    Странное падение отопления в доме
    Ребята, подскажите!
    На пустой РБ закачиваю давление 1.2-1.3 атмосферы, закачиваю воду в систему до давления 1.5 атмосферы.
    За неделю 0.1 атм падение, может даже 0.08, в принципе такое падение может где то американка капает, может еще что, но нормально.
    На 8 день и далее падение усиливается, и к концу второй недели с 1.5 доходит до 0.9, ну и все вырубается по порогу. Стоит термостат, разница между остыванием и нагревом до 0.1 атм, т. е РБ работает нормально. После отключения системы, сливаю РБ, проверяю давление, то же самое 1.2-1.3 атм в РБ.
    Заливаю и все повторяется заново.
    Хорошая протечка, как я понимаю, давала бы постоянную динамику с первого дня...?
    Заметил одну странность, когда уже давление в системе с водой ближе к 1 атм, при остывании по термостату и потом нагрев опять, разница уже 0.4 атм возникает, т. е ближе когда совсем выключается.
    Что может быть то?
     
    Последнее редактирование: 28.01.25
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    мы когда вот такие цифры советуем, всё время забываем сказать что бак должен соответствовать системе.
    сделайте в баке 0.9 и закачайте в систему 1.5.
    ну и ищите где течёт.
     
  3. epotapov
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    epotapov

    Участник

    epotapov

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Вроде везде рекомендация, что давление РБ на 0.2-0.3 должно быть меньше рабочего?
    Протечка разве не дала бы сразу динамику падения? Не бывает же сначала не течет потом течет.
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вы пропустили самое главное - бак должен соответствовать системе.
    ну и по опыту - что воздушные что водяные манометры, особенно сейчас это некие приблизительные стрелочки
    а далее, нюансы, типа бак оказался на напоре, бак оказался на сквозняке, в холодном гараже, над горячей печкой и тд. и тп.
     
  5. epotapov
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    epotapov

    Участник

    epotapov

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Бак 18 литров, в системе где то 80-100л точно не могу сказать, ну у меня была нано трещина, трубка ППП на углу плохая пайка была, ну там прям реально нано трещина была, так потери были 0.1 в день и прям динамика одинаковая по 0.1 в день, а тут неделя, протечка то совсем мала, клепаю на одну из 30ти американок, пройдусь еще. Но почему такая стабильность неделю? Падение 0.05-0.06 происходит в первые сутки, думаю потому что только воду залил, воздух мог выйти и тд, потом 6 дней держит без потерь почти, за неделю в сумме потеря 0.08-0.09. Смотрю в три манометра, один на стрелке, другой на фильтре в котел, еще стоит манометр на защите
     
    Последнее редактирование: 28.01.25
  6. epotapov
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    epotapov

    Участник

    epotapov

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Ну у меня остается только один вариант, при наполнении системы до 1.5 атм, РБ 1.2 атм, РБ набирает некое количество воды, которое потом медленно расходуется до выравнивания когда и в системе 1.2 атм и в РБ 1.2 атм, видимо вот эта неделя.
    Когда воды в РБ уже мало и давление в системе < 1.2, процесс быстро ускоряется, т. к потеря "стакана" при таком давлении и будет падение в ноль по сути.
    Т. о сделав РБ 0.9 атм, я продлю время жизни системы на недельку, а то и две, далее тоже самое.
    Тогда другой вопрос, такое минимальное падение может быть трубной протечкой? Ну слишком минимальное падение...или такое все таки ближе к проблемным соединениям
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Любое. Температура влияет на утечку.
    Котел есть?
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вот и проверите, это может быть как утечка теплоносителя, так и утечка воздуха,
    если бак набит воздухом, теплоносителя зашло мало - чуть воздуха потерялось - стакан, а давление системы упало на 0.5 а то и больше.
     
  9. epotapov
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    epotapov

    Участник

    epotapov

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Котел конечно есть. Если вопрос про РБ внутри котла, то я из него воздух спустил полностью до нуля, нипель проверял, ничего не пропускает, сделал по сути, что его нет.
     
  10. epotapov
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    epotapov

    Участник

    epotapov

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Сегодня поеду пробывать. Нужно ли надувать РБ до 3 атм? чтоб аля выдавить/продуть воздушную полость, если она там вообще может быть где-то и потом спустить до 0.9 атм? Или это уже я перефантазировал лишнего?
     
    Последнее редактирование: 29.01.25
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    И это настораживает.
    Белый?
    Так, а в какой РБ, вы весть текст выше, закачиваете?
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    И еще,
    Про пайку понятно, бывает. А нано трещина, у Вас где?
    Медицинское название есть у нее? Чтобы понимать, о чем речь?
     
  13. epotapov
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    epotapov

    Участник

    epotapov

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Внешний РБ, я вроде писал 18 литров.
    Котел двухконтурный Ariston Cares X 24CF NG, белый)
     
  14. epotapov
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    epotapov

    Участник

    epotapov

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Да тут вопрос именно в странном недельном стабильном периоде, странно все очень, протечка трубы или еще где, давала бы стабильную динамику с понижением давления. Поэтому уже и фантазирую, нет у меня особо догадок, кроме того что уже написал выше. Первый раз думал, что груша в РБ залипла аля, а когда один в один картина на третий раз доливки системы и одинаковоя ситуация, короче не понимаю(

    История изначально долгая, дом был в свое время проморожен, потом появился газ, менялись некоторые линии целиком, потом большая часть радиаторов переехала на одну ветку двухтрубную, всего три ветки подключенные через стрелку и по насосу на каждой.
    Решение о переезде на стрелку было принято из-за установки на 2 линии насосов, по трассе больше 100 метров, одна ветка в баню идет и тд, ручками и вентилями это уже не регулировалось никак, поэтому насосы и стрелка.
     
    Последнее редактирование: 29.01.25
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Как и где установлен в системе? О чем Вам с утра твердит ув.@Хортэк СПб,
    Воздухоотводчик не сопливит? золотник воду не пропускает? теплообменник не дырявый?