Viessmann Vitopend 100 неполадки - 3

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ДмитрийМ, 21.01.25.

  1. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.784

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.784
    В момент, когда турбина работает, а искры нет хорошо бы было замерить напряжение на контактах прессостата, сравнить с напряжением на контактах, когда турбина не крутится. Или другой вариант, скинуть клемы и замерить сопротивление. И напряжение и сопротивление при работающей турбине должно быть 0. Кстати если заведомо скинуть клему, то тут можно убедиться, появится ли ошибка. Потому, что не нулевое сопротивление может не показывать ошибки, но и не давать разрешение на запуск горелки.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Так скидывал же. Выше писал. Турбинка запускается, искра не идёт, ошибку не выдаёт.

    УПД: вести с полей: сегодня в обед приезжаю домой, опять ска котёл холодный, симптомы те же. Пошёл тихо (чтоб котёл не услышал:aga:) к дымоходу, и опа - а турбинка то не работает! Ни по звуку, ни по расходу воздуха. Тихо и аккуратно (чтоб котёл не услышал:aga:) вскрываю камеру, и котёл не услышал и не запустился. Стукнул пальцем по прессостату, и опа, турбинка, искра, розжиг!
    Походу точно прессостат, диафрагма залипает или контакты износились.

    Осталось разобраться с ошибкой. Предполагаю, что в случае длительной работы турбинки без горелки, котёл её отключает. Это хоть как то объясняет, почему во вчерашнем эксперименте турбинка работала, а сегодня нет... Неужели для такой аварии инженеры виссманна не заложили индикацию ошибки? :faq:
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Вести с полей.
    Вышеописанная проблема вылазит уже 1-2 раза в сутки. Заказанный прессостат всё ещё жду.
    Попробовал вчера ещё раз отключить прессостат. Как и ранее, турбинка включилась, розжига нет, жду. Через полминуты турбинка выключилась и выдала ошибку F05, о как!
     
  4. infanalit
    Регистрация:
    07.05.21
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    71

    infanalit

    Живу здесь

    infanalit

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.21
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    71
    Внутри трубок, идущих к прессостату накапливается конденсат в виде капельки. Лечится простой перезагрузкой и удалением конденсата, отсоединив трубку.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Было проверено в самую первую очередь.
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Вести с полей.
    Прессостат заменен. Котёл отработал уже 1,5 суток. Наблюдаю.
     
  7. Lvh11
    Регистрация:
    31.01.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Lvh11

    Новичок

    Lvh11

    Новичок

    Регистрация:
    31.01.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день.
    Интересная ситуация с котлом WH1B.
    Осенью при запуске ушёл в ошибку. Пришёл "мастер", сказал что нужно ремонтировать плату и заменить трубку Вентури. После ремонта платы котёл начал странно работать. После рабочего цикла через 6 минут разжигается секунд на 10-15, потом выключается. Затем ещё через 4 минуты опять также. Третий раз уже нормально работает 5-10 минут, и так по кругу. "Мастер" сказал что всё нормально и вернуть привычную работу котла он не может. Другие специалисты, в телефонном режиме, тоже развели руками.
    Пришлось самому лезть разбираться. На плате следы пайки увидел только на реле турбины, поставили китайскую фигню. Цена ремонта платы составляла 4500 р. :mad:
    Заменил трубку Вентури на неоригинал, но сказали хорошего качества. Оригинал не нашёл, а на маркетплейсах непонятно что продают.
    Раз уже полез, решил заменить все реле на оригинальные, Омрон и Панасоник. Заменил конденсатор на плате.
    Проверил дымоход, всё чисто, никто не поселился.
    Прессостат показывает 0 Ом, работает чётко.
    Менял местами датчики температуры.
    Скидывал один провод с газового клапана, горелка работает на минимуме. При подключении обратно, увеличивается пламя и сразу уходит на минимум.
    Потенциометр на плате был выкручен до конца по часовой стрелке, вроде бы он отвечает за минимальную мощность котла. Выкрутил до конца против часовой стрелки и немного довернул по часовой.
    Насос работает, во время рабочего цикла теплообменник не кипит. Хотел поменять на нём конденсатор, но продали немного меньшей ёмкости и с другими допусками, решил оставить оригинал и купить конденсатор получше.
    Первичный теплообменник и турбину почистил, пыли было не много. Внутри не смотрел, но, признаков перегрева не замечаю.
    Единственное что настораживает это гул от автоматики, как от трансформатора. Не знаю нормально это или нет.
    В общем все эти манипуляции ничего не дали. Мне кажется проблема программная, но как её решить в интернете я не нашёл (
    Может кто подскажет куда ещё копать?
     
