1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вентиляция в подвале

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DjonnyMnimony, 13.01.25.

  1. DjonnyMnimony
    Регистрация:
    13.11.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16

    DjonnyMnimony

    Живу здесь

    DjonnyMnimony

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16
    Я имел ввиду что дом который над подвалом условно поделён на 2 части в левой приток воздуха в правой вытяжка, все принудительное с рекуперацией. Подвал над залом там где приток и есть возможность увеличивать кол-во притока в комнаты приток через потолки что бы воздух более холодный смешивался от нагретого теплым полом, поэтому и планировал в подвал воздух забирать через люк, вставив туда вент решетки с возможностью закрытия их а в подвале только вытяжка.
     

    Вложения:

  2. DjonnyMnimony
    Регистрация:
    13.11.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16

    DjonnyMnimony

    Живу здесь

    DjonnyMnimony

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16
    Вы данный расчет делаете для естественной вентиляции?
     
  3. DjonnyMnimony
    Регистрация:
    13.11.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16

    DjonnyMnimony

    Живу здесь

    DjonnyMnimony

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16
    Для притока
     
  4. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.231
    Благодарности:
    7.001

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.231
    Благодарности:
    7.001
    Адрес:
    ---
    Как только воздух попадает в помещение, он тут же смешивается, поэтому влияние притока или оттока ничтожно.
    Рекуперация обычно подразумевает одновременно и приток, и отток в одной установке.
    Рекуперация обычно бережно относится к влажности воздуха, поэтому воздух в любом случае очень влажный, даже в половине дома с "притоком".
    Пдф не скачиваю, не смотрю.

    Понимаю, что вы хотите экономить.
    Вы не понимаете, что невозможно это делать теми решениями, что пытаетесь вы. Или за счет стоимости дома, который быстро разрушится.
     
  5. DjonnyMnimony
    Регистрация:
    13.11.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16

    DjonnyMnimony

    Живу здесь

    DjonnyMnimony

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16
    Посмотрю, если кратко то какая основная проблема? С водой могу переместить насос в котельную в подвале оставить только емкость для воды это не проблема
     
    Последнее редактирование: 14.01.25
  6. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.231
    Благодарности:
    7.001

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.231
    Благодарности:
    7.001
    Адрес:
    ---
    Верно.
    Но и принудительная вентилятором очень чувствительна к площади сечения. Либо ухудшается прокачиваемость, либо вентилятор с перегрузкой... В обоих случаях сильный шум.
     
  7. DjonnyMnimony
    Регистрация:
    13.11.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16

    DjonnyMnimony

    Живу здесь

    DjonnyMnimony

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16
    С влажностью в основном доме слава богу проблем никаких нет там вентиляция исправно работает уже вторую зиму с отоплением сейчас завершаю чистовую отделку готовились к переезду. С подвалом понял что дал промашку, благо тумана там нет, но понимаю что он теперь нуждается в собственной вентиляцией в связи с чем все же прийдется делать доп отверстия и выводить приток воздуха
     
  8. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.231
    Благодарности:
    7.001

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.231
    Благодарности:
    7.001
    Адрес:
    ---
    @DjonnyMnimony, с подвалом сейчас две задачи.
    Первая - "вылечить" (высушить, просушить).
    Вторая - "профилактика" (вентиляция + отопление).

    Хранение овощей и запасов при низкой температуре неприменимо при люке в жилое помещение. В принципе низкая температура в подполе неприменима.
     
  9. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.767
    Благодарности:
    36.797

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.767
    Благодарности:
    36.797
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Основная проблема - это условия возникновения конденсата.
    По простому- это разность температур и их (температур) встреча на поверхностях с определенной температурой.
    Например вы загоняете жаркий воздух с улицы в прохладное подземное помещение- и конденсат.
    Например прогревается перекрытие сверху, в подземном помещениии - и конденсат.
    Например в подземном помещении проходят холодные трубы с водой- и конденсат.
    И т. д. Много нюансов и тонкостей.
    Так же для хранения запасов нужны определенные, стабильные- температура и влажность.
    И, для информации, есть погреба где нет кондесата, а есть которые заливает конденсатом.
     
  10. DjonnyMnimony
    Регистрация:
    13.11.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16

    DjonnyMnimony

    Живу здесь

    DjonnyMnimony

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16
    Да я с Вами полностью согласен. 1-я задача будет выполнена в эти выходные
    На счет 2-й

    Вентиляция: рассматриваю только принудительную. Сделаю 2 трубы по 100 мм и поставлю вентилятор на вытяжку, так все должно заработать?

    В ближайшее время замеряю температуру подвала и станет понятно на сколько его необходимо греть, какая температура должна быть?
     
  11. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.231
    Благодарности:
    7.001

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.231
    Благодарности:
    7.001
    Адрес:
    ---
    @DjonnyMnimony, выполнение первой задачи может растянуться до полугода... Просушить 20-40 см бетона со всех сторон задача не из лёгких.
     
  12. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.231
    Благодарности:
    7.001

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.231
    Благодарности:
    7.001
    Адрес:
    ---
    @DjonnyMnimony,
    Не температуру, а температуру и влажность при этой температуре.
    А снижать влажность до крайне низкой, насколько это возможно.
     
  13. DjonnyMnimony
    Регистрация:
    13.11.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16

    DjonnyMnimony

    Живу здесь

    DjonnyMnimony

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16
    вижу 2 варианта:
    1) есть дизельная пушка
    2) Установка осушителя (есть бытовой), можно взять в аренду
     
  14. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.767
    Благодарности:
    36.797

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.767
    Благодарности:
    36.797
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    И прогрев и осушение делали люди- на форуме есть такой опыт.
    Но придется это делать постоянно.
    Как только вы отключите осушитель и нагреватель- конденсат будет опять возникать. Потому что существуют условия для его возникновения.
    Убрать эти условия будет трудно- потому что так построено. Нужны переделки и затраты.
    Поэтому и посоветовал - посмотреть и про условия и про переделки и про чужой опыт - что бы оценить по вашим возможностям что сможете сделать.
     
  15. DjonnyMnimony
    Регистрация:
    13.11.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16

    DjonnyMnimony

    Живу здесь

    DjonnyMnimony

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16
    Я обязательно изучу Ваши ссылки и просто ставить пушку в подвал это временное решение, мне сейчас его надо просушить вот и уточняю какой путь комфортнее.

    А так в принципе план себе наметил, прокладываю ДОП трубу 100 мм ставлю вытяжной вентилятор (вешаю его на умное реле) и начинаю эксперименты с вентиляцией, далее замеряю температуру и влажность уже сухого подвала и начинаю искать решение для прогрева погреба. Так же утепляю герметичный люк пеноплексом так как он не утеплен. Сделать ДОП утепление потолка имеет смысл?