Viessmann Vitopend 100 неполадки - 3

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ДмитрийМ, 21.01.25.

  1. DrSky
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    DrSky

    Участник

    DrSky

    Участник

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Не дождался ответа. Котел vitopoend 100, WH1D274, появилась моргающее сообщение - 58, без буков. При этом котел работает, на регулирование температуры правой крутилкой реагирует. Подключен только контур обогрева дома. Правильно я понимаю, что температурный датчик менять? Как можно проверить? Отключал два датчика поочередно, получил ошибку F2.
     
  2. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    216

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Серпухов
    тестером. замерить сопротивление. при температуре 25с должен показывать 10кОм
     

    Вложения:

    • датчик.jpg
    • кривая.jpg
  3. rinatM
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    76

    rinatM

    Живу здесь

    rinatM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Perm
    Если для эксперимента, вместо мембранного бачка за котлом подключить через гибкий шланг дополнительный бачек, пойдет? Вариант 1 на снимке.
    Или подключить, поставить дополнительный бачек на коллектор? Вариант 2
    Какого минимального объема?
     

    Вложения:

    • варианты подключения бачка.PNG
  4. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Вариант 1 более правильный. 24 литра должно хватить
     
  5. rinatM
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    76

    rinatM

    Живу здесь

    rinatM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Perm
    Один бак, синий, на 18 л и плюс бак вместо котлового нп 24 л., получается.
    Если напольный поставить с длинныи шлангом нормально будет?
     
  6. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Синий бак стоит на линии нагрева воды. При свободном выходе его пневматич часть накачать до давления равного Макс давлению в системе водоснабжения, и забыть! В систему котловой воды (на БКН и коллектор) поставить отдельный ГА на 18-24 литра. На полу он может мешать, я бы закрепил его на стене, красиво соединив с котлом. А там- смотрите сами
     
  7. rinatM
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    76

    rinatM

    Живу здесь

    rinatM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Perm
    Закрыл подачу воды и отключил стандартный бак котла.
    Включил подачу воды и замерил перед установкой нового бака, разницу давления на выходе и основной манометр котла 1 бар. (снимок 1 и 2).
    Поставил дополнительный расширительный бачек на 18 л. (красный) вместо штатного бака котла.
    Сейчас у меня два бачка, синий на холодную воду. Давление 2,4 бар. на обоих. (снимок).
    Проблема осталась.
    Пришлось вывести трубку. За ночь накапывает до 10 литров (снимок)
     

    Вложения:

    • бачек на котле красный.jpg
    • давление при отк.своем баке..jpg
    • давление при отк.своем баке_1.jpg
    • давление при отк.своем баке_2.jpg
    • два бачка.jpg
    • шланг бачка.jpg
    • шланг бачка_1.jpg
    • выход трубки.jpg
    Последнее редактирование: 11.07.25
  8. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Напомните пожалуйста о проблеме. спс
     
  9. rinatM
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    76

    rinatM

    Живу здесь

    rinatM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Perm
    Через предохранительный клапан капает вода из системы, более 10 л. за ночь.
    Системе 5 лет, два этажа, отопление батареи, тёплый пол, горячая вода.
     
  10. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Попробуйте закрыть подачу холодной воды на бойлер (допустим, на ночь, или на несколько часов). И посмотрите: будет ли происходить утечка через клапан. По-моему, вы его меняли? не прохудился ли теплообменник бойлера? Какое давление в системе холодного водоснабжения?
     
  11. rinatM
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    76

    rinatM

    Живу здесь

    rinatM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Perm
    Клапан менял.
    Прилагаю снимок, где общий вид, подача воды с центрального водовода, вход на бойлер, давление.
     

    Вложения:

    • давление на входе.jpg
    • давление на входе и бойлер.PNG
    • общий вид.jpg
    • бойлер вход.jpg
  12. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Счетчик на ХВС есть? На сколько за ночь изменяются показатели? Не считая расход воды в унитазах
     
  13. rinatM
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    76

    rinatM

    Живу здесь

    rinatM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Perm
    При входе один счётчик стоит.
    Потребление воды из централи.
    Если теплообменик потёк, это как можно определить?
    На полу нет подтеканий.
     
  14. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546
    Адрес:
    Юго-восток МО
    я выше изложил свое мнение. в том числе: как это определить.
     
  15. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.546
    Адрес:
    Юго-восток МО
    первое фото с опрессовочной станцией. куда подключен рукав высокого давления? что показывает манометр?