    по квартире трехпроводку и делаем, вопрос только в PE. Про СУП можете, пожалуйста, развернуть мысль
     
  2. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    202

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Тверь
    На вводе в дом. Должен быть разделен пен. Но не ток это. На вводе в дом, к главной шине заземления должны быть подключены.(входы выходы из дома)
    - водопровод
    - канализация
    - газопровод после изолирующей вставки
    - заземлители
    - арматура фундамента, и каркаса стен.
    - молниезащита.

    Если этого нету в подвале. Не включены в суп отопление, фунддамент, газопровод.
    То в роли главной заземляющей шины. Выступить сеть пе проводников вашей квартиры (может так получится при определенных обстаятельствах. Ток от стиралки, по пе проводнику будет перетекать к холодильнику.)
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161
    Так разделение PEN - это и есть заземление. С контуром или без.
    Да и контур есть...в виде фундамента. Только его не воспринимают как контур. А он все равно выполняет роль контура.
     
  4. Risbolee
    Регистрация:
    06.11.20
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    31

    Risbolee

    Живу здесь

    Risbolee

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.20
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    31
    Всем привет. В интернете прочитал утверждение в котором сомневаюсь, а именно что от каждого источника (розетки) на шину заземления должен идти отдельный провод (т.е. нельзя провода соединить в пучек в коробке) Так ли это? Как это аргументируется?
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.756
    Благодарности:
    11.547

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.756
    Благодарности:
    11.547
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Так вы зачем здесь спрашиваете аргументы? Спрашивайте там где вы эту чушь прочитали. Вот прямо сейчас в том помещении где вы находитесь. Осмотрите проводку. Там сделано так качественно в этих ваших интернетах? Или так как в жизни? Делайте выводы самостоятельно
     
  6. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.006
    Благодарности:
    24.544

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.006
    Благодарности:
    24.544
    Адрес:
    Москва
    искать лениво. но могу допустить что это написано про 3х фазные розетки промышленного использования. с высокой токовой нагрузкой.
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.756
    Благодарности:
    11.547

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.756
    Благодарности:
    11.547
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Чушь
    А кстати, как ваш вопрос связан с темой
    Что надо знать про заземление?
     
  8. denyscomp
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    45

    denyscomp

    Живу здесь

    denyscomp

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    45
    Не читайте до обеда советских газет (с)
     
  9. Ant0nius
    Регистрация:
    28.12.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    21

    Ant0nius

    Живу здесь

    Ant0nius

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    21
    Добрый день. Вопрос по монтажу заземления дачного дома. Делаю треугольник: сторона 2,8 м, в вершинах уголок 50х50х5, обвариваются шиной 40х4. Глубина забивки уголков около 2 м. Четвертая шина приваривается к вершине 1 (см фото), до дома 1 метр. Провод заземления ПВ-10 пойдет от щитка в распредкоробку с шиной. Место теневое, но снегом не заметает.

    1) Критично, что расстояние от полосы заземления до сваи дома 0,4 м?
    2) Можно ли (безопасно?) закрепить распредкоробку и шину, выходящую из земли, к деревянному основанию дома?
     

    Вложения:

    • photo_2025-05-04_10-26-17 (2).jpg
    • photo_2025-05-04_10-26-19.jpg
    • photo_2025-05-04_10-26-19 (2).jpg
    Последнее редактирование: 04.05.25
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161
    И вряд ли ответите на вопрос "зачем?"
    Нет, поскольку идеальный вариант - использовать сваи в качестве заземлителя.
    Можно, если нет молниеприемника. Но лучше проложить между коробкой и доской металлическую пластину. Для душевного спокойствия.
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.756
    Благодарности:
    11.547

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.756
    Благодарности:
    11.547
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Смысл?
     
  12. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.731
    Благодарности:
    785

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.731
    Благодарности:
    785
    Адрес:
    Кемерово
    сторону треугольника надо делать минимум 4 м при такой глубине забивки. Ибо взаимное экранирование электродов никто не отменял ;)
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.707
    Благодарности:
    26.566

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.707
    Благодарности:
    26.566
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161
    Есть некоторое взаимное влияние, на которое можно махнуть рукой.
    А экранирования нет.
     
  15. denyscomp
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    45

    denyscomp

    Живу здесь

    denyscomp

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    45
    А как лучше использовать ленту фундамента? Лента глубиной 1.8 примерно, но арматуры как таковой нету, местами в глубине встречается проволока 3мм диаметром. Думаю засверлить насквозь и вставить шпильку затянув с каждой стороны болтами, и на нее провод заземления. Годный вариант?