1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NikNikTar, 17.12.24.

  1. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539
    Адрес:
    Москва
    Решение. Нужно закрепить дымоход через площадку на консолях и ниже установить телескоп, или сделать скользящие крепежи и обеспечивать перемещение и усадку дымохода.
     
  2. gekson12345
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    196

    gekson12345

    Живу здесь

    gekson12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    196
    Основной сендвич-дымоход опирается на площадку на полу второго этажа, снизу к нему присоединена сендвич-труба, которая свисает с потолка - тут есть куда двигаться и вверх - сверху площадки скользящие крепления, и вниз. Одностенная сендвич труба тоже имеет степень свободы - просто хочется и степень свободы оставить (не придавливать переходником трубу к топке) и жесткость сделать.
    Если бы одностенная труба имела не условно 4 раструба, а не имела бы их вообще - единый отрезок от топки до переходника моно-термо - никакой проблемы бы не было.
    Но т. к. есть несколько промежуточных раструбов (у шибера, у переходника с топки) - получаем проблему. Телескопических сендвичей в черном цвете у Вулкана просто нет. Как нет и хомутов на одностенную трубу (что впрочем не удивительно).

    Если добавить герметик только в раструбы шибера - подвижность отрезка сохранится - труба будет двигаться в переходнике моно-термо, и на адаптере топки. И жесткость будет. Я где-то ошибаюсь?
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539
    Адрес:
    Москва
    У вас площадка закреплена скользячкой к опоре, или опора смещается, или площадка вперёд-назад просто может смещаться?
    А вам это для чего?
    Почему телескоп должен быть именно сэндвичем, а не может быть одностенным?

    Вы точно разобрались в вопросе, или это говорите что в базарный день на базаре у торговца их не было?
    Хомут Вулкан.jpg
     
  4. gekson12345
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    196

    gekson12345

    Живу здесь

    gekson12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    196
    Площадка опирается на плиту перекрытия второго этажа. На площадку опирается сверху некоторое количество секций сендвича, закрепленных к стене от поперечного смещения, и к площадке снизу закреплена одна секция сендвича, которая свисает с потолка первого этажа над печкой.

    Шибер - чтобы проще перекрывать тягу - очень уж сильная, печных регулировок не хватает.

    Телескопический дымоход конечно имел ввиду одноконтурный, а не сендвич. А нет их в черном цвете у Вулкана - как мне объяснили, покрытие при использовании телескопа живет очень недолго. Поэтому без краски - пожалуйста, а с краской - сорри, не делаем. Что логично - разобрал свои соединения два раза - краска отвалилась в месте соприкосновений. Подкрашивать после сборки буду.

    При всем уважении, в вопросе я разобрался - у Вулкана нет хомутов для одностенных дымоходов 120, 150 и т. д. мм. Это очевидно хотя бы потому, что раструб на серии VBR почти незаметен. Ну и в каталоге они отсутствуют. Хомуты есть только для сендвичей VBR где раструб - массивный. Или может быть для внешних труб сендвичей.
     
  5. FOMSS
    Регистрация:
    25.10.20
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    43

    FOMSS

    Живу здесь

    FOMSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.20
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    43
    Всем доброго здоровья, подскажите пожалуйста купил такую печку в баню бак будет на трубе, какой дымоход нужно купить, я в этом не разбираюсь, проход будет через потолок дальше через крышу. ППУ готовое покупать? Видел на озоне готовое. Печь буду ставить ближе к лету сейчас только закупаюсь. До этого стояла печь с железной трубой из черного металла, я ее обкладывал в полкирпича и в бане и на чердаке
     
  6. FOMSS
    Регистрация:
    25.10.20
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    43

    FOMSS

    Живу здесь

    FOMSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.20
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    43
  7. FOMSS
    Регистрация:
    25.10.20
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    43

