1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Электрощиток подключение света и розеток+ эл. плита. нужна помощь

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Artstroy88, 01.02.25.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.308
    Благодарности:
    24.251

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.308
    Благодарности:
    24.251
    Белый - фаза.
    Синий - ноль.
    Ж/зеленый - заземление.
    Других вариантов нет.

    Автомат 25 А не выбьет. Причина простая...плита никогда не работает на полную мощность.
    Конфорки греют не постоянно. И не синхронизированы.

    УЗО на рабочий ток 25 или 32 А вообще не реагирует.
    Хоть 50 А через него пропусти...не отключится.
    УЗО реагирует только на ток утечки 30 мА (100 мА).
     
  2. Artstroy88
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    23

    Artstroy88

    Живу здесь

    Artstroy88

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    23
    Спасибо Константин. Тогда выдыхаю, а то уж думал стену резать и ставить больший эл. щит сразу и под контроллер напряжения и под трёх фазные УЗО и автоматы. Пронесло). Останется тогда развести провода на духовку и варочную панель, по сечению подобрать. Спасибо вам за вашу поддержку. Почему поставил я УЗО на плиту, у меня жена кондитер и целыми днями печет тортики, пряники и всякие десерты.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.308
    Благодарности:
    24.251

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.308
    Благодарности:
    24.251
    Отдельное УЗО на плиту можно поставить. Но особой необходимости в этом обычно нет.
     
  4. Artstroy88
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    23

    Artstroy88

    Живу здесь

    Artstroy88

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    23
    Тогда вместо УЗО можно поставить реле контроля напряжения, а узо сдам назад, хватит и автомата).
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.308
    Благодарности:
    24.251

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.308
    Благодарности:
    24.251
    Сдайте все УЗО и возьмите два на 63 А.
     
  6. Artstroy88
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    23

    Artstroy88

    Живу здесь

    Artstroy88

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    23
    Почему именно на 63А?
     
    Последнее редактирование: 03.02.25
  7. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    463

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Москва
    Потому что я так вам на монтажной схеме нарисовал. :cool:
    А нарисовал я так потому что у вас на вводе дифавтомат С50 100мА.
    Если хотите ещё сэкономить место, то вместо второго УЗО и АВ 10А на освещение поставьте дифавтомат (АВДТ) С10 30мА
     
    Последнее редактирование: 03.02.25
  8. Artstroy88
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    23

    Artstroy88

    Живу здесь

    Artstroy88

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    23
    После дифомата из подъезда с50 необходимо что бы узо были выше чем с50 по току? Ниже ставить нельзя получается?
    И я нашел закрытые шины на фазу, но они собаки на дин планку идут
     
  9. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    463

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Москва
    УЗО должно быть защищено: либо вводным АВ (АВДТ) до УЗО, либо суммой АВ после УЗО.

    В вашем случае всё прекрасно можно сделать без отдельных фазных шин.
     
  10. Artstroy88
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    23

    Artstroy88

    Живу здесь

    Artstroy88

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    23
    По поводу реле контроля напряжения. Такой вариант пойдёт?
    Реле контроля напряжения TOMZN TOVPD1-40-EC с защитой от перегрузки по току и перенапряжения 40 А / Защитное устройство в DIN рейку.
    Хотя на щитке в подъезде дифомат на 50 вроде
    Screenshot_2025-02-03-14-39-25-331_ru.ozon.app.android.jpg
    Screenshot_2025-02-03-14-39-51-239_ru.ozon.app.android.jpg
     
    Последнее редактирование: 03.02.25
  11. Artstroy88
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    23

    Artstroy88

    Живу здесь

    Artstroy88

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    23
    У меня после УЗО стоят автоматы, если будет КЗ то выбьет автомат сначала.
    Чем больше я изучаю информацию тем больше мне хочется напихать в щит и тем чаще я думаю как прорезать в стене нишу под большой щиток)
     
  12. Artstroy88
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    23

    Artstroy88

    Живу здесь

    Artstroy88

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    23
    Как тогда реализовать подключение 6 фазных проводов с розеток без шины на ав16А?
     
  13. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    463

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Москва
    АВ защищают не только от КЗ, но и от перегрузки.
    Поэтому я написал "сумма (номиналов) АВ".
     
  14. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    463

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Москва
    Направление всегда указывается от источника энергии, поэтому не "от" розеток, а "к" розеткам.
    Я же уже говорил: после АВ менее 25А всё можно компактно смонтировать на вагах.
     
  15. Artstroy88
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    23

    Artstroy88

    Живу здесь

    Artstroy88

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    23
    10+16+25=51, значит УЗО на 63А?