1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Техническая помощь. Котёл не прогревает горячую воду

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Krot0546, 03.02.25.

  1. Krot0546
    Регистрация:
    06.06.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    Krot0546

    Участник

    Krot0546

    Участник

    Регистрация:
    06.06.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Техническая помощь. Котёл не прогревает горячую воду
    Здравствуйте.
    Может дадите совет?
    Суть проблемы:
    Котёл Bugatti varme 24 (котёл в эксплуатации 1 год). Не достаточно хорошо греется горячая вода. (проблема была практически с начала эксплуатации).
    На котле выставлена температура горячей воды 50 градусов. Котёл как правило греет до 38 градусов. Если при этом закрыть кран на подаче и обратке отопления, то температура постепенно поднимается до 42 градусов. Иногда вода греется и до 50 градусов, но редко.
    Бывают ситуации когда горячая вода пропадает и бежит ледяная, котёл в это время пытается разжечь газ - щёлкает розжиг, но воспламенения не происходит. Закроешь горячую воду, потом снова откроешь, тогда пламя загорается (возможно эти проблемы не связаны между собой)
    Вода в котёл заходит из скважины 6-7 градусов.

    Разбирал верхнюю часть трёхходового клапана, чистил, менял маленько резиновое колечко, так как был не большой дефект на нём - не помогло. Заменил вторичный теплообменник - не помогло (старый визуально чистый).
    Подскажите куда смотреть, что менять.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Каков расход горячей воды? В литрах за минуту. Ну… условно горячей пока:)
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Нет ли в системе отопления дополнительных насосв?
     
  4. Krot0546
    Регистрация:
    06.06.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    Krot0546

    Участник

    Krot0546

    Участник

    Регистрация:
    06.06.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Расход, сложно так на глаз сказать. Как у всех в ванной) Бывает, что прикрыв кран - уменьшаешь расход, а вода горячее не становится, а бывает становится.
    В системе есть тёплый пол подключенный через коллектор с насосом и узлом подмеса.
     
  5. Krot0546
    Регистрация:
    06.06.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    Krot0546

    Участник

    Krot0546

    Участник

    Регистрация:
    06.06.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Может "сбоить" в котле какой либо газовый клапан ?
     
  6. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.125
    Благодарности:
    8.899
    Адрес:
    ---
    Взяли литровую или поллитровую емкость, замерили, за сколько секунд набирается, рассчитали литры в минуту...

    У нас на газовой колонке Нева искры щелкали, а газовый кран открывался через раз, когда батарейки были подуставшими...
     
  7. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    997

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    997
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Воду качает станция?
    Давление стабильно или перепады наблюдаются?
     
  8. biomaster
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    1.150
    Благодарности:
    393

    biomaster

    Живу здесь

    biomaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    1.150
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Москва
    Какая площадь отопления (дома)? Зима конечно очень теплая, а раньше вы этим котлом не пользовались зимой, и не показатель насколько хватает нагрева (мощности) котла, но! Максимальная отдача котла 24 квт. В принципе, на ГВС расходуется вся мощность котла и при максимальном потоке воды (полный открытый кран, а это до дури) должна быть максимальная температура ГВС (обычно 60 не более). При этом горелка должна гореть постоянно, слегка модулируя, не выключаясь. Если у вас это не так, то неправильно отрегулировано максимальное давление газа газовым клапаном. Это будет также отражаться на отоплении если морозы будут ниже 20-25. Давление газа несложно регулируется, раз уж вы и трехходовой чистили и вторичный меняли. Сделать из U образной прозрачной трубки измеритель с водой и двумя линейками сможете легко. Инфы навалом. Правда как обратка связана с ГВС моему уму непостижимо.
     
  9. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Самый лучший вариант-найти грамотного специалиста.
    Если хотите свми-можете полкотла перебрать и не решить.
    Когда открываете гвс-должен работать этот контур-а он не работает.
    Причин много, здесь часть озвучена...
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пару параметров нужно точно проверить.
    - давление газа при работе на гвс
    - перекрытие 3 ходового при переключении на гвс и отсутствие паразитного отбора тепла на отопление.
     
  11. Krot0546
    Регистрация:
    06.06.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    Krot0546

    Участник

    Krot0546

    Участник

    Регистрация:
    06.06.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Подскажите как проверить трёх ходовой и давление? Шаровой кран на отоплении как и сказал - я перекрывал, это даёт не значительное увеличение температуры.
     
    Последнее редактирование: 10.02.25
  12. Krot0546
    Регистрация:
    06.06.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    Krot0546

    Участник

    Krot0546

    Участник

    Регистрация:
    06.06.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Обратка связана с ГВС через трёхходовой клапан...
    Можно безопасно запускать котёл с открытой передней стенкой горелки? Чтоб наблюдать за поведением пламени. Про трубку с водой - спасибо. Не слышал о таком. Почитаю.
    Площадь дома 90 м2. Отапливает дом нормально. Програмно мощность котла на отопление снижена до 60 процентов.
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    два крана на подаче и обратке перекрывали ?
    да котел можно включать с открытой крышкой, и смотреть на пламя визуально.
    режим трубочиста есть ?
    мне почему то кажется что кроме программного занижения там еще и газ зажат.
     
  14. Krot0546
    Регистрация:
    06.06.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    Krot0546

    Участник

    Krot0546

    Участник

    Регистрация:
    06.06.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    На подаче и на обратке - да.
    Режима трубочист - на сколько знаю нету.
    Как проверить зажат газ или нет, кроме как по стабильности огня?
     
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не стабильности, а высоте, на полной мощности, которая нужна для ГВС пламя у 24 обычно выше 5 см.
    и гудит как самолёт), ну если газовая пушка есть на 20 квт можете послушать как это)