Диагностика и ремонт тепловых насосов на практике

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Kogdanetgaza, 22.01.25.

  1. P0man
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    185

    P0man

    Живу здесь

    P0man

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Краснодар
    Спасибо, если найду, выключу. Только при возврате к заводским настройкам (при разряде батарейки в контроллере) ГВС включается на 50С. Поэтому вместо термодатчика воткнул резистор и теперь ТН считает что в БКН 60С.
     
  2. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    2.613

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    2.613
    Адрес:
    Челябинск
    Так я и говорю нужно изменить заводские настройки.
     
  3. P0man
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    185

    P0man

    Живу здесь

    P0man

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Краснодар
    Без проблем, только они не сохраняются при севшей батарейке и после выключения/включения питания ТН начинает "греть" БКН до 50С.
     
  4. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    2.613

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    2.613
    Адрес:
    Челябинск
    Если в сервисном меню изменить то сохранятся. Вы просто поменяете заводские настройки.
     
  5. P0man
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    185

    P0man

    Живу здесь

    P0man

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Краснодар
    Спасибо, через 10 лет попробую.
     
  6. Gexage
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    9

    Gexage

    Живу здесь

    Gexage

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    9
    Добрый день! Тоже поделюсь проблемой с тепловым насосом.
    Модель vaillant vws 141/3 рассол вода. В последнее время стал жаловаться на датчик давления в контуре хладагента. При визуальном осмотре датчика обнаружено масло на контактах. После чистки контактов насос снова заводится, но через неделю все повторяется.
    Что может быть? Есть подозрение что сам датчик пропускает, но тогда бы, наверное, и давление в контуре было бы низкое. Но при работе компрессора давление 15-17 бар.
     
    Последнее редактирование: 18.01.26
  7. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    255

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Краснодарский край
    Запросто, если датчик съёмный ищите замену уже, если впаян, то зависит от вас, как будете решать.
     
  8. Gexage
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    9

    Gexage

    Живу здесь

    Gexage

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    9
    Спасибо.

    Еще б найти сам датчик) на Али много аналогов а подойдет ли?)
     
  9. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Краснодарский край
    @Gexage, Умеренные утечки хладагента вы по давлению никогда не увидите. При небольшой нехватке фреона просто где-то, например, будет идти жидкая фаза с пузырями, несколько уменьшится тепловая мощность, немного изменятся температуры и т п. Нехватку хладогента можно диагностировать, но не так просто. Важно то, что если у вас была оптимальная заправка, постепенно она станет неоптимальной, и дозаправить до нормы просто так не получится - это не автомобильная шина которую подкачивают по манометру. Процесс дозаправки творческий, с диагностикой по работе системы. Если по следам масла видна утечка - надо скорее устранять, пока что-нибудь не испортилось
     
  10. DachnitsaYa
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    DachnitsaYa

    Новичок

    DachnitsaYa

    Новичок

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Ищем мастера по диагностике и ремонту ТН воздух воздух в Московской области частный дом. Много фирм которые проектируют и устанавливают, а вот при поломках сталкиваешься с тем, что послепродажного сервиса нет - разберись сам. Или выезд диагноста 15000. А вот чтобы с приехал, разобрался и починил и договор долгосрочный на ТО заключить - таких не нашли. Посоветуйте пожалуйста.
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.262
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.262
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    @RVVFaza попробуйте обратиться
     
  12. Валерий8888
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    24

    Валерий8888

    Живу здесь

    Валерий8888

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Самара
    Добрый день. Тн Thermia diplomat 16. Блок управления с дисплеем перестал реагировать на клавиши (хз как назвать). Снял, прочистил. вообще перестал работать. может заменить его на что то? Из за буга фиг чего привезешь сейчас... Или еще что то посоветуете.
     

    Вложения:

    • photo_2026-02-21_15-01-21.jpg
    • photo_2026-02-21_15-01-13.jpg
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.421
    Благодарности:
    5.142

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.421
    Благодарности:
    5.142
    Адрес:
    МО
    Можно попробовать починить, если на кнопки не реагирует, то возможно проблемы с питанием, проверить или заменить блок питания, вряд ли сам микроконтроллер глючит.
    Мультиметром кнопки проверить, как нажимаются, а то если был конденсат при работе ТН, то могли и "заржаветь".

    Если дисплей - заменить его, он стандартный - замерить напряжение на выводах и купить такой же "LCD 12864" на это же напряжение и с такими же размерами. Можно еще попробовать этот дисплей починить - пропаяв контакты и разобрав, собрав, возможно сам экран плохо контачит с платой экрана.

    upload_2026-2-23_9-16-24.png
     
    Последнее редактирование: 23.02.26
  14. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    255

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Краснодарский край
    Необычный ремонт, трудяге более 8лет, на подогреве бассейна с морской водой.
    Соль безжалостна, нержавейку съела в некоторых местах. Остальное более менее, приварка новых патрубков с резьбой, перезаправка, прогон на стенде и отгрузка обратно владельца.
     

    Вложения:

    • IMG_20260303_082916.jpg
    • IMG_20260306_212358.jpg
    • IMG_20260306_211841.jpg
    • IMG_20260304_161427.jpg
    • IMG_20260306_213423.jpg
  15. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    255

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Краснодарский край
    Оживим тему, ну скучные они тепловые насосы. Если по работе с газовыми и прочими приходиться общаться часто, с этими молчунами лишь изредка.

    Сегодня та же песня, тепловой насос геокомфорт, перестал греть горячую воду. Причина, отказ внешнего датчика протока, но интерес в том как быстро удалось решить проблему.
    Посторонних звуков при работе циркуляционного небыло, заменил внешний электронный модуль датчика крепящийся на два винта без снятия самого всего корпуса и поехали дальше, ремонт окончен.

    С газовыми котлами такое не прокатывает.