1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5

Практика технологического присоединения к электросетям - 23

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 27.12.24.

Статус темы:
Закрыта.
  1. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.748
    Благодарности:
    7.190

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.748
    Благодарности:
    7.190
    Адрес:
    г. Ленинград
    В ответ на Ваш перечень они ответят что сумма мощностей не соответствует заявке. Или ещё что-нибудь придумают. И будете переписываться с ними вечно. А потом они пришлют кривые ТУ, поняв, что Вы - безграмотный и не знаете Правил. И выполнят сикось-накось.

    Каждый сам выбирает свою дорогу в ад.

    Я считаю, что с самого начала сетевую нужно заставлять соблюдать Правила. Это в дальнейшем всё облегчит.
    Но это лишь моя личная позиция. Каждый решает сам.

    Варианты могут быть разные.
    а) как сказал @novikov1962, просто сволочи.
    б) проверяют насколько Вы знаете правила и можно ли Вас обмануть и сделать не то, что положено
    в) просто девочка - дура, которую пересадили с одного места на другое. И она не знает, что заявителям из п. 14 не нужно про автоматику ничего писать.
     
    Последнее редактирование: 10.03.26
  2. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.748
    Благодарности:
    7.190

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.748
    Благодарности:
    7.190
    Адрес:
    г. Ленинград
    Чтобы ему сейчас отказали в Заявке из-за нарушения им Правил.
    :)]
     
  3. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063
    Адрес:
    Саратов
    Но поугарать-то он имеет право потом, когда СО будет где-нибудь блеять, оправдывая тупизну своих сотрудников? :)]:)]:)]
     
  4. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.748
    Благодарности:
    7.190

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.748
    Благодарности:
    7.190
    Адрес:
    г. Ленинград
    Адназначна!
    :cool:
     
  5. SidorovPS
    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    200

    SidorovPS

    Живу здесь

    SidorovPS

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    200
    - А у вас справка с круглой печатью?
    - Да, конечно с круглой, вот смотрите!
    - А надо с треугольной! :)]
     
  6. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    6.755
    Благодарности:
    915

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    6.755
    Благодарности:
    915
    Адрес:
    Москва
    Именно ЭТО я и имел ввиду. чтобы он был запрограммирован на два тарифа!
     
  7. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    6.755
    Благодарности:
    915

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    6.755
    Благодарности:
    915
    Адрес:
    Москва
    До того не отказывали! Откажут-напишу жалобу в УФАС!
     
  8. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    6.755
    Благодарности:
    915

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    6.755
    Благодарности:
    915
    Адрес:
    Москва
    Вряд-ли, скорее всего работают по шаблону и у них (в офисе) там БАРДАК! Это точно
     
  9. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.748
    Благодарности:
    7.190

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.748
    Благодарности:
    7.190
    Адрес:
    г. Ленинград
    Да это я шуткую. Старая история с этими устройствами противоаварийной. Постоянно находятся дебилы, требующие их от заявителей п. 14.
    Кто-то составляет список устройств, кто-то пишет, что их- нет, кто-то звонит и объясняет сетевой что он не нужен. Спектр возможных действий широк.
     
  10. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.748
    Благодарности:
    7.190

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.748
    Благодарности:
    7.190
    Адрес:
    г. Ленинград
    Так в том и дело, что запрограммировать его ГП может в любой момент. Дистанционно.
    СО здесь ни при чём.

    А вот когда Вы сообщаете ГП какой тарифный план желаете, это я хоть убей, не помню как и когда делал.

    Но у меня при этом на разных участках разные. И то, что где-то указывал (выбирал) помню.

    Но вот где и когда?
     
  11. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    6.755
    Благодарности:
    915

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    6.755
    Благодарности:
    915
    Адрес:
    Москва
    Вот полный текст письма от ПАО Россети Московский регион.
    Уважаемый клиент!
    ПАО «Россети Московский регион» по результатам рассмотрения Вашей заявки от 06.03.2026 г. № И-26-00-182442/102/В8 по вопросу осуществления технологического присоединения объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, м. о. Шатура, с Филисово, сообщает. Порядок технологического присоединения установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила ТП), утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. По результатам рассмотрения заявки установлено, что заявка на технологическое присоединение не соответствует требованиям Правил ТП. 1. В заявке отсутствуют следующие документы: 1.1. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики, предусмотренный пп. в) п. 10 Правил ТП; Необходимые документы можно предоставить в личном кабинете на портале по технологическим присоединениям ПАО «Россети Московский регион» utp. rossetimr. ru, в клиентских офисах ПАО «Россети Московский регион» либо направить почтовым отправлением по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2. В соответствии с п. 15 Правил ТП ПАО «Россети Московский регион» приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредоставления Вами недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения данного уведомления заявка будет аннулирована.
     
  12. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    6.755
    Благодарности:
    915

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    6.755
    Благодарности:
    915
    Адрес:
    Москва
    @aspav, что есть "кривые" ТУ?
     
  13. SidorovPS
    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    200

    SidorovPS

    Живу здесь

    SidorovPS

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    200
    6 марта - я звонил в Крымэнерго отдел инженеров, которые готовят документы по заявке, более 10 раз. Не брали трубку. В этот день все кругом поздравляли женщин и у нас тоже - можно понять и простить. Сегодня с 9-00 совершил 16 вызовов - тупо не берут. Позвонил в абонентский отдел, спросил - У них там все хорошо у инженеров, а то я за них переживаю? Может телефон их руководителя есть или иной? Скрипя сердцем, дали еще один номер. Позвонил. И о чудо - ответила девушка. Спросил - Как моя заявка? Говорят - В работе, но планируется на этой неделе подготовить документы. Говорю - А это только мне так не повезло? Может проблемы какие-то/ сложности/ межведомственные запросы не пришли ответы? Почему сроки затягиваете? Сказали - не волнуйтесь, это у всех так заявки тянутся, очень много работы :)] (мне сразу стало легче). Давайте договоримся так - Ну не в эту пятницу, дайте еще немного времени - в понедельник 16 числа наберите.

    Ну что, поверим в их "честное слово", дадим шанс до 16 числа, как вы думаете, уважаемые? :aga:
     
    Последнее редактирование: 10.03.26
  14. SidorovPS
    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    200

    SidorovPS

    Живу здесь

    SidorovPS

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    200
    Мне этот разговор напомнил старый анекдот:
    Разговаривает Моисей с Богом:
    — Господи, ну десять заповедей, это же очень много… Давай парочку уберем, А?
    Господь:
    — (поучительно) Моисей! НЕ торгуйся.
    — А где здесь написано «Не торгуйся»?:)]
     
  15. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.748
    Благодарности:
    7.190

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.748
    Благодарности:
    7.190
    Адрес:
    г. Ленинград
    ТУ, не соответствующие Правилам.

    Вариантов "кривизны" много. Все не описать.

    Самые распространённые, это размещение точки присоединения не там где положено и возложение на заявителя обязанностей, не предусмотренных Правилами.
     
Статус темы:
Закрыта.