1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте схему ТП + ГВС+ РАД

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Andy_deca, 19.02.25.

  1. Andy_deca
    Регистрация:
    25.12.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Andy_deca

    Новичок

    Andy_deca

    Новичок

    Регистрация:
    25.12.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Покритикуйте схему ТП + ГВС+ РАД
    Уважаемые форумчане, прошу вашу критику, желательно конструктивную и развернутую по принципиальной схеме. Заранее спасибо!
    Общие требования к системе: основное отопление за счет ТП, эпизодическое, но в течение всего года. Радиаторы в случае сильных морозов и для более быстрого прогрева.
    Что на текущий момент смущает: не будет ли обратка БКН передавливать обратку ТП на входе в котлы?
    upload_2025-2-19_0-9-38.png

    И по монтажу в пироге пола:
    Что тут смущает: что труба ГВС (красная снизу) находится без утепления снизу, зато сверху еще один слой ЭППС, который изолирует ее от ТП. Не будет ли существенных потерь тепла в подаче ГВС с учетом того, что ГВС делается с циркуляцией? upload_2025-2-19_0-11-28.png
    Всем добра :)
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Нет.
    Оденьте на трубу еще утеплитель.
    Разберитесь со всей обвязкой БКН, что-то там не хорошо нарисовано.
    Гидрострелка не нужна, если дом не 500 квадратов, и если гараж, баню и гостевой домик, не планируете подключать в общую систему.
     
  3. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.069
    Благодарности:
    7.604

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.069
    Благодарности:
    7.604
    Адрес:
    Москва
    1. ФГО лучше один на оба котла поставте.
    2. Не видно группы безопасности БКН.
    3. РБ для БКН может быть маловат.
    4. Трубки ХГВС положите во второй слой эппс, в канавки.