    FOMSS

    Живу здесь

    FOMSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.20
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    43
    Ещё вопрос можно ли на бак самовар поставить трубу из черного металла
    (Выдержит ли вес) или может нержавейку моно и обложить ее тоже как было в полкирпича только в этом случае площадка нужна опорная куда кирпич ложить
     
  8. FOMSS
    Регистрация:
    25.10.20
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    43

    FOMSS

    Живу здесь

    FOMSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.20
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    43
    Просто с сэндвичем не работал и не знаю какой нормальный чтобы внутри не разрушился но и не сильно дорогой, дымоход получается по цене печки
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539
    Адрес:
    Москва
    Можно и его купить, но любой из них нужно дорабатывать и рассматривать условия установки и эксплуатации.
    Если печка банная, то соблюдение противопожарных расстояний, крайне важное условие.
     
  10. FOMSS
    Регистрация:
    25.10.20
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    43

    FOMSS

    Живу здесь

    FOMSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.20
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    43
    Печь да банная выше фотку скидывал, аналог печки жара. Если монотрубу из нержавейки сталь какую выбирать везде смотрю 430, или все таки сендвич?
    Установка будет на то же место где и старая печь, проход потолка думаю такой же я имею ввиду смещение минимальное просил чтобы выход трубы на новой печке от задней стенки был одинаковый.
    На прошлой печке труба уже более 10 лет, ну принцип гильзы, т. е. толстая железная труба обложена в полкирпича. Печку топлю умеренно контролируя поддувалом.
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539
    Адрес:
    Москва
    Трубой не сэндвичем запрещено пересекать сгораемые конструкции.
    Только с утеплителем + покупной ППУ (или изготовленный на месте) + удаление вокруг древесины на надлежащее расстояние и заполнение проема несгораемыми материалами определенных характеристик и в определенной последовательности.

    Наилучший вариант 310 сталь, чуть менее жаростойкая, кислотостойкая 316.
    Чуть менее кислотостойкие стали 321 и 304 и еще менее устойчивая от разрушений 430 сталь.

    Не смотря на то что в этот проем работала другая печка, при подключении другой и с другим дымоходом может возникнуть пожар.

    Часто необходимо расширять проемы.
     
    Последнее редактирование: 27.11.25
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539
    Адрес:
    Москва
    Неверное сравнение.
    Дымоход = электроснабжение дома.
    Печка = электрочайник,

    Правильно ли сравнивать стоимость электрочайника и розетки?
     
  13. FOMSS
    Регистрация:
    25.10.20
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    43

    FOMSS

    Живу здесь

    FOMSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.20
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    43
    Извиняюсь был не прав, короче на дымоходе не стоит экономить.

    Значит после бака самовара ставим стартовый после идём сендвичем

    Да ещё вопрос обязательно ли ставить шибер по высоте не получается его воткнуть

    Утеплитель внутри сендвича какой брать?
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.927
    Благодарности:
    17.539
    Адрес:
    Москва
    Шибер не обязателен.
    Нужен если тяга будет избыточной.

    Не получается - не надо!
    Для банной печи лучше берите с керамической ватой, если разница для вас не критичная.
     
  15. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.634

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.634
    Адрес:
    Иваново
    @NikNikTar, @Алексей Телегин, добрый день, подскажите пожалуйста, где то вы говорили или комментировали, что выход в стену от каминной топки нужно делать на высоте 2-2,5м, чтобы был разгонный участок.
    Но ведь есть много топок именитых брендов у которых выход с топки уже горизонтально выходит и они не особо высокие, видел с горизонтальным выходом 1,2м, 1,4м, Спрашиваю, потому как у меня выход на высоте 1,5м от пола (D200 Крафт, высота 8м), по другому технически никак!

    или надо именно подбирать топку которая рассчитана на работу с низким подключением, а не любую? и проблем не будет ?
    upload_2025-12-22_0-21-11.png
     
    Последнее редактирование: 22.12.25