Прошу совета по проектированию отопления

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем okey85, 06.01.25.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Все давно придумали до нас. b22012326eba9d77477dbd0c4853d46c.jpeg
     
  2. okey85
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    okey85

    Участник

    okey85

    Участник

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Скорректировал с учетом подачи и обратки.
    Мой вопрос все таки остался без ответа...
    1. Будет ли адекватно работать система отопления от котлового насоса через коллекторы радиаторов отопления? А в случае закрытия термоголовок теплоноситель пойдет через перепускной клапан.
    2. Хватит ли температуры после РО для работы ТП?
     

    Вложения:

    • Котельная07.01.2025.JPG
  3. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.277

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.277
    Адрес:
    Дубровки
  4. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.277

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.277
    Адрес:
    Дубровки
    Подключите тп м
    Подключите тп мИмо радиаторов
    Перепускной лишний геморой, проще одну батарею иметь без термостата
     
  5. okey85
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    okey85

    Участник

    okey85

    Участник

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    а одна батарея без термостата обеспечит проток теплоносителя для обеспечения достаточного расхода в ТП?
     
  6. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.277

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.277
    Адрес:
    Дубровки
    При паралельной схеме тп подключаются паралельно радиаторов и нет проблем со своим расходом
     
  7. okey85
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    okey85

    Участник

    okey85

    Участник

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    А можно на моей схеме нарисовать как это будет выглядеть параллельное подключение, боюсь ошибиться. Заранее спасибо!
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Чего регулировка?
    Не будет.
    Если дождетесь когда нагреются и закроются все радиаторы, то может и хватит. Прибавите на котле, если будет мало. но радиаторы имеют свойство остывать, и термоклапана открываются.
    Ну да, через тот клапан, который штатно в котле. Зачем ему куда-то толкать, когда внутри есть все для легкости работы.
    Котельная07.01.2025.JPG
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Вы еще с подключением БКН пересмотрите разводку. В плане подключения ХВС. Не нужен РБ на горячей линии, поставьте ГА перед БКН. Ну и полотенчик будет лесенка? Не нужно под ним кран, подсоединяется *ленинградкой*, и только на него отсечные краники.
     
  10. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.277

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.277
    Адрес:
    Дубровки
    Бкн не требует регулировки, точнее как ограничить нагрев гвс?
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    На котле поставить нужную.
     
  12. okey85
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    okey85

    Участник

    okey85

    Участник

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Расширительный бак стоит на холодной воде до БКН.
    Котельная08.01.2025_2.JPG

    Так и сделаю

    Ну и скорректировал схему, в очередной раз, теперь рабочая схема получается?
    Котельная08.01.2025.JPG
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Красавец.
    Основной поток, с наименьшим количеством поворотов, вести к коллекторам радиаторов. Ветку ТП подключать от этого потока. Вообщем ПДД соблюдаем, главная и второстепенная дороги.
    И краник там на обратке под котлом не нужен. Его на контур радиаторов, чтобы в межсезонье, только ТП пользовать.