Подбор котла с модуляцией мощности для системы воздушного отопления (тепловентиляторы)

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sabab, 12.01.25.

  1. Sabab
    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    17

    Sabab

    Живу здесь

    Sabab

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Подбор котла с модуляцией мощности для системы воздушного отопления (тепловентиляторы)
    Задача заменить старый 40кВт одноконтурный одноступенчатый котел на модулируемый по мощности с постоянной температурой подачи теплонисителя 65С.

    В доме воздушное отопление из 3-х независимых фанкойлов (теплообменник+вентилятор), в которых быстро, по сравнению с традиционным отоплением, снимется температура, и разносится воздухом по каналам в комнаты.

    Собрано все на гидрострелке из 3-х контуров отопления + 1 контур ГВС (косвенный бойлер). Управляет системой контроллер SmartWeb-X, на который приходят запросы на тепло от 3-х термостатов (по-этажно)
    Сейчас текущий котел Laars Mini Therm-2 управляется SmartWeb-X по системе вкл/выкл через клему термостата. Вкл/выкл довольно часто при запросе на тепло только одним из трех фанкойлов. Но у текущего котла нет автоматики ограничивающий по частоте включения (тактования), как у современных котлов.
    Мощности фанкойлов:
    1= 10кВт
    2=13 кВт
    3=13кВт
    Суммарно в районе 36кВт

    Сейчас разница температуры Подача/ Обратка = 65/60 при работе одного фанкойла и 65/57 при включении одновременно трех. Объем воды в системе небольшой, т. к. все компактно собрано в котельной и контура прогреваются быстро.
    Вот выдержка его кривой вкл/выкл из кабинета мониторинга. Подача 65С, гистерезис 5С.
    upload_2025-1-12_9-8-15.png

    Задача:

    Найти 40кВт котел с модуляцией мощности в зависимости от вылечены теплопотерь при необходимости подавать в контура отопления теплоноситель постоянной температуры 65С. И снизить тактование до минимума
    Управление котлом при этом должно быть по клеме комнатного термостата и/или через управляющий сигнал 0-10В, от контроллера SmartWeb-X.

    Такое реализуемо без применения буферной емкости (теплогенератора)?
    Какой котел посоветуете?
     
  2. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.894

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.894
    Адрес:
    ---
    @Sabab, я почти полный ноль.
    Любой котел умеет поддерживать температуру теплоносителя. Я так думаю.
    Но управление котлом комнатным термостатом по определению отключает эту возможность.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.999
    Благодарности:
    33.322

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.999
    Благодарности:
    33.322
    Адрес:
    Калуга
    Не отключает а ограничивает по времени и то, при нормальной настройке СО, комнатный - как клапан аварийный.
    Вы для начала наберите портфель подходящих котлов - а потом тут уже поможем что-то выбрать из них.
     
  4. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.542
    Благодарности:
    7.542

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.542
    Благодарности:
    7.542
    Адрес:
    Иваново
    а чего тут думать то - смотрите конденсы.

    И чего вы смотрите на мощности фанкойлов - надо на теплопотери дома смотреть.

    И почему именно 65гр? - это откуда такое требование? 64 или 66 уже не подойдут?

    Вот смотрите какой красавчик для вас

    https://italtherm-russia.ru/katalog/#h3-city_top_k
     
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.542
    Благодарности:
    7.542

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.542
    Благодарности:
    7.542
    Адрес:
    Иваново
    @Sabab, а еще можно купить любой котел который умеет температуру держать и к нему бак -теплоакуммулятор
     
  6. Sabab
    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    17

    Sabab

    Живу здесь

    Sabab

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Могу подавать не ниже 65С, начинается «сквозняк» а не теплый воздух из подающих решеток, не комфортно. Больше 70С нельзя, сухость в доме, перетоп и увлажнители не справляются канальные. Стандарт воздушного отопления решаемого на водяных фанкойлах 65-68С, для нагревания подающего воздуха до температуры 38С

    Не могу. Придется переделывать имеющийся дымохрд из котельной в подвале на крышу дома рассчитанный под традиционные котлы. Хоть он и из стойкой к окислению стали (дымоход сендвич Craft) Вывести на фасад не могу.

    Прикидывал такой вариант. Но получается телоаккумулятор минимум на 1000л. При этом если включаются все 3 фанкойла, а это съем сразу примерно 36кВТ, получается емкость с 65с др 60С остывает примерно за 15 минут, и обратный нагрев требует те же 15 минут. А если включится бойлер ГВС по первому приоритету, которую текущий 40кВт котел догребает по гистерезису 5С примерно 10 минут без расхода воды в доме, то в фанкойлы пойдет вода ниже 60С, опять сквозняки. А цикл запроса на тепло фанкойлами может быть в морозы ниже -20С и 20-30 минут.
    Так что теплогенератор сильно не спасает и городить в в котельной еще такую емкость, в которой при 65С будет еще и скапливаться кальций, по мне сомнительно. Сейчас котел Laars гидроидный, у него большая скорость протока теплоносителя и накипи не образуется, а современных (традиционных) проток низкий.
     
  7. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.542
    Благодарности:
    7.542

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.542
    Благодарности:
    7.542
    Адрес:
    Иваново
    это как так у вас получается?

    это вы с чего взяли что такая мощность будет сниматься. У вас что за помещение?

