Что надо знать про заземление - 11

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.

  1. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    1.161
    Благодарности:
    328

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    1.161
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Москва
    УЗО стоит. Краны, трубы, фильтр, все пластиковое. Насос корпус пластиковый, внутри естественно железо, заземлен.
     
  2. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    179

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Серпухов
    Ну дык, заземляется сам корпус тэна, он жеж металлический
    И в водогреях заземляется и корпус бака и тэн
    В стиралке бак тоже пластиковый
     

    Вложения:

    • image003.jpg
  3. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    1.161
    Благодарности:
    328

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    1.161
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Москва
    Об этом я не подумал. Век живи - век учись. :super:
     
  4. sachkov98
    Регистрация:
    09.03.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    sachkov98

    Участник

    sachkov98

    Участник

    Регистрация:
    09.03.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Всем доброго времени суток, уважаемый форумчане! Прошу помощи с правильной организацией заземления (нужно ли оно вообще в данному случае).
    Имеем двухквартирный одноэтажный шлакоблочный (~70х годов) жилой дом, недалеко от дома (~ 13 м) стоит ж/б столб, на котором установлен ЩУ, включающий в себя, выключатель нагрузки, общедомовой счётчик (к сожалению, открыть ящик пока что не удалось), заземлен с помощью болтового соединения корпуса и металлического прута.
    Мы с товарищем затеяли поменять проводку в одной из квартир и озадачились вопросом организации заземления. В нашем случае планировали установить на фасаде ЩУ1 для квартиры, в которой планируется проведение ремонтных работ, в нем разместить клеммы для ответвления на соседнюю квартиру, двухполюсный автоматический выключатель, счетчик на квартиру и селективное УЗО. Как я понимаю, разделение PEN на PE и N уже реализовано "сетевиками" на ЩУ, и в данном случае на фасад "приходит" L и N.
    Подскажите, пожалуйста, как в таком случае грамотно поступить с точки зрения электробезопасности (какую систему заземления выбрать)? Сейчас склоняюсь к ТТ.
    p. s. СИП не знаю какой марки. Сечение похоже на 10 мм. кв. Фото существующего ввода, а также проектируемую схему прилагаю. Всем спасибо заранее!
     

    Вложения:

    • Сущ. ввод.jpg
    • Сущ. ЩУ (часть).jpg
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.781
    Благодарности:
    11.548

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.781
    Благодарности:
    11.548
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Это как?
    А РЕ где тогда?

    У вас какое образование?
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.781
    Благодарности:
    11.548

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.781
    Благодарности:
    11.548
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Не пойдет. Ибо
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.781
    Благодарности:
    11.548

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.781
    Благодарности:
    11.548
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    У вас какое электротехническое образование? Есть ли вообще?
     
  8. sachkov98
    Регистрация:
    09.03.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    sachkov98

    Участник

    sachkov98

    Участник

    Регистрация:
    09.03.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    МЭИ, РЗА
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    24.172

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    24.172
    Система заземления делается одна на весь дом.
    При заземлении ТТ очень важно, чтобы абсолютно все группы были под защитой УЗО.
    Желательно вообще иметь двойную диф. защиту.
    Проблема заключается в том, что хозяин второй квартиры может просто убрать УЗО. И Вы никак это не проконтролируете.
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.781
    Благодарности:
    11.548

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.781
    Благодарности:
    11.548
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Чушь. Объяснение проще. ДВУХквартирный дом является многоквартирным. А в многоквартирном предписана только одна система заземления. TN-C-S.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    24.172

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    24.172
    Если бы разделение PEN проводника было, то к Вам в дом приходило бы три провода...L, N и РЕ.
    Но на фотографии только 2 провода. Да и Вы пишете, что в дом приходят L и N.
    Поэтому никакого разделения PEN нет.
     
  12. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    209

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Тверь
    А как у вас. 2 квартиры. А счетчик один?
    В дальнейшем другим абонентом не планирует свое подключение с лэп?

    У вас сип16 скорей всего. И больше интересно сечение кабеля после прокалывающих зажимов. А также до счетчика и внутри щу.

