    27.02.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Vaillant atmoMAX plus и датчик уличной температуры
    Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли возможность подключить датчик уличной температуры к котлу отопления Vaillant atmoMAX plus (vaillant vu int 280/2-5 R3), в инете и на форуме ничего не нашел. В инструкции только фраза:

    Пpи пoдключeнии кoмнaтнoгo peгyлятopa или aвтoмaтичecкoгo peгyлятopa oтoплeния пo нapyжнoй тeмпepaтype (пpиcoeдинитeльныe зaжимы нeпpepывнoгo peгyлиpoвaния 7, 8, 9) пepeмычкa мeждy зaжимaми 3 и 4 дoлжнa быть ycтaнoвлeнa, ecли нe пpeдycмoтpeны иныe ycтpoйcтвa, paзpывaющиe цeпь yпpaвлeния oтoплeниeм.

    Т. е. регуляторы подключить можно, а вот видимо датчик к плате нет. Аналогичное мнение где-то читал по другой модели этого же производителя.

    Вопрос: так можно или нет? Поделитесь мнением, заранее всем спасибо)
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    В инете есть упоминание о самодельном датчике наружной температуры, подключаемом к этим контактам. На форуме её выкладывал shura80, года 2 назад в теме про наружный датчик для бош, или будерус.
     
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
  4. urist555
    Регистрация:
    27.02.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    urist555

    Новичок

    urist555

    Новичок

    Регистрация:
    27.02.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Большое Спасибо за помощь)
     
  5. urist555
    Регистрация:
    27.02.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    urist555

    Новичок

    urist555

    Новичок

    Регистрация:
    27.02.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Тогда появился второй вопрос:

    Есть ли готовые решения к котлам Vaillant чтоб к ним прикрутить датчик уличной температуры? Или то что по схеме выше, только для себя ребята делали?

    И еще, какой контроллер или плату можно купить подешевле, чтоб подключить уличный датчик?

    А то calorMATIC 630 для котлов Vaillant цена не гуманная, то что я нашел от 60тр до 200 тр:no:
     
  6. urist555
    Регистрация:
    27.02.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    urist555

    Новичок

    urist555

    Новичок

    Регистрация:
    27.02.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Сейчас у меня 2 котла в подвале управляются по радиоканалу автоматика POER, т. е. по температуре они выключаются, но прибавлять или убавлять надо ходить в подвал, через улицу.
    Когда не особо холодно я ставлю на одном температуру меньше и по необходимости включаю, то один то второй.

    Но теперь хочу оптимизировать работу.

    Покупать новый контроллер сложнее и дороже, чтоб регулировал и по температуре в доме и улице не имеет смысла.
     
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    Готовые есть, но они не дёшевы, сами знаете. Но сколько вашему котлу лет, тенденция идет к замене старого оборудования со стороны газпрома. Заставят покупать новый котел, и какой он будет не известно. Смысл покупать калорматики нет. Я себе сделал пза своей оригинальной конструкции, работает уже давно. А эту схему наверно лет 15 назад видел, но не проверял. Она на советской элементной базе. Если есть вопросы пишите в личку.
     
  8. urist555
    Регистрация:
    27.02.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    urist555

    Новичок

    urist555

    Новичок

    Регистрация:
    27.02.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Пообщался по телефону со специалистами компании ZONT, их оборудование по цифровой шине с котлом Vaillant atmoMAX plus не работает (хотя в инструкции возможность работать по цифровой шине есть). Подключение только через разрыв 4 и 5 клемм на плате, и регулировать температуру теплоносителя не может. По сути то же самое, что у меня сейчас есть.

    Коллеги посоветуйте контроллер другого производителя или датчик который Vaillant atmoMAX plus увидит.
     
  9. urist555
    Регистрация:
    27.02.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    urist555

    Новичок

    urist555

    Новичок

    Регистрация:
    27.02.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Спасибо за совет)
     
  10. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    Моя система работает вместо перемычки 3-4 на моем котле. ПЗА и термостат в одном флаконе.
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
  12. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    974

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    974
    Адрес:
    Тамбов
    По 789 можно подключить комнатный модулирующий термостат VRT40 и VRT50. В предыдущем доме пробовал оба, работают одинаково. Один с крутилкой, второй с циферками. 40 кажется где то в ящиках лежит. И уличный датчик не потребуется.
     
  13. urist555
    Регистрация:
    27.02.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    urist555

    Новичок

    urist555

    Новичок

    Регистрация:
    27.02.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Т. е. она не регулирует температуру теплоносителя в котле?
     
  14. urist555
    Регистрация:
    27.02.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    urist555

    Новичок

    urist555

    Новичок

    Регистрация:
    27.02.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Уличный датчик нужен для регулировки теплоносителя по температуре за окном, т. е. чем холоднее тем горячее теплоноситель. Ну это все знают.

    Как писал выше термостат в доме у меня уже установлен, котел по температуре 24 градуса в доме - выключается, через разрыв 3 и 4 клемм. Когда в доме котел выключается, и если на улице не холодно, а температура на котле высокая, то промежутки между выключением и включением около часа, теплый пол остывает и не комфортно.

    А если бы котел считав температуру за окном убавил бы температуру теплоносителя и работал бы на "малых оборотах", т. е. и газ экономится и комфорт повышается.
     
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    Регулирует. Просто логика как у термостата, вкл/выкл, но с периодичностью, зависящей от температуры на улице. Когда тепло 10 минут работает котел, 20 стоит, когда мороз наоборот. Всё это плавно регулируется автоматически.