1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы). Часть 2

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Вячеслав 30, 22.12.24.

  1. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.917
    Благодарности:
    11.596

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.917
    Благодарности:
    11.596
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Очень всё понятно. Схема просто супер. На ней всё показано. И план тоже приложен. Просто читай его и на основании плана и схемы давай советы.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.173
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.173
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Жаль, что вопрошающий не осилил и ушёл... Он-то ждал, что ему пальцем покажут, что куда!
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.917
    Благодарности:
    11.596

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.917
    Благодарности:
    11.596
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Да уж, жаль что нам так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха
     
  4. eisklippe
    Регистрация:
    03.06.25
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    eisklippe

    Новичок

    eisklippe

    Новичок

    Регистрация:
    03.06.25
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всем привет, может кто сечет в этой теме...
    От столба идет 380в сипом 4х16 в щит учета, фазы в автомат, PEN идет на PE шинку и от этой шинки перемычка на нулевую шинку (рядом вбит штырь в землю 2метра, 16мм, штырь соединен медным проводом 10квадратов и идет на шинку РЕ) это повторное заземление (штырь) так понимаю это чисто для щита учета?

    От дома идет в ЩУ 4 жильный кабель, 3 фазы (в автомат), N (на нулевую шинку)

    В доме в щитке N распределяется так же как и в щите учета (т.е. PE шинка и нулевая объединены, нули на нулевую шинку, заземление техники на PE)

    вопрос: допустимо ли такое? нужно ли отдельное модульное заземление для дома (опять таки штырь 6метров или три штыря по 1.5 метра сваренными меж собой)?

    Типа такого
    photo_2025-06-04_01-21-50.jpg
     
  5. Ranis_305
    Регистрация:
    30.06.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Ranis_305

    Новичок

    Ranis_305

    Новичок

    Регистрация:
    30.06.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Купил ЗУ с подключеным 15квт сетям. Прошлый владелец ЗУ собрал щит. На днях пробовал подключиться, в итоге выбивает узо при включении какой либо нагрузки. В чем может быть проблема? Неправильно собран щит? Сам в электрике не разбираюсь
     

    Вложения:

    • IMG_20250610_212404.jpg
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.173
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.173
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разумеется. Ноль идёт через УЗО "навстречу".
    Землю к такой розетке подключать нельзя! Да земли тут и нет.
    Типичная электропорнуха... УЗО и автомат - хуже не бывает.
    Гляньте как надо: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
     
  7. ПЕККАРЬ
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    ПЕККАРЬ

    Участник

    ПЕККАРЬ

    Участник

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Уважаемые товарищи! Участок с/х,подключили одну фазу, 6квт.Естественно на самом краю участка. Сипом буду тянуть 240 метров до строения. Куда подключать фазу и ноль, правильно на фото указал? И с алюминия 16мм2 переходить на медь 10мм2?А дальше от автоматов какого сечения проводом подводить к потребителям? Спасибо за помощь, ибо в электрике я ноль незащищенный. Снимок.JPG
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333
    Правильно. Фазу берете с автомата, ноль берете с нулевой шины.
    Шина хреновая.
    Может и на 6 мм2. От длины зависит.
    А дальше нужна Вам помощь. На платной основе. Ибо даже в разновидностях нагрузки Вы не разбираетесь.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.173
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.173
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Э-э-э, 240 метров? Как вы будете "тянуть" СИП? Закопаете, или столбы вроете?
    Подобный, но трёхфазный щиток выглядит так:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/521590/view-image/df-scho-02.jpg
    хотя розетка в нём мало кому на самом деле нужна...
     
  10. ПЕККАРЬ
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    ПЕККАРЬ

    Участник

    ПЕККАРЬ

    Участник

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Вдоль ограды из деревянных столбов по которым проложена колючая проволока. Сразу вопрос - можно сип подвешивать на проволоку используя стальные хомуты?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.173
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.173
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На 240 метрах 16мм2 алюминия при токе 32А напряжение будет падать на 26В. Это плохо...
    Для 35мм2 алюминия падение 12В, 50мм2 - 8В.
     
  12. ПЕККАРЬ
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    ПЕККАРЬ

    Участник

    ПЕККАРЬ

    Участник

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Мне хотя бы холодильник и лампочки подключить. От трубостойки до строения 240 м, а от трубостойки до трансформатора ещё метров 600.
     
  13. Goodwyn
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Goodwyn

    Участник

    Goodwyn

    Участник

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Товарищи, прошу помощь советом. Есть участок. ближайший сосед - 800м. он готов дать эл-во. и вот я весь извелся уже) тянуть от него 800м кабеля, это надо жилу не меньше 4мм сечением (мощьность большая потребляться не будет, так, холодильник да зарядки телефонов). А жаба давит отдать 100т.р. И ведь потом этот провод не нужен будет же в таком количестве). Подскажите: может мне аообминий взять сечением 6мм (потери будут как на меди в 4мм примерно)? Или все же брать медь и жабу слать лесом? или вообще ждать подключение энергосетей пару лет?
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.173
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.173
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дык посчитайте: https://allcalc.ru/node/635
    И решите, куда вы потом денете 800 метров четвёрки.
     
  15. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.827
    Благодарности:
    3.719

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.827
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Москва
    Или бензогенератор.
    Потому что это странное слово -"тянуть", мало что проясняет.
    По чьим опорам тянуть?
    Кто будет обслуживать?
    В каком месте рвать волосы, если зимой эти 800 метров внезапно украдут?
    Как обеспечить проезд автотранспорта под кабелем?