1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Марка стали на сэндвиче дымохода печи-голландки

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sasaaa, 20.01.25.

  1. sasaaa
    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    63

    sasaaa

    Живу здесь

    sasaaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Москва
    Марка стали на сэндвиче дымохода печи-голландки
    Здравствуйте.
    Собираюсь делать дымоход на отопительной печи-голландке (два подъема-спуска газов по двум каналам) из сэндвича. Планирую внутренний диаметр 200. Температура выходящих газов будет не слишком высокой, поэтому встал вопрос о целесообразности использования внутренней трубы "высоких" марок сталей - 321 и 316й.
    Разница в цене от 430 стали более двух раз.
    Как считаете, хватит ли дымохода из 430 стали?
     
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    Если собираетесь пользоваться печью более, чем «раз в год по обещанию», то подумайте о целесообразности использования 430 стали, тем более при не высоких температурах уходящих газов… 430-ю конденсат сожрет довольно быстро.
    Насчет «высоких» марок сталей… по эксплуатационным характеристикам 321=304, у 316 значительно выше.
     
  3. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    Но если хотите использовать сэндвич, озаботьтесь и возможностью отвода конденсата и ревизии дымохода
     
  4. sasaaa
    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    63

    sasaaa

    Живу здесь

    sasaaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Москва
    Если конденсат в печь будет стекать, это плохо?
     
  5. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    Зависит о количества, агрессивности и регулярности его появления. Но в режимах медленного горения, низкой температуры дыма и при наличии металлического дымохода риски увеличиваются. Конденсат лучше отводить, а не собирать его в кирпичных каналах, если он не будет там быстро испаряться. Ну и каналы будут зарастать сажей.
     
  6. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898
    Адрес:
    ---
    Если дымоход будет промерзать, то мокрый кирпич и швы быстро в песок превратятся.
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.921
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.921
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Однозначно, плохо!
    Будет размывать швы, раскрашиваться раствор и кирпич.
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.921
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.921
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Если будете топить только чистыми сухими дровами и регулярно (хотя бы раз в год) чистить дымоход, должно хватить как минимум на 10 лет.
    А дальше, если все сложится удачно может и на 20.
     
  9. sasaaa
    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    63

    sasaaa

    Живу здесь

    sasaaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за разъяснения.
    Связался с производителем - там выразили недоумение по поводу моего желания купить дымоход из 316 стали. Рекомендовали 304 на внутреннюю трубу и 430 на наружную. Так и поступлю.
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.921
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.921
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Недоумение у производителя связано только с желанием продать альтернативный продукт, или они обосновали свое мнение?
    А у того производителя прайс на 316 сталь вообще имеется?
     
  11. sasaaa
    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    63

    sasaaa

    Живу здесь

    sasaaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Москва
    upload_2025-1-22_9-30-44.png

    В принципе стандартные цены...
     

    Вложения:

    • upload_2025-1-22_9-30-10.png
  12. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    Тоже интересны доводы недоумения… согласен с мнением, что предлагают то, что удобнее.
    @sasaaa, назовете производителя?
     
  13. sasaaa
    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    63

    sasaaa

    Живу здесь

    sasaaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Москва
    Дымоходы северо-запад
    Недоумение было вызвано тем, что для отопительной кирпичной печи мне 304 хватит за глаза.
    _
    И, насколько я внимательно читал форум, я понял, что эта проблема быстрого зарастания сажей более актуальна для печей "тления", а проблема воспламенения - для прямоточных печей.
    Но всё равно необходимо ориентироваться на них, даже если у меня кирпичная не тления и не прямоточная.
    И обязательно делать отводы для обследования дымохода, чтобы регулярно его осматривать на предмет зарастания.
     
    Последнее редактирование: 22.01.25
  14. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    Вам может и 430 хватит (на какое-то время), если это не основной источник отопления

    Не совсем внимательно… проблема воспламенения идет от проблемы зарастания сажей - воспламеняется именно она.
    Кирпичная отопительная печь является теплонакопительной… фаза активного горения в ней используется только для аккумуляции тепла, потом длительная фаза либо медленного горения либо тления (Вы же не будете постоянно в нее закидывать дрова и жечь костер). А учитывая, что планируется сэндвич в холодной зоне, который от конденсата все-равно не избавит, каналы печи будут в зоне риска воздействия конденсата и обрастания сажей.
     
  15. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    Правильное решение - это не только ревизионные окошки, но и отвод конденсата из дымового канала, какую-бы сталь Вы не выбрали.