1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Станция биологической очистки Deka

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем alex_butyrin, 16.03.10.

  1. Oleg78
    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    13

    Oleg78

    Участник

    Oleg78

    Участник

    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    в топасе и юнилосе нет биореакторов?
     
  2. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    726
    Нет и не было, там аэротенки.
     
  3. duval
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    duval

    Участник

    duval

    Участник

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за подробный репортаж!
    Намного лучше чем страницы убористым почерком с выдержками от PR-Деки.
    Значит можно заключить, что в недостатке воздуха вся проблема, не касаясь частностей?
    Вы упомянули богатую железом воду. Как это может повлиять на бактерии?
    Спасибо ещё раз. С уважением, Duval
     
  4. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    726
    Почему не работал аэратор в Деке? Наверное компрессор не потянул давления. Для устранения этой поломки проверил воздушный шланг - воздух подавался, снял полностью аэрационный элемент и промыл Кёрхером мембрану-рукав, после этой процедуры всё забурлило.
    С железом не понятно, надо спрашивать микробиологов. Но факт: весной в Топасе была рыжие хлопья, после установки фильтра на воду - стали почти чёрными (видно на фото), а в Юнилосе рыжий цвет остался как и весной.
     
  5. Oleg78
    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    13

    Oleg78

    Участник

    Oleg78

    Участник

    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т.е. выбросив биореактор и установив два аэратора получим аэротенки как в Топасе?
    Чем помешает (кроме прорастания травы :)) биореактор во второй камере с аэратором?

    Аэратор просто забился получается? В приёмной камере он тоже не работал?
     
  6. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    726
    Там где биореактор стоит сейчас в Деке - от него мало толку, но если его расположить ближе к выходу, то это даст дополнительную ступень очистки, вынос ила из станции будет минимальный. Я бы в 5-ю камеру сунул мочалку.
    Аэротенк в Топасе один - во 2-й камере. Аэратор в 1-й камере стоит для того, чтобы перемешивать, разбивать крупные фракции (ещё говорят "для предварительного насыщения кислородом", но это миф, побочный эффект)

    Попробуйте снять биореактор, самую мелкую мочалку бросьте в 5-ю камеру. Во 2-ю установите аэратор, думаю, что компрессор справится, т.к. рукав аэратора коротенький (не как в Топас).
     
  7. duval
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    duval

    Участник

    duval

    Участник

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Аэратор в 1-й камере стоит для того, чтобы перемешивать, разбивать крупные фракции (ещё говорят "для предварительного насыщения кислородом", но это миф, побочный эффект)Согласен полностью! Это в случае постоянной работы. В Деке он работает (?) одновременно с режимом рециркуляции.
    Но, если выбросить вообще мочалку "биореактора" то этим мы снижаем площадь размножения бактерий!
    Стоит ли добавить 2-й компрессор 60-куи запитать его конкретно только на 2 аэратора или вонзить взамен всего один на 80?
    Спасибо
     
  8. Oleg78
    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    13

    Oleg78

    Участник

    Oleg78

    Участник

    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В моей Деке (первой) он постоянно работает. И, кстати, режим рециркуляции очень быстро прогоняет воду обратно в 1 камеру и оттуда медленно опять во вторую. По крайней мере как туда не заглянешь - работает 1 режим. Рециркуляцию ни разу не видел :) (ну только если специально не дожидаться) Так что он не только перемешивает.

    А как же Топасы без этой площади живут?
     
  9. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    726
    В аэротенке бактерии находятся во всём объёме камеры.
    Ставьте 2-й компрессор на 60 литров, иначе надо будет ещё и жиклёры настраивать. Скоммутировать их работу можно через поплавковый переключатель в приёмной камере: понаблюдайте и запишите в каком режиме куда дует. Трубки "дующие" в прямой фазе - подключаете к 1-му компрессору, в обратной фазе - ко 2-му, а поплавок будет включать 1-й или 2-й...
     
  10. duval
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    duval

    Участник

    duval

    Участник

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Интересный материал по "железным" бактериям. Конечно, актуально для трубопроводов, но всё же.
    И что значит в
    по-любому специально во всех биоустановках устраивают развитые поверхности для бактерий! Начиная от "мочалок" и заканчивая пластиковыми перфорированными листами типа шифера. Больше площадь-больше бактерий (живых)-больше эффективность+ обеспечение воздухом.
    На мой взгляд выбрасывать "биореактор" нельзя, почистить, это да!
     

    Вложения:

  11. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    726
    duval, найдите и прочтите определения "биореактор" и "аэротенк"... попробуйте уловить разницу.
     
  12. duval
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    duval

    Участник

    duval

    Участник

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это правильно? По аэротанку понятно, весь объём 2-й камеры. Не совсем понятно с пакетом сеток. Или это просто получается фильтр?
    Спасибо!
     
  13. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    726
    Биореактор - устройство для биологической очистки сточных вод. Для очистки в биореакторах используют различные виды микроорганизмов: свободная биомасса в виде хлопьев используется в аэротенках (необходимо перемешивание), прикреплённая (в виде биоплёнки на загрузке) - в биофильтрах (необходим ток воды через них).


    Я наверное ввёл заблуждение, используя местами термин биореактор вместо биофильтр, дико извиняюсь.
     
  14. duval
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    duval

    Участник

    duval

    Участник

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за объяснение.
    На основе этого можно попробовать довести до ума Деку!
    С уважением, Duval
     
  15. duval
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    duval

    Участник

    duval

    Участник

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Доброго всем времени суток!
    Приобрёл дополнительный компрессор на 60 л/мин. Может кто подскажет рациональную схему подключения с использованием старого блока управления?
    Можно, конечно завести его напрямую на аэратор 2-й камеры, на постоянную работу, но как это отразится на процесс в режиме рециркуляции?
    Как увязаны 2 компрессора в новой Деке с новым блоком управления? там ведь нет клапанов? Может кто приложит пневмосхему или схему блока?
    С уважением, Duval