1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Что надо знать про заземление - 11

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    24.172

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    24.172
    Пожарную сигнализацию сделайте в первую очередь. И дом застрахуйте.
     
  2. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    209

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Тверь
    Вот это все что на картинках. Демонтировать и выкинуть. Если это чердак. Проложить новое в металическом гофрерукафе, шоб мыши не погрызли.
    Соседям мож и насрать. Но дом у вас на двоих. Гореть оба одновременно будете.

    Да я особо ничего и не навязывал. Сказал общие принципы.

    А да. Особых показаний для тт нету у вас.
    Кроме отсутвия суп. И нежелания соседей все это дело модернизировать.

    А вру может быть любой пластмковый бокс с ip65/ip66.
    При тт важна узо защита (тут соседям нужно узо купить хотяб)
     
  3. sachkov98
    Регистрация:
    09.03.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    sachkov98

    Участник

    sachkov98

    Участник

    Регистрация:
    09.03.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Спасибо за помощь. В понедельник позвоню в УК и в ЭО узнаю, есть ли вариант сделать там заземление на весь дом (и сколько это будет стоить), возможно, в программе на кап. ремонт заложены работы.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    24.172

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    24.172
    Не будет ничего.
    Самим придется думать и делать.
    В первую очередь подумайте как сделать систему уравнивания потенциалов. В своей половине дома.
     
  5. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.978
    Благодарности:
    20.550

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.978
    Благодарности:
    20.550
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно. Ваши ОПЧ никак не связаны с СПЧ
     
  6. sachkov98
    Регистрация:
    09.03.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    sachkov98

    Участник

    sachkov98

    Участник

    Регистрация:
    09.03.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер! Буду благодарен за подсказку, как это сделать.
     
  7. Tihiy89
    Регистрация:
    05.03.24
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Tihiy89

    Участник

    Tihiy89

    Участник

    Регистрация:
    05.03.24
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    схема_ээ.png

    между N и PE в щите дома 50В, но намерял их прошлой осенью. На тот момент ЭЭ было не в приоритете и отложил.

    Сегодня контрольно перемерял все напряжения (но распределительный щит в доме уже перенесен в другое постоянное место).
    Между L и N 235 В
    Между L и PE 235 В
    Между N и PE 5 В

    То есть сейчас проблема не воспроизводится, буду продолжать наблюдение.
    Спасибо всем участникам.
     

    Вложения:

    • схема_ээ.png
  8. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    209

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Тверь
    Ну повторный заземлитель лэп. Куда ближе к вашему заземлителю. Как писалось. Либо у соседа. Либо забор занулен.

    А вот 5в меж н и пе. Позволяют предположить. Что эта перемычка меж н и пе, где то стихино самообразовалось. И что то где то выступает в роли гзш. Что черевато.
    Возможно стиралка.
    Посмотрите мультиметром связь меж н и пе (сопротивление, прозвоните).
    А вольтаж уже померейте с отключеными всеми приборами
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    24.172

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    24.172
    Вы уверены в своих фантазиях?
    Напряжение появилось благодаря перемычке?
    Обычно происходит обратное. Напряжение исчезает при появлении перемычки. На этом основано действие СУП.
     
    Последнее редактирование: 12.04.25
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    24.172

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    24.172
    Если уж взялись запугивать людей, то хотя бы обьясните в чем конкретно заключается Ваше "чревато".
    Да и поясните на всякий случай как ГЗШ может переместиться в пространстве.
     
  11. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    209

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Тверь
    Во первых не фантазиях. А предположениях.

    Во вторых. В мкд есть перемычка (гзш). Но и разница в 5в есть. И в частном доме может быть такая ситуация. Это конечно в мкд обусловленно тем что н загружен, а пе нет. Так это может быть характерно и для дома ижс, с тем же результатом

    Оно снизилось благодаря перемычки. К отсутсвию напряжения меж пе и н. Может приводить как и наличие металической связи, так и наличие хорошей изоляции.

    А черевато заключается, проблемами с пожаром. Причиной которой выступит стмхиное образованое гзш. В не нудным месте, с неудовлетворяющими для гзш параметрами (сечение, надежность контактов). Не узо конечно должно отработать. Если проблема после него. Но и зангс потенциала по металической связи может быть со стороны.

    Перемычкой может выступить. Или плохая изоляция, без защиты узо. Или занос, металичечкая связь со стороны. Или компонеты, состовляюшие компоненты электроприбора.

    И никто никого не пугает. Дан совет померить при отключенных, приборах. Вводной отключить, и с входящих клемм померить. Или просто вылернуть электроприборы из розетки
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    24.172

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    24.172
    Можете как-то привести свои тезисы к единому знаменателю?
    Что происходит благодаря перемычке?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    24.172

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    24.172
    Конечно может. Кто-то купит МКД и сделает из него частный дом.
    И в каждой квартире 200 жен сразу будут греть чайники и печь пироги.
    Вы хоть сопоставляйте ситуации. Измерить напряжение N-PE на 20-м этаже - это не то же самое, что измерить в помещении щитовой на 1 этаже.
    Чего Вы голову морочите человеку?
     
  14. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    209

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Тверь
    Еще раз. При тнсs. В рамках ижс. Ситуация когда меж н и пе разница в 5в. Реальна.
    Конечно зависит от нагрузки, качество поводки и соединений.
    Мыж не знаем где человек мерил. Мож в самой дальней розетке. На линии с подключенным бойлером, насосом и духовкой.
     
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    209

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Тверь
    У человека изначально было 50в?
    Из-за чего могли быть изменения
    Да конечно могли изменится
    - сопротивления грунтов
    - нагрузка на сеть, как на самой лэп, так и дома
    - качество самой лэп и тп
    - соседи могли с тнсs на тт перейти, но это к качеству лэп можно отнести

    Ну и появление стороней электрической связи меж н и пе внутри дома (не обязательно металической)