    @lendlordik, возможно опытные люди меня подправят, но в инструкции к таким решениям написано лить антифриз. Более того там стоят дачки протока которые фиксируют остановку циркуляции, вы это предполагаете делать? Ну а самый главный риск это отключение энергии в момент оттайки. Для этого и надо клапаны ставить. Не исключено что в дорогих продакшен сплитах вода-вода это реализовано.
     
  2. lendlordik
    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    106

    lendlordik

    Живу здесь

    lendlordik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @kmvtgn,
    Снимок экрана 2025-08-29 в 11.42.48.png
    увы, прям так и пишут - вода, водяной контур (было б иначе, кмк написали бы что антифриз)
     
  3. egomail
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    1.105
    Благодарности:
    256

    egomail

    Живу здесь

    egomail

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    1.105
    Благодарности:
    256
    Адрес:
    Красноярск
    вы можете рискнуть :)
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.966
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.966
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    А в формуле, случайно, нет описки?

    ИИ даёт другую: (делить, а не умножить)

    "Чтобы перевести мощность из BTU (Британских Тепловых Единиц) в киловатты (кВт), нужно разделить значение в BTU на 3412, так как 1 кВт ≈ 3412 BTU/час. Например, если кондиционер имеет мощность 9000 BTU, то в кВт это будет примерно 2,6 кВт

    9000÷3412≈2,69000 divided by 3412 is approximately equal to 2 comma 6
    9000÷3412≈2,6"(с)
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    На форуме никто ни за что не несет ответственности. Чтобы получить проверенную информацию, нужны усилия - либо самому разбираться, либо привлечь специалиста (не бесплатно, разумеется). Советуя заведомо неправильные решения, после неудачи поддерживается миф - а мы тебе говорили, купи * или обратись к * и все будет хорошо)
     
  6. vechas
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    vechas

    Участник

    vechas

    Участник

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Доброе время суток. Имеется инверторный внешний блок, с сломанной платой. Может кто подскажет плату теплового насоса для инверторного кондиционера.
     
  7. Witall
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994

    Witall

    Живу здесь

    Witall

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Пермь
    Модель напишите?
     
  8. vechas
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    vechas

    Участник

    vechas

    Участник

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Toshiba rav-sm564atp-e
     
  9. sersuhov
    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.274
    Благодарности:
    534

    sersuhov

    Живу здесь

    sersuhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.274
    Благодарности:
    534
    Адрес:
    Красноярск
    @vechas, китайцы на Али продают универсальные платы инверторов. Но я так понял, у них урезанный функционал, нет режима оттайки и пр.
    На подобии этого https://aliexpress.ru/item/4000551800096.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.6.49464596BjYMFY&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&pdp_trigger_item_id=0_1005008551946054&ru_algo_pv_id=9625c2-476f2e-7f34b9-d562d8-1757480400&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=10000002869924864&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
     
  10. Witall
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994

    Witall

    Живу здесь

    Witall

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Пермь
  11. vechas
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    vechas

    Участник

    vechas

    Участник

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для старт-стоп, есть готовые недорогие китайские платы например ZL-r200, вопрос есть наподобие для инверторов?
     
  12. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.436
    Благодарности:
    1.209

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.436
    Благодарности:
    1.209
    Адрес:
    Калининград
    Вы знаете какие бывают решения, но не понимаете для чего каждое из решений применяется. Антифриз это для моноблока, на сплитах вода в СО и отключение ЭЭ во время оттайки это не проблема.
     
  13. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.436
    Благодарности:
    1.209

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.436
    Благодарности:
    1.209
    Адрес:
    Калининград
     
  14. sersuhov
    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.274
    Благодарности:
    534

    sersuhov

    Живу здесь

    sersuhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.274
    Благодарности:
    534
    Адрес:
    Красноярск
    выше я ссылку давал на такой
     
  15. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.436
    Благодарности:
    1.209

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.436
    Благодарности:
    1.209
    Адрес:
    Калининград
    Не то пальто.