарности:
    5.794

    Стиг

    Живу здесь

    Стиг

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.827
    Благодарности:
    5.794
    Адрес:
    М.обл.
    Или я что то не понял, или вы неправильно изложили. На самом деле автомат подбирается под кабель, а не наоборот!
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.238
    Благодарности:
    7.218

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.238
    Благодарности:
    7.218
    Адрес:
    Минск
    По теме:
    А вы тут расходы ЭЭ, потребленные кондиционером считаете. Зачем? К чему?
    А гармоники учитываете?

    @DimOK163
    Автоматы стали выбирать по той "научной" статье. Выбирайте. Флаг в руки.
    Лучше спросите у своего дяди электрика.
    Интересно, что он вам ответит и как далеко ... :) по Волге в плавание ...)
    Извините, накипело... :(
     
  12. Стиг
    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.827
    Благодарности:
    5.794

    Стиг

    Живу здесь

    Стиг

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.827
    Благодарности:
    5.794
    Адрес:
    М.обл.
    @DimOK163, пришел домой дай думаю почитаю умные сообщения! И нашел их. Прав ваш дядька.
    Не понимаю, чтоб провод в автомате зафиксировать, напридумывали приблуд. Думаю что те кто без рук, либо руки растут из жопы, никакие кремперы не помогут.
     
  13. AlexStihl
    Регистрация:
    18.07.19
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    227

    AlexStihl

    Живу здесь

    AlexStihl

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.19
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    227
    Понял идею, питание через клеммник наружного сначала идёт на внутренний. Действительно, идея странная, не обращал внимания. С клеммы L на W пробросить не предложили в мидее?
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.238
    Благодарности:
    7.218

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.238
    Благодарности:
    7.218
    Адрес:
    Минск
    Не знаю, что в СНТ у вас...
    Потери = I² × po x 2 ×L/S.
    А потом удивляются, что счётчик в доме меньше "насчитывает".
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.238
    Благодарности:
    7.218

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.238
    Благодарности:
    7.218
    Адрес:
    Минск
    Скриншот/фото электрического щитка с плавкими предохранителями - из Норвегии.
    Это для справки.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20250325-211753_YouTube.png