1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Гонять или не гонять Теплоноситель в режиме остывания котла?

Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем urus_vp, 23.12.24.

  1. urus_vp
    Регистрация:
    24.08.24
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    5

    urus_vp

    Живу здесь

    urus_vp

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.24
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    5
    Гонять или не гонять Теплоноситель в режиме остывания котла?
    Добрый,
    имеется релейный котел расположенный в отдельно стоящем строении
    в корпусе котла присутствует цирукуляционный насос
    есть кнопка определяющая режим работы насоса:
    -работать всегда
    -работать только в режиме нагрева
    котел управляется Zont Smart 2.0 в релейном режиме соответственно
    в доме есть коллектор на 5-ть баттарей
    на входе и обратке установлен термометр
    =
    обнаружили, что Температура на выходе с котла и на входе в коллектор отличается на 10-25 градусов, т. е. ТН остывает пока бежит под землей 7-8 метров, туда/обратно
    =
    как правильно сделать?
    1) отключить насос от котла и управлять выбегом ТН при помощи Zont?
    2) расслабиться и использовать кнопку на котле, чтобы задать режим работы насоса ТОЛЬКО при нагреве? ну учитывая такое падение Темп - получается что мы остужаем лишний раз ТН... ?
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.808
    Благодарности:
    33.260

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.808
    Благодарности:
    33.260
    Адрес:
    Калуга
    У обычного котла чуть сложнее схема работы. Предвыбег насоса- работа горелки - поствыбег насоса. Иногда выбеги накладываются друг на друга, получается непрерывная работа насоса.
     
  3. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    24.422
    Благодарности:
    21.785

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    24.422
    Благодарности:
    21.785
    Адрес:
    Москва - Домодедово
    Многовато.
    Какие трубы под землей, какой утеплитель?
    Пусть насос работает всегда.
     
  4. urus_vp
    Регистрация:
    24.08.24
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    5

    urus_vp

    Живу здесь

    urus_vp

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.24
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    5
    нам досталась некая даннсть
    вижу белые трубы из земли, которые под каркасным домом, 80 см, обмотаны утеплителем
    такое впечатление, что под землей их просто кинули как есть :(

    чем это лучше? считаете, что фактор остывания играет не так сильно и все равно выгоднее сменять ТН в баттареях, где он теряет Темп, пусть даже если ТН остывает быстрее чем хотелось бы ?
     
  5. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    24.422
    Благодарности:
    21.785

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    24.422
    Благодарности:
    21.785
    Адрес:
    Москва - Домодедово
    Значит греете землю, поэтому такая большая разница температур между подачей и обраткой.
    В землю закапывают специальные трубы, которые уже в утеплителе.
    cat_id195.1920x.jpg
    Вы ничего не выигрываете. Меньше циркуляция, больше ТН остывает, больше времени потребуется для разогрева. При рабочем насосе будет как минимум постоянная температура, без скачков.
    Либо попробуйте два варианта, увидите что показывает практика, сравните, сделаете правильный выбор. Сейчас мы только предполагаем.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Включить на постоянку.
    Чтобы не приходить потом на форум, вот за такими советами:
    Всем доброго вечера! Нужен совет бывалых. Потёк напольный газовый котел Protherm TLO50, 2003года выпуска. Трещина в чугунном теплообменнике. Срочно надо искать альтернативу (поскольку зима). Критерии для выбора: площадь отопления 450 кв. м ПМЖ, одноконтурный, чугунный теплообменник, напольный, энергонезависимый, заливать будем DIXIS (как и было раньше), магистральный газ.
    про теплотрассу ув. @ВодоУслуги, вам сказал...
     
  7. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.131
    Благодарности:
    8.898

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.131
    Благодарности:
    8.898
    Адрес:
    ---
    @urus_vp, когда постоянно циркуляция, грунт вокруг теплый, поэтому теплопотери при включении горелки ниже. Т е итоговые теплопотери в грунт одинаковы.
     
  8. urus_vp
    Регистрация:
    24.08.24
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    5

    urus_vp

    Живу здесь

    urus_vp

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.24
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    5
    задал кнопкой на котле режим работы насоса _только_ когда котел греет.

    смотрим... в момент включения котла начинается цирукуляция ТН, подтягивается охлажденный из под земли и темп ТН на выходе котла резко падает... проходит минут 6-8 и она восстанавливается, ну и затем ползет вверх.

    по общим впечатлением, остывать ТН стал медленнее.

    еще наблюдаем, но учитывая разницу Темп на выходе с котла и на входе коллектора в доме в 15-20 градусов - возможно в моем случае выгоднее таки не гонять ТН когда котел не греет, думается что он будеи быстрее остывать
    наблюдаем, отчитаюсь
     

    Вложения:

    • 2024-12-25_18-56.png
    • 2024-12-25_18-54.png
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Донаблюдаетесь. Чугунный теплообменник, сделает*хрусть*...
    @urus_vp, сколько там сейчас новый котел стоит?
     
  10. urus_vp
    Регистрация:
    24.08.24
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    5

    urus_vp

    Живу здесь

    urus_vp

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.24
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    5
    поясните плиз в чем проблема? откуда перегрев возникает? и зачем такие кнопки делают на котлах?

    см. скрины и док на котел
     

    Вложения:

    • 2024-12-25_19-22_1.png
    • 2024-12-25_19-22.png
  11. urus_vp
    Регистрация:
    24.08.24
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    5

    urus_vp

    Живу здесь

    urus_vp

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.24
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    5
    из-за перепада Темп? но там же не существенная разница, пока больше 3-4 гр разницы не наблюдаю в этом скачки вниз
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Чтобы управлять процессом.
    У Вас котел бесстрашный. Я про газовый напольный вел речь.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Кипятильник, поближе к коллектору не поставить? Или подогрев земли нужен? Рыбачите?