1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пункт 95 правил №870 для ижс

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем whale_2, 15.01.25.

  1. Sacramento
    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    246

    Sacramento

    Живу здесь

    Sacramento

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    246
    Не правильно понял. Вы простите, у вас в голове полная каша. Если вы собрались самостоятельно газифицироваться - советую полностью (!) прочитать актуальную (!) на данный момент версию ПП1547. Если вы считаете, что это слишком сложно, скучно, долго и т. д. - мой добрый совет, не ввязывайтесь в это дело. Сейчас все комплектующие сильно подросли, и то что мне обошлось 5 лет назад в 30 тыс руб, теперь вылетает легко в 70-80 тыс. Не понимая основ этого всего (а это именно ПП1547), вы рискуете потратить эти деньги и год своей жизни в пустую.
     
  2. whale_2
    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12

    whale_2

    Живу здесь

    whale_2

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12
    У меня вся нутрянка давно разведена и даже покрашено.
    В ПП1547 написано какие документы должен подавать заявитель при первичном подключении газа и составления акта, там не написано про акт вентиляции, вы сами читали это постановление ?
     
    Последнее редактирование: 17.01.25
  3. Vladaha
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    1.050

    Vladaha

    Живу здесь

    Vladaha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    1.050
    Адрес:
    МО
    вы че прикалываетесь?
    У вас в договоре в разделе где про мониторинг написано про акты есть информация
     
  4. Sacramento
    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    246

    Sacramento

    Живу здесь

    Sacramento

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    246
    Ну раз не написано - не подавайте :aga:
    потом расскажете как все прошло:hello:
     
  5. whale_2
    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12

    whale_2

    Живу здесь

    whale_2

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12
    В договоре есть в ПП1547 нет.

    26. Для осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий заявитель не позднее _ дней до дня окончания срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) представляет исполнителю уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных пунктом 95 технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (в случае, если это предусмотрено техническим регламентом), а также копии сертификатов соответствия на газоиспользующее оборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

    Если мы делаем без проекта то пункт 26, по которому надо подавать сие документы на нас не распространяется пункт 4 ПП 870, (кроме сертификатов на оборудование) те
    по закону никаких актов вентиляции ГРО предоставлять не надо, но ГРО подсуетилась и прописала сама в договоре что ей надо предоставить эти акты, если при подписании вычеркнуть это в договоре то и акты не нужны.
    Может кто то будет умнее в перед подписание проверит договор, если ГРО начнет возбухать тычем ей в нос данные ПП.
    К сожалению у меня уже подписан договор с этими пунктами про акты так что пришлось их делать.
     
    Последнее редактирование: 17.01.25
  6. 170192
    Регистрация:
    22.03.10
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    5.344

    170192

    маленькая хозяйка больших строек

    170192

    маленькая хозяйка больших строек

    Регистрация:
    22.03.10
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    5.344
    Адрес:
    Бронницы
    Договор - это приложение к правилам, утвержденное, как и правила, постановлением правительства
     
  7. whale_2
    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12

    whale_2

    Живу здесь

    whale_2

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12
    Посмотрите какой договор утвержден правительством а не тот который вам дает ГРО.
    ПП1547 внизу даны оригиналы договоров, там нет никаких актов вентиляции.
     
    Последнее редактирование: 17.01.25
  8. 170192
    Регистрация:
    22.03.10
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    5.344

    170192

    маленькая хозяйка больших строек

    170192

    маленькая хозяйка больших строек

    Регистрация:
    22.03.10
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    5.344
    Адрес:
    Бронницы
    Это Вы посмотрите:aga:

    upload_2025-1-17_23-26-23.png

    upload_2025-1-17_23-31-48.png

    upload_2025-1-17_23-28-50.png

    upload_2025-1-17_23-30-0.png
     

    Вложения:

    • upload_2025-1-17_23-27-29.png
  9. whale_2
    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12

    whale_2

    Живу здесь

    whale_2

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12
    Черт, просмотрел этот пункт, значит бы неправ.
     
  10. whale_2
    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12

    whale_2

    Живу здесь

    whale_2

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12
    Решил составить шпаргалку с вопросам-ответами ГРО.
    Пока накидаю вопросов ГРО, может кто дополнит.
    Потом буду писать ответы на них.

    Вопрос ГРО:
    (сертификат, паспорт на котел, счетчик
    оригиналы актов на вентиляцию и дымоходы,
    сертификаты на трубы, краны будем считать что предоставлены)
    Трубы проходят по воздуху. (с подземной частью пусть разбираются другие)

    0) Газопроводная система должна быть смонтирована только организацией с СРО.
    1) Без утвержденного проекта не принимаем.
    2) Где исполнительная документация ?
    3) Не предоставлены документы по 95 тех регламента по безопасности сетей газораспределения от 29окт 2010 №870
    4) Откуда мы знаем что ваши трубы именно соответствуют тем сертификатам что вы на них предьявили ?
    5) Предоставьте сертификат и лицензию на сварку и испытания сварных швов.
    6) Предоставьте сертификат на фасонные изделия, те приварные уголы на трубах.
    7) Предоставьте акт испытания магистралей на избыточное давление.
    8) Предоставьте акт наличия заземления.
    9) Предоставьте сертификат на окраску труб.
     
