1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5

Практика технологического присоединения к электросетям - 23

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 27.12.24.

Статус темы:
Закрыта.
  1. SidorovPS
    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    200

    SidorovPS

    Живу здесь

    SidorovPS

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    200
    А я еще парился, что короткую трубу для стойки купил (хочется все же на нормальную глубину ее установить) - а вдруг низко СИП выйдет с участка. При таком расположении опоры на границе, высота моей стойки вообще не должна волновать СО - какую хочу/могу себе позволить - такую и ставлю.
     
  2. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    7.184

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    7.184
    Адрес:
    г. Ленинград
    Имеете право его защитить. Одеть в бронированный рукав например.
     
  3. SidorovPS
    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    200

    SidorovPS

    Живу здесь

    SidorovPS

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    200
    Да, согласен. Параноишь - защищай доступными методами. Главное не додуматься перфоратором дырявить опору СО для крепления своей защиты:aga:
     
  4. kirart
    Регистрация:
    18.10.18
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    108

    kirart

    Живу здесь

    kirart

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.18
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    108
    Может кто знает практику ТП в городе. При обращении за восстановлением акта техприса на помещение, присоединённое в составе бОльшего что будет по выделенной мощности? Ноль? Мощность* долю площади? Другое?
     
  5. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063
    Адрес:
    Саратов
    Смотря какое бОльшее - жилое или нежилое.
     
  6. kirart
    Регистрация:
    18.10.18
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    108

    kirart

    Живу здесь

    kirart

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.18
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    108
    Нежилое

    Большее пусть 1000 квадратов и 100квт, меньшее 20 квадратов. По умолчанию идёт 2 кВт или это уже история про опосредованное присоединение и согласование сторон?
     
  7. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063
    Адрес:
    Саратов
    Сейчас точно опосредованное. Ну и, наверно, проще всего согласиться с 2 кВт по умолчанию. А что всё-таки за объект? Если гараж, то и согласования никакого не требуется.
    А был ли когда-нибудь акт о присоединении, восстановление которого требуется?
     
    Последнее редактирование: 08.03.26
  8. Севастополец21
    Регистрация:
    02.01.21
    Сообщения:
    1.136
    Благодарности:
    326

    Севастополец21

    Живу здесь

    Севастополец21

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.21
    Сообщения:
    1.136
    Благодарности:
    326
    Место на участке, а не за пределами участка, для установки трубостойки и щита с ПУ и автоматом.
    А опора по нормам устанавливается на расстоянии 1 метр (охранная зона 0,4 кВ) от забора. Другое дело, что почти везде проезды заужены и поэтому сетевая ставит опору с небольшим отступом от забора.
    И на опоре никак не может устанавливаться ПУ, только в исключительных случаях с согласия заявителя.
     
  9. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    7.184

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    7.184
    Адрес:
    г. Ленинград
    Очередная чухня.

    Что Вы несёте? При чём здесь охранная зона? Которая для ЛЭП до 1 кВ 2 метра, а не 1.
    Опять попёрла буйная фантазия про несуществующие нормы.

    Всё. Прекращаю эту бессмысленную беседу с Вами. Кучу времени потратил впустую.
    "Дурака учить, только портить" (с)
    Я понял почему ранее Вы были у меня в игноре.
    Зря я начал опять читать Вашим безграмотные сообщения.
    Исправляю эту ошибку. До свидания.
     
