    Всем привет! Хочу заменить конвекционный настенный газовый котел на конденсационный такой же мощности, но другого производителя. Прошу совета у знающих, как правильно оформить замену. Обязан ли информировать ГРО (МОГ)? Если да, то какие документы нужны и как правильно их оформить? Подключался без проекта, но при подключении передавал ГРО список газоиспользующего оборудования, включая марку и модель котла.
     
  2. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.777
    Благодарности:
    3.052

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.777
    Благодарности:
    3.052
    В рамках ПП410, нужно обратиться в контору с кем заключен договор о ТО. Там всё скажут.
     
  3. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.183
    Благодарности:
    13.272

    Oleg_VK

    Я мзду не беру, мне за державу обидно!

    Oleg_VK

    Заблокирован

    Я мзду не беру, мне за державу обидно!

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.183
    Благодарности:
    13.272
    А, вот спасибо, а то я для чего-то на форуме спрашиваю :)]

    А лучше сразу в ГРО, там и обилетят по полной.
     
  4. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.777
    Благодарности:
    3.052

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.777
    Благодарности:
    3.052
    А сейчас по другому ни как. Пару лет назад можно было поменять котёл самостоятельно, затем уведомить поставщика.
     
  5. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.777
    Благодарности:
    3.052

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.777
    Благодарности:
    3.052
    Сейчас с ними должен быть договор на ТО.
     
  6. Sacramento
    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    274

    Sacramento

    Живу здесь

    Sacramento

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    г. Пушкино, МО
    Подпишусь на тему, может кто-нибудь и знает лазейку. Но вроде это и раньше делалось силами организации с которой заключен договор ТО ВДГО, просто раньше они не были привязаны к ГРО, и выписывали любые бумажки не глядя.

    Вишенка на торте - если при этом расход газа, указанный в сопроводительной документации на новый котел, превышает расход газа старого котла хотя бы на 0,01 куб. м. - то еще и получение новых ТУ на увеличение мощности.

    Если не секрет, в чем смысл замены на конденсационник, тем более что уже все работает на традиционном котле? С учетом более дорогой стоимости на ТО ВДГО и существенно более сложного обслуживания, экономия от его использования весьма сомнительна...
     
  7. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.336
    Благодарности:
    1.152

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.336
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Черноголовка
    По мах если хотите сэкономить на гро, то вешаете лично котел рядом со старым, подключаете по гидравлике, вызываете гро на замену газовой подводки и подводку подключают к новому котлу.
    Скорее всего надо будет бороться за свои права с гро.
    Надеюсь в курсе что конденсатник требует другой дымоход.
     
  8. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.183
    Благодарности:
    13.272

    Oleg_VK

    Я мзду не беру, мне за державу обидно!

    Oleg_VK

    Заблокирован

    Я мзду не беру, мне за державу обидно!

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.183
    Благодарности:
    13.272
    С чего бы? Это если в сумме все оборудование будет превышать 5 куб/час (или сколько там сейчас по первой категории?) тогда да, нужны новые ТУ.

    Хочу :)] Захотелось тупой Виссманн поменять на более продвинутый Бакси. Старый надеюсь продать.

    Естественно. Мало того, нужно будет менять направленность отверстия в стене. Монтаж не проблема - сделаю все сам.
     
  9. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.183
    Благодарности:
    13.272

    Oleg_VK

    Я мзду не беру, мне за державу обидно!

    Oleg_VK

    Заблокирован

    Я мзду не беру, мне за державу обидно!

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.183
    Благодарности:
    13.272
    В общем-то да. По ПП410 менять самостоятельно низя, только спецконторой. Но не обязательно той, с которой договор на ТО ВДГО, можно любой, но с лицензией. Нужен договор на монтаж, акт пусконаладки и копию лицензии. Копии отправить в ГРО.
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Лицензии на что?
     
  11. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.183
    Благодарности:
    13.272

    Oleg_VK

    Я мзду не беру, мне за державу обидно!

    Oleg_VK

    Заблокирован

    Я мзду не беру, мне за державу обидно!

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.183
    Благодарности:
    13.272
    Честно говоря, я не уточнил при общении. Может быть имелся ввиду документ, определяющий наличие допуска от ГРО на проведение пуско-наладочных работ.
    Если знаете - скажите точно, какие документы требуются.
     
  12. Vladaha
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.081

    Vladaha

    Живу здесь

    Vladaha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    МО
    нет сейчас такой лицензии. Замена котла только через ту организацию с которой заключен договор ВДГО
     
  13. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.183
    Благодарности:
    13.272

    Oleg_VK

    Я мзду не беру, мне за державу обидно!

    Oleg_VK

    Заблокирован

    Я мзду не беру, мне за державу обидно!

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.183
    Благодарности:
    13.272
    Не ткнете в пунктик НПА, где про это почитать?
     
  14. Vladaha
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.081

    Vladaha

    Живу здесь

    Vladaha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    МО
    п 10 ПП 410
    10. Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного
    газового оборудования, осуществляется в следующих случаях:
    -истечение установленных изготовителем сроков эксплуатации оборудования или сроков,
    установленных проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов, если эти
    сроки не продлены по результатам технического диагностирования внутридомового и (или)
    внутриквартирного газового оборудования, а также истечение сроков эксплуатации этого
    оборудования, продленных по результатам его технического диагностирования;
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.09.2017 N 1091)
    -признание газоиспользующего оборудования не подлежащим ремонту (непригодным для
    ремонта) в ходе технического обслуживания либо по результатам технического
    диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
    -заявка заказчика.

    Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного
    газового оборудования, осуществляется специализированной организацией в рамках исполнения
    договора о техническом обслуживании
    и ремонте внутридомового газового оборудования в
    многоквартирном доме и (или) договора о техническом обслуживании внутриквартирного
    газового оборудования в многоквартирном доме, и (или) договора о техническом обслуживании
    внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении). Самостоятельная замена
    указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации не
    допускается.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2023 N 859).

    Т е не просто замена специализированной организации, а именно в рамках заключенного с ней договора.
     
  15. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.183
    Благодарности:
    13.272

    Oleg_VK

    Я мзду не беру, мне за державу обидно!

    Oleg_VK

    Заблокирован

    Я мзду не беру, мне за державу обидно!

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.183
    Благодарности:
    13.272
    Ага, спасибо, не обратил на это внимание. Видно, что со знанием дела сочиняли, но забыли ограничить количество договоров.