1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Какой кондиционер выбрать? - 5

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Aleksandr_84, 01.02.25.

  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    (Мне сложно отвечать на многоэтажные сообщения с цитированием)

    Для этого нужны Full DC inverter
    И обязательно с ЭРВ.
    А они более дорогие.
    И управление компрессором должно позволять ему работать на минимальной скорости.
    Для примера, система управления компрессором G10 от Gree.
    Что такое найдёте в интернете.
    В дешёвых её точно нет.
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Так шумит в основном воздух :).
    А не двигатель.
    А ЭРВ у этого Centek_a есть?
    Вопрос ведь не только в шуме.
    А с остановками как? А гистерезис какой при поддержании температуры?
    А разморозка у него HDT? Или тупо по таймеру?
    Во Владике влажность высокая. Это вам не Астрахань.)

    P. S.
    Мне приятно, что вы наконец-то разобрались, почему R32 лучше 410го.
    А то спорили раньше со мной. :)
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    @Ugly_Troll,
    Найдите опытнейшего монтажника из Владика @vadim1000ru.
    Напишите ему.
    Он лучше всех вместе взятых посоветует то, что вам нужно. И монтаж выполнит качественно.
     
  4. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.172
    Благодарности:
    963

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.172
    Благодарности:
    963
    Адрес:
    Владивосток
    Скажите, на каком он фреоне? Там 410 как по сайту производителя или все же 32?

    Старшие серииTDC и MDC идут как Full DC.
    Про ЭРВ встречал информацию от производителя на вопрос про RDC. Если на более младшей RDC есть, то на старших моделях тоже должен быть.
    В инверторе по умолчанию предполагается изменение скорости. Другое дело (отчего в вариантах появился 13К), это диапазон минимума и максимума. У 13К минимальный порог почти в 2 раза ниже чем у 18К.

    У меня есть расчет и для отопления тоже, не с потолка систему собирал. Но не понимаю как это соотнести c охлаждением. Ранее вы писали, что номинальная мощность охлаждения указывается при +35 снаружи и +27 внутри. По сути, это примерно та дельта, что мне и нужна. У меня в доме в основном +22, а на улице редко когда бывает больше +30.
     
  5. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.902
    Благодарности:
    2.060

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.902
    Благодарности:
    2.060
    Адрес:
    Астрахань
    Глупости говорите! Я всегда был за 32 фреон для сплитов и пропан для холодильников.
    Пробовал заправлять сплит пропаном. На холод работает лучше чем на 32 и заправка его в 3 раза меньше.
     
    Последнее редактирование: 09.07.26
  6. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.902
    Благодарности:
    2.060

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.902
    Благодарности:
    2.060
    Адрес:
    Астрахань
    Тот который смонтировали в июне 2026 года был заправлен 32 фреон.
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Вы лукавите. :)
    Я помню отлично как вы говорили - "какая разница", когда я говорил, что 32 лучше.
    Пропан - горюч сильнее, чем R32.
    А почему владельцы пишут разное в инструкции, мне не ведомо.
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    @Ugly_Troll,
    Я пишу с телефона.
    Мне сложно цитировать многоэтажные сообщения, тем более, ваши ответы двум участникам.
    Я вам сказал, что сделать: напишите Вадиму, он из вашего родного города.
    В Минске, например, не любят Centek.
    Он не прошёл сертификацию. Какая модель- не знаю. И знать не хочу.
    У нас в РБ сейчас лидирует KingHome.
    Это бренд Gree (так же как и сам Gree, и Tosot.).
    Есть и скидки, и гарантия до 7 лет.
    Есть сайт, там и инструкции, и SM. Они в РФ не поставляются.
    Хотите больше узнать о Centek - запросите у его представителей во Владивостоке service manual.
    Интересно, что из этого получится :)
     
  9. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.902
    Благодарности:
    2.060

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.902
    Благодарности:
    2.060
    Адрес:
    Астрахань
    Вы теоретик и для Вас то что написано в интернете является догмой. Я о пропане говорю потому что он имеет теплотехнические характеристики лучшие чем у 32 тк является природным продуктом а о том что он горит почти так же как и пропан не спорю и не говорю. Задача любого холодильного агента быть природным и не наносить вред всему живому на Земле. Поэтому и считаю его необходимым при использовании.
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Считайте, ради бога...
    В холодильнике его очень мало.
    В кондиционере нужно больше.
    И меры безопасности совсем другие.
    Вы - практик. Но, бывает, идёте по неправильному пути. :) имхо.
     
