    Добрый день!
    Есть дом из обычного бруса под усадку на свайном фундаменте. Поставлен год назад.
    В этом году будем делать полы и потолки. Соответственно я хочу заложить проходки для будущих инженерных коммуникаций, которые будут не ранее 26-27гг.
    Какими материалами делать проходки?
    - ввод воды
    - вывод канализации
    - вывод электричества на будущий колодец
    - проход для электрокабеля между жилым помещением и холодным чердаком. Сама проводка будет открытой, в кабель-канале.
    - проход для будущих светильников на потолке (между жилым помещением и холодным чердаком)
    - сколько, по вашему опыту, заложить резервных проходок, например для уличного освещения?
    Заранее спасибо!
     
  2. andrey2147
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    1.267
    Благодарности:
    383

    andrey2147

    Живу здесь

    andrey2147

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    1.267
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    Пермь
    Не знаю какой у вас полёт мысли,
    но я когда строил дом у меня не хватало ума держать в голове конструктив и инженерку,
    поэтому я собрал без дом дырок, а дырки под коммуникации сверлил по месту,
    это не бетон.
     
  3. versal11
    Регистрация:
    23.05.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    versal11

    Участник

    versal11

    Участник

    Регистрация:
    23.05.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    В стенах да, сверлить не проблема. Но вода, канализация, вывод кабеля на колодец пойдут через пол. Проще сразу заложить, чем потом весь пирог дырявить. Или я не права?
    На канализацию 110 трубу серую?
    На воду пнд 50?
    Под кабель тоже пнд? Какого диаметра?
    Аналогично заложить проход через потолок для кабеля. Чем?
     
  4. andrey2147
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    1.267
    Благодарности:
    383

    andrey2147

    Живу здесь

    andrey2147

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    1.267
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    Пермь
    Если руки из нужного места растут, на раз два.
    Я делал и в первом и втором этаже.

    Серая каналья 32 мм, просверлил весь пирог и вставил,
    когда вставлял знакомый токарь сделал металл конус для пробития ваты.
    в неё - метал гофротруба.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.02.25
  5. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Питер
    @versal11, чтобы понять места проходок и их количество, у вас должен быть проект, в худшем случае план/эскиз/картинка того, что будет внутри.
    Место где будет щит, место ввода воды, вывод канализации и прочее.
    Ввод воды, электрокабеля через пол - ПВХ труба 50 (канализационная подойдет), вывод канализации: сразу установить трубу 110, потом к ней подключитесь.
     