    это откуда кальций возьмется?

    что-то я не понимаю а как в принципе регулируется температура в доме?
     
  8. Sabab
    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    17

    Sabab

    Живу здесь

    Sabab

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    У меня немного сложнее система. Комнатные термостаты лишь дают команду контроллеру SmartWeb-X, а тот в свою очередь дает команду котлу и зонным насосам отвечающим за фанкойлы. Сам контроллер может управлять котлом 3 способами
    - через клему термостата (вкл/вкл)
    - через управляющий сигнал 0-10В
    - через OpenTherm (ограниченнно не у всех котлов).

    Но важна модуляция именно мощности горелки при поддержании постоянной температуры носителя. Чтобы не тактовал.
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.542
    Благодарности:
    7.542

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.542
    Благодарности:
    7.542
    Адрес:
    Иваново
    Так и не понял как у вас система регулируется и какие фактические теплопотери

    Котлов атмосферных с широкой модуляцией не бывает

    Старый у вас тактовал - в чем пооблема то?
     
  10. Sabab
    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    17

    Sabab

    Живу здесь

    Sabab

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Расчет прикрепляю

    Суммарная мощность 3-х фанкойлов при 1-2 скорости вентилятора и теплоносители на входе 65С, составляет 36Квт. Это из документации на фанкойлы. Файл прилагаю.

    Про кальций при 65С - но не рекомендую же греть бойлеры косвенно нагрева больше 55С, чтобы отложения не образовывались. Теплоаккумулчтор по сути бойлер.

    Температура в доме регулируется 3 комнатными термостати Ecobee в которых встроенно группа реле. Гистерезис по температуре на них 0,5С
    Они подают команду на контроллер Smart-Web-X, тот в свою очередь дает команду котлу и зонным насосам отвечающим за фанкойлы. Вентиляторами фанкойлов управляет термостат Ecobee. Сам SmartWeb сейчас управляет котлом через клему термостата (вкл/вкл), но может еще управлять
    - через управляющий сигнал 0-10В
    - через OpenTherm (ограниченнно не у всех котлов)
    Температура теплоносителя регулируется контроллером и сейчас установлена на 60С с гистерезисом 5С, чтобы получалось 65С. Т. е. котел работают вкл/ввыкл по перегреву.

    Понятно объяснил принцип?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 12.01.25
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.542
    Благодарности:
    7.542

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.542
    Благодарности:
    7.542
    Адрес:
    Иваново
    Вы тут сами запутались

    1. не важно сколько мощность фанкойлов. Важно какие расчетные теплопотер.

    2. Про 65 гр на фанкойлы - это заьлуждение. Не может быть такого. И уж точно не может быть из-за этого перетопа и сухости воздуха

    3. Отложение накипи в бойлерах - это со стороны водопроводной воды. А не теплоносителя

    4. Марки оборудования что вы приводите не важны. Из вагего описания я понимаю что у вас стоят термостаты по воздуху и они тупо управляют фанкойлами вкл/выкл

    И все ли равно тогла какая температура теплоносителя идет на фанкойлы
     
  12. Sabab
    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    17

    Sabab

    Живу здесь

    Sabab

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Дом потребляет в холодные месяца Московской области примерно 1000 куб газа
    Если перевести в кВт
    1000х9,5кКт х 0,9 КПД котла /30 дней / 24 часа = 12кВт. Но это средняя при таком потреблении
    Все 30 дней -20С и ниже на улице не бывает.
    В средне темпаоурные месяца потребление 700 кубо газа

    Да, текущий котел трактует. Выше привел график.
    Новые котлы ограничены по трактованию 5 минутами на повторное включение. Можно ли убирать это ограничение ?
     
  13. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.542
    Благодарности:
    7.542

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.542
    Благодарности:
    7.542
    Адрес:
    Иваново
    Минус ГВС

    Судя по всему теплопотери ваши не более 20 кВт

    Убрать ограничение по включению в какую сторону - меньшую или большую?
     
  14. Sabab
    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    17

    Sabab

    Живу здесь

    Sabab

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Температура подачи теплоносителя в фанкойлы важна, т. к.
    - от этого зависит на какую температуру его теплообменик поднимет входящий в него воздух, Воздух заходит температурой 22-23С и должен выходить 45-49° C. Для этого нужно подавать теплоноситель 65-67С.
    - теплопотери компенсируются временем работы (циклом) и их количеством. А время прогрева и немного мощность в т. ч. скоростью вращения вентилятора в нем. Как только термостат понял, что воздух на этаже (зоне) нагрелся до требуемой температуры, цикл заканчивается. В доме поддерживается температура 23-23С с гистерезисом 0,5С раздельно по 3 зонам (этажам)
    - расчет этих фанкойлов делался еще про проектировании дома в США, откуда приехал и дом и вся инженерна. Для дома 400 кв. м потребление 1000 куб газа в холодные месяц и 300-600 в межсезонье при суммарной мощности фанкойлов 36кВт
     
  15. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.542
    Благодарности:
    7.542

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.542
    Благодарности:
    7.542
    Адрес:
    Иваново
    А с чего воздух с фанкойла должен выходить 45-49 градусов?

    Мощность фанкойлов и потребная мощность - разные вещи.

    На 36 кВт ориентироватся нельзя