  8. evlenie
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    323

    evlenie

    Живу здесь

    evlenie

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Уфа
    Приветствую
    Не нашел где вопрос подвесить. Не ругайте.

    У меня Vitopend 100. Недавно приобрел инвертор. Для аварийных ситуаций с э/э. Аккум в запасе дохлый, б/у с авто. И вот подумал. Что если надо включить через инвертор, а котел в первую очередь начнет греть ГВС, а не теплоноситель? С моим аккум каждая минута дорога.

    Как сделать, что бы котел, при включении, сначало отопление включило? Без ГВС обойдусь.
     
  9. Массслон
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    37

    Массслон

    Живу здесь

    Массслон

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Воронеж
    Так горячую воду не открывать или вообще выключить её на котле.
     
  10. evlenie
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    323

    evlenie

    Живу здесь

    evlenie

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Уфа
    Вот смотрите
    Э/э нет например часа 3. Я подключаю инвертор. Записываю котел и вкл.
    Он видит, что в бойлере вода остывшая (у меня предустановленная на 55 гр) и при включении сразу начинает греть ГВС. И лишь потом отопление. Такой у него алгоритм прошит. Если я правильно понял инструкцию.
    Когда он прогреет 100 лит? А аккум дохлый. Вот я и хочу, что бы котел начал свою работу с прогрева теплоносителя. Ибо для меня это важнее.

    А если я перекрою краны на бойлер, котел начнет греть теплоноситель? Или надо как то датчик тем ры на бойлера откл?
    Ну или как вообще отключить нагрев ГВС?
     
  11. Массслон
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    37

    Массслон

    Живу здесь

    Массслон

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Воронеж
    А, ну с бойлером не в курсе. Нужно наверно поточнее писать модель при вопросе. У меня, к примеру, Витопенд 100 без бойлера.
    Наверняка есть такой режим. Опять упирается в точное название котла. Ну или в сети поискать.
     
  12. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.042
    Благодарности:
    2.546

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.042
    Благодарности:
    2.546
    Адрес:
    Юго-восток МО
    В Паспорте посмотрите. Функция Р13, поставьте ON
     
  13. evlenie
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    323

    evlenie

    Живу здесь

    evlenie

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Уфа
    Благодарю, посмотрю.
    Но вот ещё как думаю.
    1. Включаю котел
    2. Сразу лезу в меню и выставляю тем ру ГВС в 10 гр. Примерно. Т. е. выставляю тем ру заведомо меньше чем в бойлере
    3. Котел видя такую установку, переключает внимание на нагрев СО

    Вроде логично. Ну а потом, по мере появления э/э опять выставляю комфортную, 55 гр.

    Как?
     
  14. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.042
    Благодарности:
    2.546

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.042
    Благодарности:
    2.546
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Логично! А покупку генератора не рассматриваете?
     
  15. evlenie
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    323

    evlenie

    Живу здесь

    evlenie

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Уфа
    Думал. И ветку соответствующую регулярно смотрю. Но э/э отключают очень редко. Вот за этот зимний сезон, 2 раза. На 2 часа и на 5 часов. Не критично. Но инвертор все же для подстраховки приобрел. На 1400 вт. Для котла хватает. Проверял.