1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 3

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ДмитрийМ, 21.01.25.

  1. rinatM
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64

    rinatM

    Живу здесь

    rinatM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Perm
    Включен режим отопления, настройка +40 (теплый пол и батареи)
    Настройка ГВС +43
    Термостата нет.
     
  2. Evgeny2
    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    174

    Evgeny2

    Живу здесь

    Evgeny2

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Московская область
    перемычку удалили?
     
  3. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.915
    Благодарности:
    2.398

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.915
    Благодарности:
    2.398
    Адрес:
    Юго-восток МО
    А было раньше по другому?
     
  4. Михаил190
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    116

    Михаил190

    Живу здесь

    Михаил190

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Мытищи Осташково
    Грязевики проверяли?
     
  5. rinatM
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64

    rinatM

    Живу здесь

    rinatM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Perm
    Минуты 2-3, вернее всего, от выключения котла.
     
  6. rinatM
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64

    rinatM

    Живу здесь

    rinatM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Perm
    Ранее фильтр прочистил, был чуть забит.
    Все равно проблема осталась.
     
  7. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.915
    Благодарности:
    2.398

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.915
    Благодарности:
    2.398
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Почему не ставите термостат? Работа котла кардинально изменится. И надо поиграться с настройками: 1. Уменьшить мощность котла на отопление 2. Увеличить температуру теплоносителя (у вас по-моему минимум)?! 3. Поставить термостат 4. Уменьшить скорость насоса
     
  8. Proviz80
    Регистрация:
    06.12.20
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    19

    Proviz80

    Живу здесь

    Proviz80

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.20
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    19
    Это WH1D, ничего там не поменять, крутилки только есть П. С. Извините, ошибся Это более современный висманн (как удалить своё сообщение, не знаю)
     
    Последнее редактирование: 05.04.25
  9. Proviz80
    Регистрация:
    06.12.20
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    19

    Proviz80

    Живу здесь

    Proviz80

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.20
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    19
    Здравствуйте. Проблема описанная вами, уже лет десять. Подозрение на клапан байпаса, но с ним ничего сделать (заглушить) нельзя конструктивно. Ставьте вместо перемычки комнатный термостат. И да, проверьте ещё раза три-четыре косой фильтр. Может поток через него, после чистки, увеличился и ещё грязи из батарей в него набило.
     
    Последнее редактирование: 05.04.25
  10. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.915
    Благодарности:
    2.398

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.915
    Благодарности:
    2.398
    Адрес:
    Юго-восток МО
    А это Ваш котел?
     
  11. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.915
    Благодарности:
    2.398

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.915
    Благодарности:
    2.398
    Адрес:
    Юго-восток МО
    У меня основная грязь была от БКН почему то!
     
  12. rinatM
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64

    rinatM

    Живу здесь

    rinatM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Perm
    Мой, а какие то сомнения?
     
  13. rinatM
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64

    rinatM

    Живу здесь

    rinatM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Perm
    Три раза чистил, нормальная сеточка.
     
  14. Proviz80
    Регистрация:
    06.12.20
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    19

    Proviz80

    Живу здесь

    Proviz80

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.20
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    19
    У меня, хотя и предыдущая модель, но точно такая же проблема. Решения не нашёл, пришлось поставить комнатный термостат.
     
  15. Михаил190
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    116

    Михаил190

    Живу здесь

    Михаил190

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Мытищи Осташково
    Вариант подзабитого теплообменника не рассматривали?