    Всем привет. Vitopend 111-WHSB.

    Речь про отопление.
    Четыре года он работал так: 4 минуты греет и 4 отдыхает. Только первый этаж. 10 радиаторов по 10 секций. Труба 25 отопления. Насос на "2" двойке. Мощность на "2" т. е на 57С отключение. Греет на одном фитиле из пяти (значит газа хватает). Ленинградка, нижнее подключение. Дом Барак 1960-х годов постройки. Барак из лиственницы, обшит фанерой. На фанере Пеноплэкс. На Пеноплэксе имитация бруса.

    Затем добавили второй этаж. 6 радиаторов по 10 секций. Стал греть чуть дольше. 8 минут примерно греет. Затем 4 отдыхает. Так уже 5 лет.

    Затем добавили прихожую. 3 радиатора по 10 секций. Котел перестал отключаться. Если точнее сказать, если на улице до -5С то оключается. Если чуть больше то греет бесконечно, минут по 40. Радиаторы первый и последний в системе горячие. Трубы подача и обратка тоже горячая.

    Может так и должно быть и я зря паникую?

    P. S
    Временно решил проблему так: Отключением половины радиаторов. Что бы их было не более 10. На первом этаже оставил 6. На втором 3. В прихожей 1. Стал отключаться.
     
  2. ppsbkwmcrs
    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    21

    ppsbkwmcrs

    Живу здесь

    ppsbkwmcrs

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    21
    Проверка настроек

    • Некорректные настройки температуры. Например, установка предельно возможной мощности в настройках может привести к непрерывной работе котла. Нужно задать подходящую для прогрева помещения температуру, учитывая длину труб, площадь отапливаемой территории и особенности системы отопления.
    Вот что сразу нашел в интернете. Мне как подключали второй этаж, так выставили скорость насоса на 2. И второе это выставили "внутреннюю мощность" котла на максимум. Это со слов Отца.

    В интернете читал что это в двух местах делается. Первое это крутилками. Второе: откидывается плата и там отверткой крутить потенциометр. Но форумчане не советуют этого делать (крутить потенциометр).
     
    Последнее редактирование: 30.07.25
  3. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.381

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.381
    Ниже -5° теплопотери помещения превышают минимальную мощность котла. Вот он и работает без перерыва. Иными словами радиаторы стали отдавать помещению эту самую минимальную мощность котла. До подключения прихожей мощность системы по всей видимости была ниже и котел мог перегреть теплоноситель. Теперь он его перегреть не может, т. к. и теплоносителя стало больше и радиаторов, в которых он остывает, тоже стало больше.
     
  4. Новый Свет
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    1.327
    Благодарности:
    5.007

    Новый Свет

    Живу здесь

    Новый Свет

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    1.327
    Благодарности:
    5.007
    Адрес:
    Москва
    Идеальный режим работы котла)
    Осенью включился, весной выключился
     
  5. rinatM
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    76

    rinatM

    Живу здесь

    rinatM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Perm
    Присматриваюсь к бойлеру "STOUT бойлер комбинированного нагрева напольный 100 л, ТЭН 2 кВт, SWH-1110-050100".
    Хочу выслушать мнение специалистов по этому котлу?
    Входы и выходы труб из котла и из/в систему придется переделывать.
    Бойлер vitocell 100-w cug будет заменен на бойлер STOUT, будут какие то отличия в техническом решении при замене бойлера?
    Или просто входящие и выходящие трубы переподсоединить и все.
     
  6. lesnikov77
    Регистрация:
    15.04.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    lesnikov77

    Новичок

    lesnikov77

    Новичок

    Регистрация:
    15.04.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Приветствую всех!
    После промывки системы отопления котел viessmann vitopend 100 (без жк дисплея) стал некорректно работать на нагрев воды. Отопление работает нормально, а когда включаешь горячую воду он некоторое время работает, а потом отключает огонь. при этом вода идет не горячая, а теплая. Спустя секунд 20 зажигается снова и отключается вновь. И так без остановки. Светодиод об ошибке не загорается, т. е. как-будто работает нормально.
     
  7. Массслон
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    37

    Массслон

    Живу здесь

    Массслон

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Воронеж
    Ну как бы это нормальная, обычная работа котла. А крутилка ГВС стоит на максимуме? А напор воды нормальный?
     
  8. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.160
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.160
    Благодарности:
    1.785
    Зачем промывали?
     
  9. arhangel_mihail
    Регистрация:
    27.03.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    arhangel_mihail

    Участник

    arhangel_mihail

    Участник

    Регистрация:
    27.03.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток. Возникла проблема с котлом – двухконтурный vitopend 100-WA1JB

    В августе этого года менял теплоноситель во всей системе отопления.

    Был пропиленгликоль «Теплый дом» Эко -30, заменил на пропиленгликоль того же производителя но на -20.

