    Без арматуры плохо. Ее даже в сваях нет?
     
  2. denyscomp
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    47

    denyscomp

    Живу здесь

    denyscomp

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    47
    Обычная лента из бетона, толщиной 40см и глубиной 1.8 но стоят близко грунтовые воды на пару штыков буквально.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.140
    Благодарности:
    24.183

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.140
    Благодарности:
    24.183
    Для меня обычная лента - это армированная лента.
    Я еще не встречал лент без арматуры.
     
  4. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.169
    Благодарности:
    218

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.169
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Тверь
    Т. е типо бутовый. Ток из бетона и без арматуры.
    Значит никак.
    Проще отдельный штыревой забить
     
  5. Qwaps
    Регистрация:
    20.12.21
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Qwaps

    Участник

    Qwaps

    Участник

    Регистрация:
    20.12.21
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста стоит щит вводной на трубостойке к нему подключена земля стальной полосой и от него заходит в дом трёхжильный кабель и идет в котельную там подключены стиралка, бойлер, котел и в ней же еще забито заземление (не соединены между собой) можно ли подключить его дополнительно на корпус этих приборов?
     
  6. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.983
    Благодарности:
    20.554

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.983
    Благодарности:
    20.554
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно
     
  7. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.169
    Благодарности:
    218

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.169
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Тверь
    А система заземления какая?
    Какое сечение проводов меж трубостойкой и домом.

    Если tncs.
    То заземлители трубостойки и те что в котельной. Можно обьединить в контур проводом от 10мм².

    Вообще провода (от 10мм²) от заземлителей. Идут на заземляющию шину в щите. А уже от туда в составе 3х жильных кабелелей идут к розеткам и приборам.
    Если хотите напрямую корпус прибора подключить, помимо того что через розетку. То так же тащите провод от шины заземления 4мм²(можно и 2.5мм², но в гофре).
     
  8. serejka89
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    serejka89

    Участник

    serejka89

    Участник

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Всем добрый вечер, подскажите пожалуста, какую систему заземления выбрать. СНТ, столбы деревянные, по линии, если правильно понял, есть несколько с повторным заземлением, линия выполнена СИПом, на столбе металлический щит без заземления, ввод 2 кабеля, счетчик, автомат 2п. Заземление на участке как понимаю просто еденичная арматура с вводом около 1.5мм2 объединена на чердаке с 0. Вопрос собственно - разделить 0 на внешнем фасаде и завести соединив полученный PE с заземлением (планируется 8х3м оцинковки 16мм, по 3.2м расстояния, с соединением шиной 4х40) или оставить 2 провода и завести планируемое заземление (ТТ). Планируются вводной 2п автомат 25А - УЗО 100 - разводка через 2-4клеммные дин шинки на - несколько групповых 2п автомата - узо 30/10 по ситуации - нули на 2-4клеммные дин шинки - автомат - нагрузка. Уже голову себе сломал вроде бы и от ТТ можно уйти, но и безопасность хочется сохранить на максимально разумном уровне, про 3п автомат так и не понял в однофазной сети стоит или нет. Делаю родителям, хочется просто и надежно, СУПа не будет, из металла только раковина и облицовка дома.
     
    Последнее редактирование: 06.05.25
  9. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.169
    Благодарности:
    218

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.169
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Тверь
    Разделение пен проводника делается до ав. Или меняйте на однополюсный вводной. Или делите до 2п ав. И тащите до дома 3х проводку. (При этом 3й провод пе так же 10мм², если в доме к нему будут подключены заземлители)(или где у вас вводной ав. На фасаде, значит делите на фасаде, на трубостойке значит делите на трубостойке)
    Пен проводник должен быть от 10мм² по меди.
    Провод от заземлителя, к шине заземления. А так же к заземляймому пен проводнику. Тож от 10мм² сечения (а не диаметра), а ни как ни 1.5мм².

