1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 3

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ДмитрийМ, 21.01.25.

  1. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Попробуйте на 1-2 градуса уменьшить температуру нагрева воды в бойлере. До некоторой степени это сигнал о засорении магистрали нагрева воды…
     
  2. EvilZone
    Регистрация:
    25.09.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    EvilZone

    Новичок

    EvilZone

    Новичок

    Регистрация:
    25.09.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток друзья, обладаю 5 лет моделью vitopend 100-w A1JB010 9-24кВт (турбо) Постараюсь загрузить видео и объясните пожалуйста, алгоритм работы режима отопления верно выстроен? Независимо от выставленной температуры 40-50 градусов. Всё вроде греется, но цифры которые я вижу на экране смущают. 2 минуты работает горелка выставил 50 для примера на видео, потом как будто включается ускоренное потребление газа, подлетает температура и котел тухнет на 5 минут. Потом всё по кругу.
     
  3. EvilZone
    Регистрация:
    25.09.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    EvilZone

    Новичок

    EvilZone

    Новичок

    Регистрация:
    25.09.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Котёл обслуживался, в этом году заменил оба теплообменника.
     
  4. Gra4-79
    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    59

    Gra4-79

    Живу здесь

    Gra4-79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    59
    не помогло(
     
  5. EvilZone
    Регистрация:
    25.09.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    EvilZone

    Новичок

    EvilZone

    Новичок

    Регистрация:
    25.09.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Воздухоотводчик реально оживить или новый заказывать? A1JB010
     

    Вложения:

    • IMG_8863.jpeg
    • IMG_8861.jpeg
  6. Gra4-79
    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    59

    Gra4-79

    Живу здесь

    Gra4-79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    59
    а может это быть от того, что я закрыл воздухоотводчик? просто это произошло примерно в одно время...
     
  7. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Вряд ли. Можно еще увеличить скорость насоса в котле, если она не максимальная уже
     
  8. Andrewvl
    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6

    Andrewvl

    Живу здесь

    Andrewvl

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Великие луки
    Имеется тоже чик чудо. Включил на сутки. В квартире 65 метров накрутило 10 кубов. позвал мастера. Он тоже крутил так иссяк. В итоге померил давление на газовом клапане. При настройке lo давление было 2.1 честно говоря чего не знаю) но сказал нормальное. На настройке hi давление чуть поднималось до 3 и опять опускалось до 2.1 пробовал настраивать для hi давление 16 - не запоминало. Все равно показывало 2.1. Самое интересное. Ставишь в настройках опцию hi, скидываешь клемму с катушки клапана - о давление предсказуемо падает. Накидываешь клемму- давление быстро растёт до 16 и так же быстро сваливается до 2.1. Проблема с газовым клапаном? Уже договорились в поенедельник померить сопротивление катушки клапана моего и у него есть такой же заведомо рабочий. Клапан под замену?
     
  9. alexmobi
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    150

    alexmobi

    Живу здесь

    alexmobi

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Самара
    Всем привет!
    Случилась какая-то проблема с котлом vitopend 100-w. Регулировка отопления по датчику наружней температуры. На 1 этаже двухтрубная система + теплый пол, на 2 этаже коллекторная со своим насосом с индивидуальным термостатом в каждой комнате. Есть байпасный радиатор, в случае, если все остальные радиаторы перекрыты. Насос циркуляции на 2-ке.
    Пару дней стал замечать что батареи чуть теплые, в районе 30 градусов. На самом котле режим работы 2 или 3 (кривой отопления, всего их 6). Котел нагревает теплоноситель до 45-50 градусов, держит 1-2 минуты и отключается, потом минут 5 просто гоняет насосом воду, показатель 31-35 градусов.
    При этом подача теплеет, обратка прям холодная. В комнатах соответственно прохладно, сервоприводы открыты, но батареи не нагреваются. Сегодня даже теплый пол остыл.
    Предположил бы наличие воздушной пробки, но, если перехожу на 4 режим, теплоноситель становится под 60 градусов и подача и обратка гораздо теплее, батареи становятся горячие.
    Пробовал разные варианты: перекрывал все радиаторы 1-ого этажа, смотрел как ведут себя на 2 этаже - без изменений. Перекрыл 2-й этаж - ощущение что на 1 этаже стало теплее, стала расти температура ТП. Но при этом котел в том же цикле: 1-2 минуты греет, 5 минут гоняет. И так по кругу. Все это на 2-3 режиме кривой отопления. Если отключаю насос на 2 этаже - как будто теплее батареи на 1-м. Раньше и без насоса на 2 этаже котел продавливал отопление прекрасно и на 1 и на 2 режиме. Доп насос использую для того, что бы котловому было полегче.
    Подскажите, куда копать? Что проверить, может быть везде воздух постравливать, может как то 3-х ходовой проверить?
    Дополняю в ответ: фильтры чистые.
     
    Последнее редактирование: 06.10.25
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @alexmobi, для начала, проверьте-почистите фильтры.
     
  11. Andrewvl
    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6

    Andrewvl

    Живу здесь

    Andrewvl

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Великие луки
    поменяли клапан на бу какой то. Стало лучше. Теперь в режиме hi давление 4.4 4.7. На горячую воду давление вообще 9-10. Жаль на старом клапане не проверили какое давление на горячую.
    Но заметили такое. Ставишь температуру отопленя 80. Он довольно долго думает прежде чем повышать давление для набора температуры.
    Может кто нибудь сказать для 12 кв котла какое нормальное верхнее давление для контура отопления. Чтоб было хоть на что то ориентироваться
     
  12. alexmobi
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    150

    alexmobi

    Живу здесь

    alexmobi

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Самара
    Проблема решена, путем спуска воздуха со всех радиаторов и из насоса.
     
  13. kapitoshka777
    Регистрация:
    21.06.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    kapitoshka777

    Участник

    kapitoshka777

    Участник

    Регистрация:
    21.06.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    На Vitopend 100 есть такая деталь (трёхходовой клапан), в магазинах называется
    Элемент гидравлического блока 7856978. В него вкручивается ниппель.

    Продаётся ли этот ниппель отдельно? Я сорвал на нём резьбу.
    Резьба, которую пометил красным, дюймовая или метрическая? Она не похожа не дюймовую, шаг будто более частный.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  14. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.333
    Благодарности:
    1.382

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.333
    Благодарности:
    1.382
    Дюймовые резьбы есть и с мелким шагом UNF, например.
     
  15. arhangel_mihail
    Регистрация:
    27.03.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    arhangel_mihail

    Участник

    arhangel_mihail

    Участник

    Регистрация:
    27.03.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Подскажите нужно ли менять прокладки вторичного теплообменника (первое фото)?
    и ещё во вторник сработал клапан сброса когда давление превысило 3 bara. теперь этот клапан почему то подкапывает (фото 2)
     

    Вложения:

    • менять прокладки.jpg
    • капает с крана сброса.jpg