1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 4

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anjsneg, 19.12.24.

  1. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.048
    Благодарности:
    532

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.048
    Благодарности:
    532
    К тому же в РЭ горелки четко прописано по какой причине будет отказ по гарантии, про бункер и шнек от стороннего производителя там нет ни слова :) учите мат. часть
     
  2. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    424

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    424
    Один вопрос вы его вообще разбирали вентилятор апг25? Там плата управления с микросхемами.
     
  3. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    424

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    424
    Зачем мне она нужна мат часть? Я же не официальный диллер так сказать.
     
  4. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    424

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    424
    Ага 20000₽ за вентилятор на запас
     
  5. Eugen_M
    Регистрация:
    12.12.24
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Eugen_M

    Участник

    Eugen_M

    Участник

    Регистрация:
    12.12.24
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Всем привет.
    Продал я АПГ-25. Человек аж из Тверской области приехал, хочет отапливать ангар в 300 квадратов. Я честно рассказал обо всех проблемах, но энтузиазма это не убавило. По итогу, с учётом всех вложений, остался при своих. Горелкой пользовался один сезон, сжёг приблизительно 1,7т пеллет. Несмотря на все проблемы, мне понравилось. Предыдущие два сезона топил дровами.
    Благодаря льготному тарифу на электричество и наличию инверторных кондиционеров твёрдое топливо теперь имеет смысл только на случай сильных морозов. Возможно что я ещё вернусь к пеллетам, но точно не к АПГ-25. Собственно, что посоветуете за вменяемые деньги? Стоит ли смотреть в сторону современных моделей Теплодара? Чем отличаются "норма" и "комфорт"? А версиии 3.0 от 2.0? Высокая мощность не требуется, нужна возможность подолгу работать без вмешательства человека. Или - с самым минимальным вмешательством.
    Котел останется прежний, ОВК-18. Для его замены придётся разломать и переделать четверть дома.
     
    Последнее редактирование: 18.02.25
  6. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    424

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    424
    В личку написал, у нас есть мелкие горелки 15 кВт
     
  7. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.048
    Благодарности:
    532

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.048
    Благодарности:
    532
    И чем вас плата с микросхемами так пугает?
     
  8. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.048
    Благодарности:
    532

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.048
    Благодарности:
    532
    Ну у нас целая горелка на подмену, на тот случай когда не можем устранить неисправность на месте….хммм странно что для мастера который зарабатывает на ремонте горелок 20000руб это деньги….
     
  9. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.048
    Благодарности:
    532

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.048
    Благодарности:
    532
    Рассмотрите горелки Фокс от зоты, пока они на плюмовских контролерах.
     
  10. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.048
    Благодарности:
    532

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.048
    Благодарности:
    532
    Ну не зная мат часть как то сложно обслуживать-ремонтировать оборудование.
     
  11. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    424

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    424
    Меня ни чем не пугает, а вас?
     
  12. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    424

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    424
    Я рад за вас, я про вентилятор на апг25 стоит на заводе 20000₽, кто зарабатывает такие деньги на ремонте ?
     
  13. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    424

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    424
    Я мат часть знаю и все остальное и хоть не официально работаю.
     
  14. Eugen_M
    Регистрация:
    12.12.24
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Eugen_M

    Участник

    Eugen_M

    Участник

    Регистрация:
    12.12.24
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    А как её установить на ОВК-18?
     
  15. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    424

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    424
    Переходник покупайте вместе с горелкой и ставите. Когда покупать будете скажите что у вас котел теплодар и вам дадут переходник