1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Система отопления без НСУ

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Анатолий1, 09.02.25.

  1. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Москва
    Система отопления без НСУ
    Добрый день,
    дом из ОЦБ 240мм, более 10 лет. Пол был по лагам, часть венцов сгнила, менял венцы, убрал пол, сделал подбетонку, насыпал песок, уложил ЭППС 200мм.
    Схема помещений:
    upload_2025-2-9_11-20-13.png

    Крыльцо - это улица. Те Дом из трех помещений: Жилая комната 16,7м2, Ванная- 3,85м2, Тамбур 2,9м2.

    Отопление - на двухконтурном котле MS24MIFF, котел размещен в соседнем помещении. От котла проложены две трубы в утеплении Флексален под землей. Длина трассы менее 10метров.
    Из земли от в помещении Ванная выходят две трубы в утеплении, по одной отопление - подача и обратка, по другой ХВС и ГВС.
     
  2. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Москва
    Фото помещения Ванная, там где выходят трубы от котла

    1739083782599.jpg 1739083782605.jpg 1739083782608.jpg
    К двум трубам отопления по времянке с помощью ППР подключены радиаторы
     
  3. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Москва
    Фото помещения прихожая
    1739083782586.jpg 1739083782590.jpg 1739083782594.jpg
     
  4. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Москва
    Фото помещения Комната
    1739083782572.jpg 1739083782576.jpg 1739083782579.jpg
     
  5. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Москва
    Подача и обратка от котла идут по трубе (верхняя сточка)
    upload_2025-2-9_11-34-35.png
    Диаметр трубы наружняя/ внутренняя 25/20,4 мм
     
  6. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Москва
    Режим функционирования Дома - Гостевой, те
    1. Электричество во время отсутствия жильцов отключено автоматическими выключателями в щите, который расположен на улице на удалении от дома
    2. Отопление - подается в Дом

    Те большая часть времени Дом без жильцов.

    В Доме планируется
    1. Радиаторное отопление
    Жилая комната - 2 радиатора по 14 секций каждый 500мм
    Прихожая - 1 радиатор 6 секций, 500мм
    Ванная -1 радиатор 6 секций, 500мм
    2. Теплые полы во всех комнатах

    Радиаторное отопление функционирует более 10 лет
    Теплых полов не было .
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
  8. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Москва
    Принцип регулирования температуры Теплых полов
    1. НСУ
    с использованием насосно смесительного узла.
    Не возможна, тк большая часть времени Дом находится бе электричества

    Возможно установка НСУ в здании, где размещен котел, но в этом случае придется тянуть еще бве трубы в Дом. Две уже заведены - по ним пойдет на радиаторы, а две еще надо тянуть - по ним пойдет для ТП
    Большая проблема тянуть дополнительные трубы.
    Тк,
    1. существующие положены на глубине более 1,6м под землей и в проходе между домом и зданием, где установлен котел - расположено много коммуникаций. Риск повреждения коммуникаций.

    2. Без НСУ
    Тк у самого знаний и опыта мало, то смотрел каналы на ютюб.
    Нашел канал
    upload_2025-2-9_11-46-16.png
    На этом канале почти полмилиона подписчиков, 724 видео.

    Там есть вот такое видео
    Сравнение двух решений по теплым полам.

    Там описывается ТП на RTL и на термоголовке с выносным проточным сенсором
    upload_2025-2-9_11-52-7.png
     
  9. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Москва
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Мсье Сухоруков уже почти полу миллиону народа лапши на уши навесил.
    В чём Америку открыл мсье? Что RTL клапана применяют в обратной магистрали ТП, да применяют, только есть нормативы по длине петли.
     
  11. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Москва
    Посмотрел несколько видео на ютюб канале "Тепло-Вода" по RTL, нашел такое, где реализация в таунхаусе на коллекторе, собранном из тройников на RTL
    Теплый пол. Регулирование температуры без смесителя. Как это получается. - YouTube
    upload_2025-2-9_11-57-5.png

    Очень смутило следующее.
    Автор канала доходчиво, с маркером в руках и доской объясняет как надо делать теплый пол без НСУ.
    Вроде все понятно.

    Но РЕАЛИЗАЦИЯ это маленькой котельной по моему, непрофессиональному взгляду не соответствует высокому уровню автора.
    Культура исполнения - не на высоте
    Использование металлопластиковых труб для обвязки котла - спорное решение
    Коллектор на тройниках - так себе решение.
    ...

    Отсюда предположил, получается дисонанс. С одной стороны, доходчивые и вроде логичные пояснения, а с другой стороны - такая странная реализация.
    Может автор - теоретик.

    И первый вопрос на котором я остановился:
    1. Возможна ли реализация ТП без НСУ для моего Дома?

    Прошу помощи.
     
  12. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Москва
    Второй вопрос:
    2. Возможно ли на одном коллекторе одновременно расположить RTL или ТСГ ВПС и радиаторное отопление?
    Инструкция на ТСГ ВПС 3.6.tsgvpsprint.pdf - Яндекс Документы
    Вот кусок инстукции, который говорит, что вроде бы возможно
    upload_2025-2-9_12-8-4.png
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.464
    Благодарности:
    35.172

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.464
    Благодарности:
    35.172
    Адрес:
    Касимов
    И это правильно.
     
  14. AfVlNik
    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    926
    Благодарности:
    427

    AfVlNik

    Живу здесь

    AfVlNik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    926
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Какой расчетный Температурный график (Тподачи / Тобратки) работы Вашей СО гостевого домика?
     
  15. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Москва
    Какой был ранее - не знаю. Какой должен быть - не знаю.
    Сейчас при температуре в помещении 3 град
    upload_2025-2-10_16-4-19.png

    -=-=-=-=-=-=-=-=

    У меня еще есть двухэтажный дом из ОЦБ 240. Вернее вместо второго этажа - второй свет.
    Очень много окон.
    На первом этаже есть теплый пол и радиаторы, коме помещения парной. На втором этаже пару радиаторов. Дом7х9м, те 63м2+63м2.
    При температуре на улице -4град и температуре в помещении +22,5 температурный график
    upload_2025-2-10_16-0-32.png

    Думаю, что в доме 24м2, всего с двумя окнами и хорошо утепленном и с теплым полом во всех помещениях температура подачи будет существенно ниже.

    Так, например в кирпичном утепленном доме в это же самое время температура подачи существенно ниже
    upload_2025-2-10_15-59-40.png

    А температура подачи-обратки в кирпичном доме
    upload_2025-2-10_16-6-49.png