    У вас однополюсный автомат. А значит нейтраль не разывается, она 16мм². И до дома это пен проводник.(если в щу сечения соответвуют)
    В щу пен просто заземлен наверно. Или занулен сам щит.

    Дом это единая энергоустановка. Значит вид заземления, и само заземление одно на все строение. Одна суп. Если вводов несколько и несколько заземлителей. То тогда они внутри здания должны иметь общию металическю связь. Шины заземления разных щитов должны быть связаны проводником (не менее 6мм², А так при наличии нескольких заземлителей лучше 10мм²).

    Поэтому на фасаде можете повесить щит вру (при тт пластиковый). От него линии к рщ каждой квартиры.

    В вру на фазаде. Пен разделить до вводного рубильника. На шине гзш.
    После рубильника по автомату на каждую квартиру. Либо по связки ав плюс селективное узо. Заземление для каждой квартиры возьмете с гзш.
    Желательно сделать заземлитель 30ом и меньше. Его подключить к гзш проводом 10мм²

    При тт. Тож самое ток без деления пен. И узо обязательно. Можете это селективное узо при тт в щу на столбе поставить. При тнсs поставить в вру после разделения пен.
    Узо 63а, 100/300ма с прифексом s

    Наличие узо 30ма защиты на линия внутри дома, после рщ каждой квартиры. Обязательно.

    В этом же вру после ав можете поставить повторные счетчики. Для взаиморасчетов меж собой
     
  13. sachkov98
    Регистрация:
    09.03.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    sachkov98

    Участник

    sachkov98

    Участник

    Регистрация:
    09.03.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    В каждой квартире установлен свой счетчик, но кроме этого на столбе стоит общедомовой (на 2 квартиры), на фото виден.

    Идея заключалась в том, чтобы организовать заземление только для 1 квартиры, не вмешиваясь, в проводку соседей (для них просто вывести клеммы в проектируемом ЩУ1). Как уже понял, так нельзя.
     
  14. sachkov98
    Регистрация:
    09.03.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    sachkov98

    Участник

    sachkov98

    Участник

    Регистрация:
    09.03.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Понимаю. В целом тут ситуация очень странная, если взять в этом же населенном пункте пятиэтажку, то там есть какое-никакое ВРУ, тут же его нет и с одной стороны на фасаде, раз уж дом многоквартирный должно быть ВРУ, с нормальным заземлением на балансе энергоснабжающей организации (ну или по программе кап. ремонта 2100 году сделают его там - это заземление), но нет, вместо этого просто столб с повторным заземлением в виде металл. прута, при этом ЭО говорит, что граница балансовой принадлежности - изолятор на фасаде, то есть прокалывающие зажимы, а дальше УК... И не хочется дальше эксплуатировать бытовую технику без заземления и за весь дом работу делать тоже не хочу, так как соседей все устраивает) У них все ровно: без УЗО на 1 автомате. Для понимания ситуации прикрепляю фото кабеля после на чердаке, это вводной кабель в две квартиры)
     

    Вложения:

    • photo_2025-04-11_21-13-49.jpg
    • photo_2025-04-11_21-13-48.jpg
    • photo_2025-04-11_21-13-47.jpg
    • photo_2025-04-11_21-13-46.jpg
    • photo_2025-04-11_21-13-43.jpg
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    209

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Тверь
    У вас есть ввод воды? Их два, или один на две квартиры. Какой фундамент.

    Суть в том. Что шины заземления рщ разных квартир. Должны иметь общию металическую связь.
    Общая суп должна быть. В которую включают фундамент, водопроводы, назопроводы после диэлектрической вставки.

    Так вы можете сделать вру на фасаде.
    В котором будут рубильник и 2ва 2хполюсных автомата с25. И разделен пен до рубильника и заземлен. До соседей, до их рщ, можете тогда дотянуть 3×6мм²(поствить шину пе у н х и заземлить корпус). Там они уже пусть сами у себя модернизируют, если им надо.
    Можете за место рубильника селективное узо поставить.