1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Печная труба проходит через холодный треугольник на мансарде

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Triffa, 04.01.25.

  1. Triffa
    Регистрация:
    12.05.20
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    33

    Triffa

    Участник

    Triffa

    Участник

    Регистрация:
    12.05.20
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    33
    Печная труба проходит через холодный треугольник на мансарде
    Уважаемые форумчане, прошу помощи. Пару лет назад установили печь камин в дачном доме, и только сейчас дошли до утепления кровли и уперлись в то, что не знаем как правильно произвести утепление что бы не спалить дом.

    Печь - Plamen Aria, сендвич - дымок если не ошибаюсь, проходки 45 на 45 из суперизола. Я так понимаю изначально косяк в том, что сандвич проходит слишком близко к краю кровли и завести трубу в теплый контур дома по нормальному не получится, допустимо ли оставить трубу в холодном треугольнике и предусмотреть какую-то ревизию для нее? То, что наделали нам строители мы конечно тут же разобрали и теперь не знаем как быть дальше
     

    Вложения:

    • 20F75539-DC4F-493E-B1F5-F2236C28F888.jpeg
    • 8A58783F-E2AF-4327-8D0A-2D8430663C9E.jpeg
    • 543C8F88-999F-4999-BCCD-FBD7689D33B3.jpeg
    • 6BF60111-AFC9-4EB3-8720-D651E6C6546B.jpeg
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    Не закрывайте его, будет теплым. Углы с торцов закройте.
     
  3. Triffa
    Регистрация:
    12.05.20
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    33

    Triffa

    Участник

    Triffa

    Участник

    Регистрация:
    12.05.20
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    33
    @касимов 2 строители так и хотели в целом сделать, но они начали наращивать стропила под утепление с внутренней стороны, тем самым сокращая расстояние от трубы до деревяшек, там и так особо не разгонишься. Плюс сама проходка через кровлю по высоте маленькая, не учли перекрестное утепление. Есть мысль утеплять за стропилами эти 200, а внутри между стропил где труба все зашить суперизолом вместо вагонки, оставить эту трубу в полном доступе, но не уверена что так можно
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    Нужно оставить. Конденсата будет меньше в основной трубе, и все под контролем на виду. А уж как, это по месту.
     
  5. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898
    Адрес:
    ---
    @Triffa, особо не вникаю.
    Главное, не забудьте обеспечить положенное минимальное расстояние от сендвича до сгораемого. Емнип, это 38 см.
    Ну охлаждение поверхности сендвича тоже важно. Т е обёртывания и т п по минимуму.
     
  6. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    Да не от сэндвича, а от внутренней его трубы. И 38 см до защищенных сгораемых, а 50 см до не защищенных. И все это для разделок, а для отступок (они тоже есть открытые и закрытые) свои параметры. Чтобы давать советы про «положенное минимальное» лучше бы вникнуть.
    @Triffa, можно сделать в виде технического шкафа, т. е. с трех сторон закрыто, а со стороны помещения дверца/люк (из несгораемых материалов) с перфорацией для проветривания
     
  7. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898
    Адрес:
    ---
    50 см это от одинарной трубы, а не от сендвича.
    И производитель труб не разделяет на разделки, отступки и прочее. Расстояние одинаково для всего. По крайней мере, у того производителя, что мне знаком.
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Тут больше о безграмотности производителя, который ошибся при перепечатывании норматива.
    Вы же просто его процитировали.
     
  9. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898
    Адрес:
    ---
    А разве для металлических дымоходов есть нормативы? Емнип, нормативы отсылают к рекомендациям изготовителя.
     
  10. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    50 и 38 см от внутренней поверхности дымохода (от дыма) для разделок и НЕ защищенных и защищенных сгораемых материалов соответственно.
    Прочитайте норматив, из которого Вы взяли про 38 см… Там же найдёте и пункт о материалах, из которых могут быть дымоходы.
     
  11. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    @3484070, не вносите смуту… разберитесь в вопросе сначала.
     
  12. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898
    Адрес:
    ---
    Автор в любом случае обратится к инструкции и рекомендациям производителя своего сендвича.
     
  13. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    А для чего тогда Ваши здесь рекомендации в стиле «ЕМНИП»?
     
  14. Gleb11
    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    98

    Gleb11

    Живу здесь

    Gleb11

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Triffa,
    чтобы понять какая там температура зажгите камин и после часа протопки приложите руку к трубе. В моем случае, на 6-8 метровой высоте он просто теплый. У вас, мне видится, так же. Визуально отступы в норме для сэндвича. Смущает брусок за трубой, его можно фольгированным утеплителем обернуть.
    Уделите внимание пленке которая будет по минвате и будет проходить рядом с трубой.
    Ревизию, как посоветовали выше, обязательно.
     
  15. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898
    Адрес:
    ---
    @Gleb11, нормы отступа рассчитаны не на обычную температуру протопки, а в том числе на случай возгорания сажи в дымоходе и/или разрушения дымохода. Поэтому измерять температуру сомнительное мероприятие.
    А совет с фольгированным утеплителем вообще ужасает.