1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дымоход переворачивает вентиляцию в котельной

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем DeVan, 13.02.25.

  1. DeVan
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    5

    DeVan

    Участник

    DeVan

    Участник

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    5
    Дымоход переворачивает вентиляцию в котельной
    Добрый день.
    Не могу понять как выйти из положения с переворотом вентиляции в котельной. 2 этажный дом.
    Дымоход керамический awt 160мм. Рядом с ним идет вент канал 120X170мм.Все выведено под один зонт на одинаковый уровень под зонтом. Высота соблюдена относительно конька. В котельной так же сделано 3 приточных клапана с сечением 100мм. Рассчитывал сечение приточки по потреблению котла и вентиляции (естественно просчитался). К дымоходу подключен атмосферный baxi с открытой камерой сгорания. В общем при закрытой двери в котельной тяга в вент канале, а так же вентиляции самого дымохода (та что вокруг теплоизоляции керамики) переворачивается и от туда начинает дуть холодом и продуктами горениями котла. Если на время закрыть вент канал и дождаться когда он прогреется тяга возвращается. но не сильная. А через время может опять перевернуться. А вот чтоб еще и пошла тяга в вентиляции самого дымохода, надо еще приоткрыть окно котельной. Зато в дымоходе тяга очень приличная, даже когда котел не работает, дует из него хорошо. Понятно что весь приток забирает дымоход и переворачивает вентиляцию. Так же мне кажется, что теплый воздух под зонтом из дымохода ухудшает двух вентиляций. И еще обратил внимание, что блок дымохода на выходе не покрыт, а утеплитель же немного погрызли птички)
     
  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.519
    Благодарности:
    7.534

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.519
    Благодарности:
    7.534
    Адрес:
    Иваново
    что они из себя представляют?
     
  3. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899
    Адрес:
    ---
    @DeVan,
    Вы здесь не описАлись?
    Как бы если тяга, то как же из него дует? Взаимоисключающе.
    А вообще постоянно открытое окно "это норма".
     
  4. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899
    Адрес:
    ---
    У вас площадь дымохода 0,02 кв м, площадь вентиляции 0,02. Итого 0,04.
    А площадь притока 3*0,008=0,024 кв м.
    Т е ещё получается нужно три клапана таких же, причем клапаны сами убрать, чтобы ничего не мешало проходу воздуха...
     
  5. DeVan
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    5

    DeVan

    Участник

    DeVan

    Участник

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    5
    Дует из дымохода на крыше.
     
  6. DeVan
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    5

    DeVan

    Участник

    DeVan

    Участник

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    5
    Ну чисто по площади это тогда конечно хорошо. Но тогда в проектах пришлось бы указывать такие щели под двери в котельной огромные)
     
  7. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.519
    Благодарности:
    7.534

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.519
    Благодарности:
    7.534
    Адрес:
    Иваново
    в проектах вопросы притока просто обходят стороной

    А при чем тут щели под двери? у вас приток то откуда?
     
  8. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899
    Адрес:
    ---
    Не понял ответа.
    Если у вас нет щели под дверью, как того требует норматив, то вы должны обеспечить приток иным способом. Открытое окно, например.
     
  9. DeVan
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    5

    DeVan

    Участник

    DeVan

    Участник

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    5
    С улицы специально делал, чтоб разгрузить дом. Но моя ошибка -расчет сечения приточки делал исходя из паспортных данных котла и 3х кратному объёму помещения.
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.519
    Благодарности:
    7.534

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.519
    Благодарности:
    7.534
    Адрес:
    Иваново
    Прижмите вентканал лучше

    Котел через себя прокачивает больше чем ему надо для горения
     
  11. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899
    Адрес:
    ---
    Разгрузить дом от чего? Обычно дом только рад, что его вентилируют.
     
  12. DeVan
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    5

    DeVan

    Участник

    DeVan

    Участник

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    5
    Да все это понятно. Что приточки не хватает и можно открыть окно. Но получается слишком много притока зимой в котельную. Скопление теплого воздуха под зонтом можно решить выводом дымохода выше зонта. А вот как немного тормознуть дымоход?)
     
  13. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899
    Адрес:
    ---
    Зачем?
    У вас газ по цене золота что ли?
    Экономить на своей безопасности последнее дело.
     
  14. DeVan
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    5

    DeVan

    Участник

    DeVan

    Участник

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    5
    Не спорю -в доме еще 3 вентканала- два в санузлах, один на кухне. Тяга хорошая. Часть окон открыта всегда на микропроветривание. А разгрузить, от тех же вентиляторов в сан узлах.
     
  15. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899
    Адрес:
    ---
    Дымоход выше зонта - дополнительный фактор обратной тяги в вентиляции.
    При достатке притока никакого скопления теплого воздуха быть не должно.
    Не хотите морозный воздух использовать для приточки, берите воздух из дома, уже не первой свежести...