1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дымоход переворачивает вентиляцию в котельной

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем DeVan, 13.02.25.

  1. DeVan
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5

    DeVan

    Участник

    DeVan

    Участник

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5
    ой) что-то неудачно скопировал. 38 кубов в час
     
  2. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.200
    Благодарности:
    6.996

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.200
    Благодарности:
    6.996
    Адрес:
    ---
    Т е это максимально возможная. Ну как максимальная скорость автомобиля 196 км/ч. На которую ориентироваться, чтобы подсчитать время в пути, не получится.
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.819
    Благодарности:
    17.012

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.819
    Благодарности:
    17.012
    Адрес:
    Москва
    Вы гоните, сами не понимаете или умышленно вводите народ в заблуждение?
    Если вентканал будет тянуть в обратную сторону, но на расстоянии нескольких метров от дымохода будет ощущаться запах дыма в доме.
     
  4. DeVan
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5

    DeVan

    Участник

    DeVan

    Участник

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5
    Сделал замеры. Отсоединил дымоход от котла. Замер делал через мин 20 после выключения котла. 2,5 м/с у 120 трубы. И это при том, что анемометра уже немного крыльчатка вибрирует, думаю еще больше получилось бы. И это минимум 100 кубов/ч. А приточный клапан (их 3шт) выдает около 25 куба/ч. В от и ответ. Почему идет переворот в вентиляции)
     
  5. DeVan
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5

    DeVan

    Участник

    DeVan

    Участник

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5
    Вот и получается, что дымоход забирает как минимум 100 кубов в час