  11. 170192
    Регистрация:
    22.03.10
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    5.344

    170192

    маленькая хозяйка больших строек

    170192

    маленькая хозяйка больших строек

    Регистрация:
    22.03.10
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    5.344
    Адрес:
    Бронницы
    upload_2025-1-19_22-52-41.jpeg
    upload_2025-1-19_22-52-17.jpeg
     
  12. whale_2
    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12

    whale_2

    Живу здесь

    whale_2

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12
  13. whale_2
    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12

    whale_2

    Живу здесь

    whale_2

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12
    Заполняю пункты, пока жопа с этим

    0) Газопроводная система должна быть смонтирована только организацией с СРО.

    Согласно с ГрК РФ N 190-ФЗ от 29.12.2004

    п52 п2.2:

    Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства,

    реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства:

    подпункт 5:

    5) лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов,

    указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 настоящего Кодекса.

    (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ)

    (часть 2.2 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ)

    Статья 17:

    Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

    1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

    Жопа в том что
    Статья 17. Утратила силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.

    Что тут делать пока не понял.
     
  14. whale_2
    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12

    whale_2

    Живу здесь

    whale_2

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12
    В общем такая простыня, пока надо решить вопрос номер 0.

    0) Газопроводная система должна быть смонтирована только организацией с СРО.

    Согласно с ГрК РФ N 190-ФЗ от 29.12.2004

    п52 п2.2:

    Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства,

    реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства:

    подпункт 5:

    5) лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов,

    указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 настоящего Кодекса.

    (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ)

    (часть 2.2 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ)

    Статья 17:

    Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

    1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

    1) Без утвержденного проекта не принимам.

    В соответсвии с ГрК РФ N 190-ФЗ от 29.12.2004 Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование п1.4

    и п3 от 03.08.2018

    Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому.

    Поскольку проект сети газопотребления входит в 5-й раздел проекта дома, то и сам проект сети газопотребления не является обязательным для предоставление в ГРО.

    Согласно п97 п б ПП1314

    «Об утверждении Правил подключения

    (технологического присоединения) объектов

    капитального строительства к сетям

    газораспределения, а также об изменении и

    признании утратившими силу некоторых актов»

    Правительства Российской Федерации"

    и ПП1547 п71а:

    разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации неявляется обязательной.

    N 190-ФЗ от 29.12.2004, является федеральным законом и стоит выше всех рекомендательных нормативов.

    2) Где исполнительная документация ?

    Согласно ПП1547 п74б

    б) при мониторинге исполнителем выполнения заявителем технических условий о присоединении в соответствии с подпунктом "б" пункта 72 настоящих Правил представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), включающий в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации);

    3) Не предоставлены документы по 95 тех регламента по безопасности сетей газораспределения от 29окт 2010 №870

    Согласно п4 ПП870 ред 2024:

    4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.

    4) Откуда мы знаем что ваши трубы именно соответствуют тем сертификатам что вы на них предьявили ?

    Предоставляем счет-квитанцию на покупки труб, где указан ГОСТ 3262 или иной подходящий.

    5) Предоставьте сертификат и лицензию на сварку и испытания сварных швов.

    Согласно ГрК РФ N 190-ФЗ от 29.12.2004

    п53 п2:

    Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство.

    п 54:

    строительный надзор не предусмотрен

    6) Предоставьте сертификат на фасонные изделия, те приварные уголы на трубах.

    Предоставить сертификат соответствия

    7) Предоставьте акт испытания магистралей на избыточное давление.

    Согласно ГрК РФ N 190-ФЗ от 29.12.2004

    п53 п2:

    Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство.

    п 54:

    строительный надзор не предусмотрен

    8) Предоставьте акт наличия заземления.

    (Приказ Минэнерго 204).

    Приказ Минэнерго не применим к физ. лицам.

    Цитата из предисловия:

    Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех

    организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм,

    а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

    9) Предоставьте сертификат на окраску труб.

    ?
     
  15. whale_2
    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12

    whale_2

    Живу здесь

    whale_2

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.22
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12
    Ну все пошло рубилово с ГРО, несколько раз уже беседовал с гл инженеров, делаю без проекта, выезжали составляли акт с претензиям, итд тут оказывается цены на ВДГО подскочили уже думаю может нахер весь этот газ и сделать тепловой насос...