    Перед слитием старого теплоносителя, в системе было много воздуха. После закачки нового давление сделал 1,5 bar. Вывел лишний воздух из всех радиаторов (всего 8 радиаторов, дом 75м2, разводка сделана в двух направлениях, короткая 8м – 3 радиатора, длинная 21м – 5 радиаторов), и добавил давления до 1,5 bar. И запустил котел для проверки. Это было 4 сентября, на следующий день отключил его. Через сутки давление в котле упало на 0,05 bar.

    14 сентября, я снова включил котел. Давление было чуть больше 1,4 bar. на 40градусов. 20 сентября в половине восьмого вечера решили отключить котел, давление так же держалось на той же отметке.

    А уже через 10 минут, давление было чуть больше 1,2 bar. Ну упало и упало…

    А наследующий день в девять тридцать утра, я увидел на полу лужу от теплоносителя и давление было уже 1,0 bar.

    Ещё не мог сопоставить, откуда жидкость вышла. Над лужей находится труба обратки, выше крана обратки следы теплоносителя, также в потеках оказалась подачи воды для ГВС. И также в подтеках кран перед сгоном обратки. Снял кожух, на дне котла все в засохшем теплоносителе наверное.

    Теперь интересное, уже прошло 1,5 дня как упало давление с 1,4 до 1,2 bar, но дальше не падает. Теперь вопрос, «где собака зарылась»…?

    Раньше, когда в системе было воздуха много, после отключения котла давление через сутки максимум двое падало до нуля. Куда копать/смотреть/и прочее…)
     

    Вложения:

    • IMG_20250921_084908_469.jpg
    • IMG_20250921_084936_640.jpg
    • IMG_20250921_103943_273.jpg
  10. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.381

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.381
    Гликолевый теплоноситель более текуч, чем вода. Возможно неплотности в системе есть, и он банально через них подтекает. Но в первую очередь я бы расширительный бак посмотрел. Может он почти что полон и при подкачке оставшийся объем воздуха еще позволяет создать давление, но при нагреве теплоносителя оно уже избыточно и сбрасывается через аварийный клапан.
     
  11. Массслон
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    37

    Массслон

    Живу здесь

    Массслон

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Воронеж
    @arhangel_mihail, да, расширительный нужно смотреть. Накачать (я обычно 1,2-1,5 качаю) и проверить на утечку.
     
  12. arhangel_mihail
    Регистрация:
    27.03.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    arhangel_mihail

    Участник

    arhangel_mihail

    Участник

    Регистрация:
    27.03.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    @Массслон, Добрый вечер, а можете подсказать: с газовым котлом я познакомился только 4 года назад (и то поверхностно), 2 года назад максимум, что я делал это насосом малыш добавлял теплоноситель в котел для максимального давления 1,5 bar. В этом году слил старый теплоноситель (по истечению срока годности пятилетнего) и залил новый тоже на пять лет. Система у нас закрытая, двухтрубная. Сильно в подробности работы котла я не вникал, в инструкции к котлу инфу об расширительном баке не нашел (или тупо не вижу), я думал, что расширительный бак нужен для нагрева воды для ГВС. Аполучается он нужен для поддержания давления теплоносителя?
     
  13. Массслон
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    37

    Массслон

    Живу здесь

    Массслон

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Воронеж
    Совершенно верно. Но, чтобы правильно проверить и накачать давление в расширительный бак, нужно отсечь его от всей системы (включая вход холодной воды для ГВС) с помощью кранов и слить теплоноситель с котла (я это делаю клапаном аварийного сброса). Затем подключить манометр к расширительному и замерить давление. Должно быть не меньше 1,0. Если меньше - накачать. При этом будет выдавливаться теплоноситель, его нужно опять слить. Т. е. накачал-слил- замерил. Иначе давление в расширительном будет некорректное. Как только при накачке перестанет литься теплоноситель - откорректировать давление в расширительном окончательно. Затем открыть все краны, долить теплоноситель и накачать давление во всей системе до 1,2-1,3.При рабочем и правильно накаченном расширительном бачке общее давление при нагреве будет примерно в одних значениях (1,0-1,5). Если при нагреве давление резко растёт, то расширительный не работает, менять. Я свой, к стати, менял через 8 лет, мембрана лопнула.
    Я наполняю систему водопроводной водой, ей же и создаю давление.
     
    Последнее редактирование: 23.09.25
  14. arhangel_mihail
    Регистрация:
    27.03.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    arhangel_mihail

    Участник

    arhangel_mihail

    Участник

    Регистрация:
    27.03.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
  15. Gra4-79
    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    59

    Gra4-79

    Живу здесь

    Gra4-79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    59
    Добрый день, подскажите: котел одноконтурный Viessmann Vitopend 100 с бойлером косвенного нагрева, стал как-то странно работать. то нормально работает, то в какой-то момент как буд-то зацикливается включение-выключение несколько раз подряд, потом нормально работает, через время все повторяется... подскажите куда копать? может кто сталкивался с подобной проблемой?