Что надо знать про заземление - 11

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.

  1. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    220

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тверь
    У вас в щите не хватает узо защиты.
    Сильно изогнут сип провод. Тогда лучше уж сип снизу ав подключить.
    Разделить пен лучше на рб95.
    Провод до заземлителя от 10мм²
     
  2. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    220

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тверь
    По счетчику. Почитать паспорт, и провести натурные эксперементы. Вот если вы не живете, и он накручивает при пен подключеным к заземлителю. То считаеи

    Арматура. Это если временно. А так не пригодная вещь для заземлителя.

    Так то у вас показаний тт нету.
    Схемы у avs, есть в профиле
     
  3. Matvienich
    Регистрация:
    12.05.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    7

    Matvienich

    Живу здесь

    Matvienich

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    7
    А можно по моему случаю поподробнее про отсутствие показаний для ТТ? хочется все таки разобраться.
     
  4. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    220

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тверь
    Тт. Применяется тогда. Когда система безопасности тн не может быть обеспечена.

    Со стороны лэп показания для тт
    - неизолированная лэп, т. е не сип провод меж столбов
    - старый трансформатор, обветшалые столбы. Полное отсутсвие заземлителей пен проводника на линии (они могут бытьтне ток у столбов, но и у соседей).
    А так каждый оконечный столб и каждые 200м
    - иногда, ну Приходится причислять к этой теме учет счетчиками по нулю. Но это не из сферы безопасности

    Со стороны абонента. Это то что он строит. И будет ли он применять необходимый комлекс мер по обеспечению безопасности.
    Одно дело у него сарай стоит. И сарай это сарай. Там нет рациональной финансовой необходимости организовыватьк примеру суп. Или тащить до него провод 10мм2, чтоб он был пен проводником.
    А другое дело дом. Особенно если он строится с нуля. Значит и суп надо организовывать (даж для тт). И на сечении провода не экономить. Это касается и старых жилых домов при реконструкции.
     
  5. Mjollnir91
    Регистрация:
    24.04.23
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    23

    Mjollnir91

    Участник

    Mjollnir91

    Участник

    Регистрация:
    24.04.23
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    23
    Добрый день, ситуация такая - в беседку нужно провести электричество от дома. Из потребителей 2 светильника и 2 розетки, поставлю отдельный автомат на 16А.
    Ввод в дом выглядит так:
    photo_5307756022628220412_y.jpg

    Из чего я сделал вывод, что при подключении дома к электросети сделали зануление (дом не мой, делалось давно и без меня).
    В щитке дома творится вот такое - на входе трехполюсный автомат, используется 2 полюса (видимо поставили что было), затем 2 дифавтомата и далее автоматы на потребители.
    photo_5307756022628220411_y.jpg

    В общем, хочу поставить отдельный автомат, от него уже в беседку тянуть ВВГ 3х2,5. Жилу заземления в соответсвующую шину, она в щитке есть. Дифавтомат (исполняющий роль в т. ч. УЗО) также в цепи присутствует.

    Что скажете, для данной ситуации нормальный вариант?
    Полностью перебирать щиток сейчас не планирую
     
  6. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    220

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тверь
    Разделение пен проводника делается до ав и счетчика.
    Пен проводник должен быть от 10мм². И не разрываться автоматическими устройствами.
    Разделение пен проводника на раб ноль и защитный проводник делают на шине гзш.
    Заземление как правило подключают в этом же месте.
    Разделить можно рб95
    Или сдвоенной нулевой шине (или шине заземления)
    В рщ все отходящии линии должны быть под узо защитой 30ма
    Диф автомат с16 30ма на беседку подойдет.
     

    Вложения:

    • Рпрарр.png
  7. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    37

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    37
    Подскажите, как правильно сделать заземление забора?

    Забор на армированной бетонной ленте металлический из 3д-сетки со столбами из профтрубы 80х80х3, в которые вмонтированы блоки розетка+выключатель (IP65) и прожекторы. Сам кабель (ВВГнг (А)-LS 3х2.5) проложен в фундаменте забора. Столбы забора в фундаменте соприкасаются с каркасом из арматуры.
     
  8. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.987
    Благодарности:
    20.554

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.987
    Благодарности:
    20.554
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    третья жила
     
  9. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    37

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    37
    Понятно, что 3-я)
    Можно ли использовать в качестве контура заземления армокаркас фундамента забора или нужно, как обычно, делать отдельный контур?
     
  10. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    220

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тверь
    Если вы просто хотите подключить розетку к заземлению. То 3й провод
    Если вы хотите включить сам забор в суп. То он будет как заземлитель. И подлючается к шине пе проводом 10мм²
     
    Последнее редактирование: 27.05.25
  11. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    37

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    37
    Хочу сделать отдельное заземление для забора, не через контур дома.

    Или, исходя из п. 7.3.1 ГОСТа Р 58882-2020, нужно использовать один контур и для дома, и для забора?

    ГОСТ Р 58882-2020:
    7.3.1 Для заземления в электроустановках различных назначений и напряжений, территориально сближенных, рекомендуется применять одно общее ЗУ.
     
  12. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.987
    Благодарности:
    20.554

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.987
    Благодарности:
    20.554
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это понятие из области молниезащиты
     
  13. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.454
    Благодарности:
    3.573

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.454
    Благодарности:
    3.573
    Адрес:
    Москва
    Почему электроды заземления забивают на 3 метра вглубь земли?
    Откопай ямку, покидай железки, песочком присыпь.
    При промерзании земли заземление не работает, поэтому электрод должен быть ниже уровня промерзания.
    Забор ниже 2 метров под землёй?
    Можно использовать его.
     
  14. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    37

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    37
    У меня на участке сплошной геммор для устройства заземления, т. к. под плодородкой (70-80 см) скальный грунт (крупные обломки), грунтовые воды ниже 60 м. Поэтому контур сделал горизонтальным: вокруг дома закопал оцинкованный уголок на глубине 80 см. Промерзание у нас максимум 50 см.
     
  15. genuimous
    Регистрация:
    07.06.23
    Сообщения:
    1.050
    Благодарности:
    174

    genuimous

    Живу здесь

    genuimous

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.23
    Сообщения:
    1.050
    Благодарности:
    174
    Никто нынче не будет делать разделение до счетчика. Счетчик висит на столбе, от столба в счетчик, а от него 4 провода приходят абоненту. Все, этого достаточно и необходимо для того, чтобы навсегда покончить с убогой системой тн во всех ее вариациях. Она была актуальна во времена исторического материализма, а теперь иные законы действуют.