1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1

Переделка кондиционера в ТН воздух-вода - часть 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ИванПахарь, 08.01.25.

  1. Witall
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994

    Witall

    Живу здесь

    Witall

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Пермь
    1. 80 он не может, это температура горячего фриона газа до канденсации. если в целом нормально работает датчик не троньте.
    2. Давление нормальное, судя по температуре.
    3. напишите сколько стоит на пульте и какая температура обратки, где стоит воздушный датччик.
    Сколько перепад температур.
     
  2. Maloy8373
    Регистрация:
    06.03.22
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0

    Maloy8373

    Живу здесь

    Maloy8373

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.22
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0
    @Witall, 80 градусов держит минут 5 после первого включения, затем сбрасывает по-тихоньку до 43, далее нагревает до 49-53 (постоянно скачет). Один раз только на протяжении 3х часов работал стабильно, но потребление при этом было 3 кВт (максимум для него), на улице градусов +7 было.
    На тот момент на пульте было 27, температура обратки на отоплении была 36-37. На подаче в систему отопления было 43
     
  3. Witall
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994

    Witall

    Живу здесь

    Witall

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Пермь
    Странно что он не отрубается. Про 80 забудте прочитайте про температуру конденсации. Попробуйте увеличить скорость водички. Воздушный датчик точно на обатной трубе?
     
  4. Maloy8373
    Регистрация:
    06.03.22
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0

    Maloy8373

    Живу здесь

    Maloy8373

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.22
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0
    @Witall, Пробовал, при увеличении скорости, температура нагнетания фреона в ПТО держится в пределах 44 градусах и толком не поднимается. Вот если ставлю скорость насоса на "1", вот тогда температура до 53 доходит. Очень странное поведение. Нет стабильности...
    Да, датчик установлен прям на кране обратки (входа в ПТО)
    Согласен, 80 градусов не получится, да и в мыслях нет.
    Было бы здорово 60)

    Вопрос, как бы мне довести до ума все это дело!?. Хотелось бы иметь понимание, как регулировать температуру и избавиться от постоянно высокой нагрузки на компрессор. (3 кВт на постоянной основе это очень много и он работает на пределе, получается, не отдыхает)
     

    Вложения:

    • IMG_2331.jpeg
  5. Witall
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994

    Witall

    Живу здесь

    Witall

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Пермь
    Посмотрел модель, вы мульта мучаете, да вы батенька "садист"). Не рекомендую этого делать, но что бы поймать 60 двигать надо датчик на ПТО, это температура конденсации. Но вряд ли эта модель самоубийца, на 60 градусах у вас давление будет 40 бар, вы же писали, что на 39 он уходит в ошибку по высокому. А датчику вас не на трубе а около. По логике он должен был отказаться работать при написанной вами обратке. Потому что посчитал бы, что поставленная задача выполнена (температура воздуха).Прикладываю диаграмму там ответы на все вопросы.
     

    Вложения:

    • 410.jpeg
  6. Maloy8373
    Регистрация:
    06.03.22
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0

    Maloy8373

    Живу здесь

    Maloy8373

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.22
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0
    @Witall, Правильно понимаю, что от него ждать чего-то завышенного нереально? Нет, отключается он на давлении в 49 бар. Я не "садист" :|:... Я и хочу ему предоставить хорошую жизнь) чтобы не мучить)
    Хотелось бы просто знать, какие температуры все-таки могу снимать с него, чтобы он не работал на полной нагрузке и как пультом регулировать все это дело?
    Подскажите, куда сдвинуть датчики по-точнее?
    Оба датчика?
     
  7. Witall
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994

    Witall

    Живу здесь

    Witall

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Пермь
    Сорян, про 39 и 49. Давление 50 физический предел- температура 72,2. Обычно на внешнем пишут вернее допустимое давление, как и нижнее. Т. е если вы добавите фреона и доведете давление до 47-48 (на моем написано45) можете получить температуру конденсации 70- градусов. Сразу скажу, я не приветствую ваш эксперимент, получения максимальных температур. Но, что бы достичь, надо добавлять фреон. Система точно не хочет работать в этом режиме, поэтому его надо обманывать, что бы он думал, что температура конденсации, чуть ниже, чем на самом деле, где-то 45-48. Хорошо-бы глянуть на теплообменник в тепловизор. А воздушный датчик, должен быть в температуре среды, чуть ниже уставки на пульте. Еще интересно какая температура, жидкостной фреоновой трубки.
     
  8. Maloy8373
    Регистрация:
    06.03.22
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0

    Maloy8373

    Живу здесь

    Maloy8373

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.22
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0
    @Witall, Нет, 60 градусов меня вполне бы устроила. Больше не нужно. Медный датчик, который на теплообменнике нужно опустить чуть ниже? Воздушный датчик, подучается, нужно установить где-то посередине комнаты на стене, там где по-прохладнее? в среднем, разница на подаче и на обратке в ПТО по фреону около 10 градусов (+-2 градуса). К сожалению, тепловизора нет(
     
  9. Witall
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994

    Witall

    Живу здесь

    Witall

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Пермь
    Ниже выше не скажу, все индивидуально, но правильно по прохладней, в вашем случае можно на трубу обратки фреоновой, если вы все правильно намеряли. С воздушным сложнее, если этот гад не будет видеть, что температура меняется, т. е растет за счет его работы, может уйти в ошибку, но это индивидуально от производителя зависит, некоторым плевать, что он работает а толку нет.
     
  10. Maloy8373
    Регистрация:
    06.03.22
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0

    Maloy8373

    Живу здесь

    Maloy8373

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.22
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0
    @Witall, Спасибо Вам большое за подсказки и помощь!
    Буду пробовать, экспериментировать. Я выведу его на "горячую" воду! :aga:
     
  11. sersuhov
    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.274
    Благодарности:
    534

    sersuhov

    Живу здесь

    sersuhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.274
    Благодарности:
    534
    Адрес:
    Красноярск
    @Maloy8373, а сколько времени агрегат непрерывно в работе? Потребление электроэнергии разве не падает, когда достигается температура установки на пульте?
     
  12. Maloy8373
    Регистрация:
    06.03.22
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0

    Maloy8373

    Живу здесь

    Maloy8373

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.22
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0
    @sersuhov, Максимум 5 часов тестировал при установке на пульте 26-27 градусов. Была ситуация: как только уменьшил температуру на пульте до 24 - кондей отключился. Как я понял, на температуру
    подачи фреона в ПТО это не влияет. Но думаю, что потестировав еще немного, все станет понятно. Плюс поиграю с датчиками температуры.
     
  13. Witall
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994

    Witall

    Живу здесь

    Witall

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Пермь
    Вопросик, а вентилятор у вас в каком режиме стоит?
     
  14. Maloy8373
    Регистрация:
    06.03.22
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0

    Maloy8373

    Живу здесь

    Maloy8373

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.22
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0
    @Witall, В режиме "Auto", но и пробовал в медленном режиме и среднем
     
  15. sersuhov
    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.274
    Благодарности:
    534

    sersuhov

    Живу здесь

    sersuhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.274
    Благодарности:
    534
    Адрес:
    Красноярск
    @Maloy8373, так дайте ему поработать хотя бы сутки! 5 часов не показатель! У меня тоже 24-ка переделанная, в начале запуска молотит больше 2 кВтч, потом постепенно выходит на режим и снижается, сегодня -5 за окном, потребление 1.4 кВтч, в доме +24.