    Или делайте тт. Не соединяйте пен с пе. Не делите пен.
    После вводного или счетчика. Ставьте селективное узо с прифексом s 100ма.
    Щит где вводной ав, если он на трубостойке и железный - можете занулить. Если на фасаде. Менять на пластиковый.(при тнсs при разделении пен, менять его не надо)
    Кабель заходящий в дом, особенно если рщ в доме железный. Должен быть под защитой узо при тт. Провод от заземлителя так же 10мм²
    Внутри дома уже все линии под защитой узо 30ма. И проводка трехпроводная
     
  10. serejka89
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    serejka89

    Участник

    serejka89

    Участник

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Прям премного благодарен за такой быстрый ответ! От души! Вводной на СНТшном столбе, там делать разделение муторно как-то, если правильно понял для tn-c-s можно просто исключить ав (оставить счетчик, он все равно до ав идет) и перенести все это на фасад где и сделать ввод с разделением и местным заземлением. А для ТТ вместо ав на СНТшном столбе нельзя ли воткнуть диф, скажем 40А, 300ма без селекции а уже внутри селективный 100, за ним 30/10, да внутри щит придется металл брать. Ну и просто в целом что будет предпочтительнее, по деньгам то все +- одно и то же. Да, кстати планируется АВР на АКБ и инверторном преобразователе (115Ач AGM+сибконтакт 1512У +реле времени и контакотр) после вводного 2п автомата и РН-25t, перед селективным узо и групповыми 2п автоматами, в этом контексте, так понимаю, тоже отличий между TT и TN-C-S нету? Стабилизатор инверторный по такой схеме выходит стоит между выводом с основного питания АВР и нагрузкой подключить? (на преобразователе обещают вроде как синус) По расключению-то вроде сообразил, что к чему, больше вопрос предпочтения TT или TN-C-S. Упрощенно, без групповых 2п АВ и 2 линии УЗО выходит так 2п ввод-РН-АВР (по тексту выше)-стабилизатор-селктивное узо 100-... или стоит что то изменить? Еще раз спасибо за быстрый ответ!
     
  11. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.169
    Благодарности:
    218

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.169
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Тверь
    Авдт. Селективные. Но к сожелению электронные. А не электромеханические

    https://www.ozon.ru/product/difavtomat-40a-c-selektivnyy-300ma-tip-ac-s-1p-n-dvuhpolyusnyy-6ka-elektronnyy-avdt-63n-ekf-proxima-2090461331/

    https://www.ozon.ru/product/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-differentsialnogo-toka-selektivnyy-avdt-63n-s-1p-n-40a-100ma-2090460474/

    Связка ав + электромеханическое узо селективное. Лучше. При тт правильнее добавить узо

    По вопросам замены ав в щите учета. Это к энергосбыту и председателям снт. С кем у вас там договор. (Не восприщается заменить на 1п ав)
    Вопрос с переносом ав. На фасад. Тож к ним. Так то в они часто требуют наличие отключающего устройства за пределами участка. Типо безопасность.

    При тнсs правильнее заменить в рщ ав на однополюсный. И уже дома. На фасаде, или внутри. После разделения пен проводника. Две жилы завести на 2х полюсный ав.

    Пен делится на шине гзш. В щите. Не на чердаке, в коробке.

    Прямых показаний для тт у вас нет. Когда поставят счетчик наверху столба, это когда перейдете на баланс энергосбыта если. Возможно будет считать по нейтрали. Просто ньанс.

    По реле напряжения. Оно после вводного в щите внутри дома.

    По авр. Резерв должен иметь тот же тип заземления что и при питании от лэп.
    Допускается питание по системе it приборов (выделеная линия, или конечные приборы). Фаза и ноль от лэп разрывается. При этом при тнсs от лэп не разрывается пен.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.140
    Благодарности:
    24.183

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.140
    Благодарности:
    24.183
    Делайте ТТ.
     
  13. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.731
    Благодарности:
    785

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.731
    Благодарности:
    785
    Адрес:
    Кемерово
    Не ты выбираешь систему, система выбирает тебя (с)
    TN-C практически всегда, за редким исключением. ;)
    Можно канеш заморочиться и сварганить систему IT, но сильно сомнительно, что, в угоду какой-то электробезопасности, вам захочется тратиться на разделительный трансформатор мощностью в несколько кВА.
    всё сказанное имхо
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.736
    Благодарности:
    11.530

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.736
    Благодарности:
    11.530
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Пункт?
     
  15. serejka89
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    serejka89

    Участник

    serejka89

    Участник

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Спасибо за ответы, остановился на ТТ, да понимаю по хорошему бы сразу TN-C-S, но вся аллея на деревянных столбах, трансформатор старенький... Подождем-с, как начнут мести по новому так и сделаем, а нет - так позже, чуть посвободнее с временем когда будет. Еще раз мои благодарности всем кто ответил!