    Последнее редактирование: 08.03.26
  10. Севастополец21
    Регистрация:
    02.01.21
    Сообщения:
    1.136
    Благодарности:
    326

    Севастополец21

    Живу здесь

    Севастополец21

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.21
    Сообщения:
    1.136
    Благодарности:
    326
    Вам что делать нечего? Зачем сетевой отдавать свою землю?
    Опора должна быть за забором, где именно сетевая его установит, это их проблемы. Покажите им свою границу. Установите сами трубостойку, это проще и дешевле во всех смыслах, нежели заставлять сетевую через суд устанавливать ее. Делайте как на фото ниже:super:
    Screenshot_20260308_132241_Samsung Notes.jpg Screenshot_20260308_235240_Samsung Notes.jpg
     
    Последнее редактирование: 08.03.26
  11. Севастополец21
    Регистрация:
    02.01.21
    Сообщения:
    1.136
    Благодарности:
    326

    Севастополец21

    Живу здесь

    Севастополец21

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.21
    Сообщения:
    1.136
    Благодарности:
    326
    Чушь всё время несете именно Вы.
    Охранная зона 2 метра, по 1 метру в каждую сторону. В сторону забора 1 метр.
    Учи матчасть, всезнайка!
     
  12. Севастополец21
    Регистрация:
    02.01.21
    Сообщения:
    1.136
    Благодарности:
    326

    Севастополец21

    Живу здесь

    Севастополец21

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.21
    Сообщения:
    1.136
    Благодарности:
    326
    А что там с установкой ПУ, а-у ?
    На опоре, за границами земельного участка на высоте 9 метров? :faq:
    Я тоже про эту чушь писал? Или всё-таки Вы?
     
  13. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    6.752
    Благодарности:
    913

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    6.752
    Благодарности:
    913
    Адрес:
    Москва
    @aspav, во. Вы пишете, что мощность потребителей не дело СО. А ведь при подаче заявки это один из пунктов, перечень Энерго потребителей! Иначе возврат и ожидание доп. Информации.
     
  14. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    5.527
    Благодарности:
    3.161

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    5.527
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Россия
    Если здание не МКД, и присоединено от внутренних сетей здания, то получается, что за границами и это не вопрос СО, то есть разбирайтесь с владельцем здания.
     
  15. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    7.184

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    7.184
    Адрес:
    г. Ленинград
    Нигде такого не писал. Мощность это именно то, что должна обеспечить СО. Точнее, максимальная мощность одновременно присоединённых устройств.

    А вот зачем им эта мощность - не дело СО. Граждане имеют право сами решать как пользоваться купленной ими электроэнергией.

    Вы же не докладываете кассиру в магазине как будете использовать купленный Вами товар. Или докладываете и покупаете только с его одобрения?

    Не выдумывайте. Нет такого пункта в заявке.
    Есть "б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;"
    Не перечень. Общее их наименование. Условное.
    Например: "малоэтажная застройка". То, как вся эта присоединяемая фигня будет называться обобщённо.
    Никакого перечня устройств в заявке нет. Вы имеете право пользоваться чем угодно.

    Это был бы дичайший бред, если бы Вы должны были заранее перечислить все устройства.
    А купили новую лампочку и что? Или утюг?

    Ещё раз: Устройства заявителей и использование ими электроэнергии - их личное дело, никого не касающееся.

    14. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:
    а) фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта
    б) место жительства заявителя;
    в) сведения, предусмотренные подпунктами "б" и "л" пункта 9 настоящих Правил;
    а это:
    б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
    л) наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии


    г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.

    Всё. Никакого перечня устройств, ни целей пиобретения электроэнергии в заявке не указывается.
    А следовательно сетевая не имеет права требовать эти сведения.

    Не выдумывайте.

    Ещё раз, русским по-белому:
    11. Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.

    Требует сетевая иные документы?
    Заявление в УФАС и сетевая штрафуется на 600 тыс.
    И после этого ничего лишнего больше не требует.

    Статья 9.21 - одна из самых тяжёлых к КоАП. Повторные штрафы (а они для сетевой всегда повторные так как нет не нарушающих) от 600 тыс до 1 млн.
    И оштрафовать сетевую можно несколько раз за разные нарушения.
    А потом аннулировать заявку, подать заново и по новой по 600 тыс. за нарушение.

    На 3 лимона мне пришлось вздрючить сетевую прежде чем она научилась свободу любить и поняла, что не нужно со мной спорить больше.
     
    Последнее редактирование: 09.03.26
Статус темы:
Закрыта.