Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.

  1. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    220

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тверь
    -Пен проводник минимум 10мм²
    -Провод пе (земля) в составе кабеля равен фазному, либо в рамках линии (при фазном до 16мм²)
    - провод пе до функционального заземлителя от 10 мм², на вмем участке цепи от точки разделения пен проводника. И 16мм2 по меди при наличии грозазащиты.
    А в суп могут быть со временем включены заземлители с низким сопротивлением. А предпологаймый длительный ток утечки 50а. Больше наврятли. Но при некоторых способах прокладки провода 6мм² для 50а мало.(в составе кабеля так точно)
    Допустимая максимальная нагрузка в амперах. Зависит не ток от сечения, но и способа прокладки.

    6мм² обычно до 8квт однофазки.
    10мм² берут для 15квт. В том числе и трехфазки. Так как абонент имеет право брать все 15квт с одной фазы, а не равномерно с 3х.

    Но при этом же если протянуть 5×6мм². И к проводу пе 6мм² подключить естественный или искуственный заземлитель. То при авариях на лэп. 6мм² может оказаться мало.
    Поэтому совет. Провода пе которые будут подключены к заземлителям с низким сопротивлением.(сегодня нету завтра есть) На всем участке цепи от точки разделения пен проводника. От 10 мм²

    Если есть деревянный сарай. В котором не будет заземлителей и суп. И нагрузка 16а. То достаточно провода 3×2.5мм². Если в сарае есть такой заземлитель (сваи, к сваям напряую прикручен станок, и кондиционер). То 2×2.5мм2 + 10мм²провод пе
    А дом это не сарай. Там всегда может найтись заземлитель. Тут разделе, где то описывался случай. На юге, у человека выгорела проводка до кондиционера, прикрученого к фундаменту.

    Поэтому основной ввод 5×10мм²
    А второй ввод для котла, ну если у него нагрузка меньше, можно и 4×6мм2. Заземление возьмете от первого ввода (в случае 4 проводки.)
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.135
    Благодарности:
    24.180

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.135
    Благодарности:
    24.180
    Это не Вы делаете описание к товарам на АлиЭкспресс?
    Очень похоже по стилю. :)
     
  3. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    220

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тверь
    К сожелению не я.
    Говорят там оформителям карточек товаров. Не плохо платят
     
  4. Gaia636
    Регистрация:
    21.02.24
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    2

    Gaia636

    Живу здесь

    Gaia636

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.24
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    2
    Спасибо, теперь понятно, а то про мин. Сечение пен читал в Ткп, про ПЕ не видел. Теперь понятно
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.135
    Благодарности:
    24.180

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.135
    Благодарности:
    24.180
    Вам понятно? Правда?
    А мне сможете обьяснить?
    Почему минимальное сечение именно 10 по меди?
     
  6. Gaia636
    Регистрация:
    21.02.24
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    2

    Gaia636

    Живу здесь

    Gaia636

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.24
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    2
    Пункт 4.3.12.5 ткп 339-2022.
     

    Вложения:

    • 17442590778523428625063874503151.jpg
  7. Tihiy89
    Регистрация:
    05.03.24
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Tihiy89

    Участник

    Tihiy89

    Участник

    Регистрация:
    05.03.24
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Добрый день.
    Есть дом.
    На улице на столбе щит с прибором учета, из него в дом с воздушной линиий заходят 3 фазы и N. То есть от линии электропередачи идёт 4 провода.

    Земля сделана отдельным контуром, провод в дом попадает отдельно от линии подачи ЭЭ.
    Получается реализована схема TT.
    Вопросы:
    а) Между PE и N есть напряжение 50-60 В. Это нормально? (прошелся по столбам линии электропередач, ближайшее заземление N проводника примерно в 100-120 метрах от "моего столба/дома"), качество заземления непонятно.
    б) Соединять PE и N проводник мне не нужно (нельзя), верно? Диф. автоматы на вводе в щите внутри дома присутствуют (на столбе нет).
    в1) Может ли из-за разницы потенциалов между PE и N электроника вроде газового котла вести себя неправильно? (в настоящее время есть определенные проблемы с котлом)
    текст не мой
    в2) если "в1" - да. И для правильной работы не должно быть разности потенциалов между PE и N стоит ли для котла сделать отдельную линию с узо, выделив землю из нуля (зануление)?
     
  8. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    220

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тверь
    А) у соседа может быть тнсs.
    Или у кого то заземлен (включен в суп, занулен) забор
    Б) это определяется другими факторами.
    Состояние лэп, изолировано или нет и тд.
    В) может. Но больше интересна разность потенциалов между землей и фазой. Это больше может влиять

    Если котел имеет компоненты. Работа которых зависит от заземления. То тут надо смотреть на заземоитель. Он должен быть не как для тт по сопротивлению (лишь бы узо выбивало). А как для тнсs, причем не 30ом. А 10ом (газовщики часто именно таеой требуют).

    В2) зануление ток одного прибора, т. е тнс, а не тнсs. Запрещено. И может не хорошим закончится.
    Были котлы. У которых плата сверяла напряжение меж нулем и землей. И если оно больше 5в, котел уходил в ошибку.

    Поэтому или тнсs. Или делайте еще лучше заземлитель.(если конечно сам котел исправен)
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.135
    Благодарности:
    24.180

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.135
    Благодарности:
    24.180
    Я уж подумал, что Вы действительно поняли.
     
  10. Tihiy89
    Регистрация:
    05.03.24
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Tihiy89

    Участник

    Tihiy89

    Участник

    Регистрация:
    05.03.24
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    А какое значение должно быть?

    То есть мне понятно что при TNCS разделение на PE и N (или перемычка между ними) где то рядом с домом (во вру на столбе) или в щите дома.
    Соответственно между N и PE напряжение 0 (ну один-два вольта могут быть в зависимости от длины линии и нагрузки).
    Между L и N, а так же между L и PE напряжение будет 230В

    А при TT?
    Между L и N напряжение 230В, между N и PE 50В. А какое ожидается между L и PE ?
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.135
    Благодарности:
    24.180

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.135
    Благодарности:
    24.180
    50-60 вольт - это много. Плохой ноль. Тонкий.
     
  12. Tihiy89
    Регистрация:
    05.03.24
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Tihiy89

    Участник

    Tihiy89

    Участник

    Регистрация:
    05.03.24
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    на участке от дома до столба (ВРУ) ? Как проверить качество N проводника? При плохом нуле - не было бы проблем с напряжением?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.135
    Благодарности:
    24.180

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.135
    Благодарности:
    24.180
    Может на участке от столба до дома.
    Может на участке от трансформатора до дома.
    Вы написали про 50-60 вольт, но не написали при каком режиме.
    Какое будет напряжение между N и РЕ, если отключить всю нагрузку?
     
  14. Gaia636
    Регистрация:
    21.02.24
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    2

    Gaia636

    Живу здесь

    Gaia636

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.24
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    2
    Тут уж до Ваших мыслей уж
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.135
    Благодарности:
    24.180

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.135
    Благодарности:
    24.180
    Мои мысли - мои проблемы.
    А зачем Вам функциональное заземление? Просто интересно.