  11. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    8.292
    Благодарности:
    37.577

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    8.292
    Благодарности:
    37.577
    Адрес:
    Московская область
    Скажу так: есть регламентированные работы в части установки, например проверка давлением, осушение, вакуумирование. НО! Когда вы дойдете до этапа выбора исполнителя и попытаетесь выяснить кто всё это делает и! сколько он с вас возьмет за эти работы - вот тогда придет первое прозрение: вероятность что за 10-15тыр вам только повесят блоки, подключат кабеля, трассу, пшикнут фреоном и пустят в работу - 30-40%, еще +15-20% за доплату в 5-10тыр проведут вакуумирование с механическим манометрическим коллектором минут за 5 сословами: ну вот же, тут уже ВАКУУМ!
    Поэтому не стоит кат категорически относиться к комментариям. Или вся стройка будет от стройдятлов со словами: всегда так делаем, никто не жаловался.
     
  12. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.172
    Благодарности:
    963

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.172
    Благодарности:
    963
    Адрес:
    Владивосток
    Похоже, что FDC, это лотерея по характеристикам. На сайте вся линейна на 410 фреоне. Один продавец говорит, что информация старая и линейка прошла обновление, теперь 32 фреон. Другой продавец уверяет, что вся линейка перешла на 32 фреон, но модель 18К единственная в ней осталась на 410. Примерно та же история с Wi-Fi функционалом. У одного он есть, у другого опционален и надо дополнительный модуль покупать.
     
  13. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.172
    Благодарности:
    963

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.172
    Благодарности:
    963
    Адрес:
    Владивосток
    Вот с такими у меня сейчас суд. Проблема в том, что 9 из 10 вот такие дятлы. Они даже договор подписывают не предполагая, что однажды их "как всегда" не подойдет к какой-то конкретной ситуации, а потом оказывается, что надо нести ответственность и за фактически сделанное и за свой типовой договор. Но усугубляет проблему то, что никогда не узнаешь на сколько экспертный специалист перед тобой, если сам не являешься экспертом в этой же области. Нынче люди легко несут чушь с серьезным лицом, большинство даже не врут, а реально верят в то, что сами городят.

    Себе монтаж кондиционеров буду проводить сам. Опыт успешный уже есть, инструмент для гибки, резки и вальцовки трубок тоже имеется. Но т. к. трассы все длинные и нужна дозаправка, то специалиста буду звать на последний этап - вакуумировать, проверить герметичность и дозаправить.
     
  14. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.870
    Благодарности:
    880

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.870
    Благодарности:
    880
    Адрес:
    Крым
    MDC есть флагман бренда. Стоит начать рассмотрение с него, если цена устраивает.
    18го вам будет достаточно, 100 %)
    Вопрос только в том, как будет распределяться темп-ра по помещениям и углам. Уж точно очень неравномерно. Потому ставят и по 2, и по 3 сплита.
    С др. стороны у вас требования не высокие. До 30°С за бортом будет легко охлаждать, а в межсезонье до 0, легко подогревать. Даже с высокой влажностью.
    Лично я до 30 за бортом вобще не включаю, если только не высокая влажность. Бывает до 95-100%. Тож море.
     
  15. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.172
    Благодарности:
    963

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.172
    Благодарности:
    963
    Адрес:
    Владивосток
    Что хватит, я уже понял, теперь другая проблема - не избыточен ли?

    По сериям уже совсем запутался. В этом сыграли роль и официальные продаваны. Вот сейчас один ответил, что отличия ADC, FDC, RDC, MDC и TDC, дословно - "в основном дизайн". Другой ранее сказал, что TDC у него эксклюзивно продается и имеет функцию "бриз". Но по всем другим данным, бриз имеет только MDC, а у TDC другой дизайн внутреннего блока. Хотя у того продавца в отзывах на фото люди получили TDC и внутренний блок как у MDC на официальном сайте с решетчатой створкой для бриза. Еще один заявил, что ADC и FDC отличаются только дизайном, плюс у FDC встроенный Wi-Fi. Только у другого продавца полная панамка за то, что указан Wi-Fi, а его нет и продавец говорит, что указана не сама функция, а возможность доукомплектации. Ну и еще выяснилось почему у ADC такие легкие внешние блоки - ADC12 работает с компрессором на 7000BTU, но форсированном на более высокие частоты. По другим сериям найти не удалось фото с компрессорами.

    В общем, я готов потратиться на MDC или TDC, они почти в одну цену, по инструкциям полностью одинаковые ТТХ и у обоих на 18К компрессоры Панасоник, но не понимаю разницы между ними.

    Что касается температуры, за бортом +30 не припомню в этом году, но дома 26 при влажности почти 90, в кабинете с постоянно включенным ПК у меня сейчас 29 с влажностью 63. Вот сегодня взял мобильный кондиционер в спальню, посмотрев, что с Озона сплиты почти месяц ждать.