1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Что надо знать про заземление - 11

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.

  1. Gaia636
    Регистрация:
    21.02.24
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    2

    Gaia636

    Живу здесь

    Gaia636

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.24
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    2
    Понял. буду делать tncs, а что даст доп контур возле дома? Повторюсь до контура под опорой от точки ввода в дом 12м. На сколько целесообразно труды затраты по его изготовлению?
    И ещё вопрос будет 2 учёта, соответственно 2 кабеля в дом, два щита. Так вот возможно ли один из кабелей 5жил второй 4, и для второго взять PE на шину с первого щитка, в который PE пришёл от ЩУ?
    По броне дело не в цене, а думал предусмотреть замену, потому что будет 2 гофры пнд ду63 и 2 кабеля, так как 2 учёта на отопление и питание дома, трасса почти прямая. Не получится в случае чего заменить кабель 5х16?
     
  2. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    217

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Тверь
    У вас дуплекс?
    Что за два ввода. Что второй на отопление?
    Или у вас два разных собственика, абонента.
    И для каждого свой ввод от электроснабжающей?

    Можете 2ва 4хжильных кабеля (с узо защитой). Плюс олин одножильный кабель 16мм².
    Можете 2ва 4хжильных кабеля без узо.(тнсs, при тт с узо) Броню занулить. Пен разделите на шинах гзш разных абонентов вдоме. Но при этом шины гзш, шины заземления должны быть соединины металическим проводом.

    Заземлитель у дома. Это дополнительная безопасность. На случай обрыва пен либо пе проводника. Меж трубостойкой и домом. Но вероятность этого мала. Да и досьатрчно в суп включить естественные заземлители. Если они есть. Фунламент, скважина.
    Если говорить о контуре заземлителя, который выравниет потенциал земли вокруг дома. То это надо делать именно контур вокруг дома. Что можно считать излишнем для дома.

    Продаются специальные гофры. Двухстенные. Красного цвета. В 10см перетянуть можно. В 6.3см не знаю.
    Много зависит от укладки. Повороты. Изгибы. Водопроводную пнд еще и сжать грунтом может. И да укладывать нудно змейкой.
     
  3. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    217

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Тверь
    При прокладке. Уделите внимание радиусам и углам. Особенно при подьеме и спуске. Делайте наклоном и плавным изгибом. А не под 90гр
     
  4. Gaia636
    Регистрация:
    21.02.24
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    2

    Gaia636

    Живу здесь

    Gaia636

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.24
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    2
    Именно такая гофра у меня и есть, в ней и планировал тянуть кабель без брони, может и с броней в ней будет лучше.
    У меня в ЩУ на данный момент один счётчик, потому что стройплощадка пока. И уже сделан контур, я лично делал, и PEN разделён в ЩУ требования такие от энергоснабжающей. В дальнейшем в ЩУ будет установлен ещё один счётчик для электроотпления, так как отдельный тариф на отопление и нагрев воды (у нас в РБ такое есть). И отдельный счётчик на другую нагрузку дома, и там и там 3ф ввод в дом. Соответственно нужно тянуть 2 кабеля 5х16 в дом, один в Щит освещения и розеток, другой в в щит отопления, в котором буду пломбировать аппараты, по сути там 2 потребителя от него будут Эл. Котёл и Эл. Бойлер. Вот и вопрос исходя из этого возможно ли один кабель использовать 5 жил, второй 4, а заземление взять из другого щита? Или необходимо в каждый щит тянуть 5жил от шины PE в ЩУ на опоре?
    К Суп подключать особо нечего, трубы отопления пластик, вода центральная пластик, канализация центральная от своего личного переливного колодца тоже пластик, ванна пластик.
     
  5. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    217

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Тверь
    Я не силен в во взглядах сетивиков рб на из жк нормы.

    Вот весь этот пластик, воды и тд. Должен иметь металические вставки на вводе, чтоб его подключить к суп.
    Есть еще понятие дсуп. Туда водорозетки, раковины. Но это отдельная тема, хоть и связаная.

    Суть такова. У вас два ввода по сути будет. Но система заземленмя одна. Меж вводами, для проводов пен или пе. Должна быть обшая металическая связь.
    А там не важно как вы ее сделаете.
    - 2ва 5ти жильных кабеля (если провода пе приходят на разные шины, они хоть в щу учета имеют мет связь, но ее лучше продублировать и дома. Т. к трубостойка и дом. Это разные энергоустановки)
    - 2ва 4х жильных плюс провод пе
    - 2ва 4х жильных с пен проводами, с разделкнием дома.

    Можете один 5ти жильный, другой 4х. Оба под защмтой узо. Провод пе, для заземления котла, возьмете с шины для 5ти проводного
     
  6. Gaia636
    Регистрация:
    21.02.24
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    2

    Gaia636

    Живу здесь

    Gaia636

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.24
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    2
    Спасибо. Расставили все на свои места. Вот и буду кидать 5ти и 4х жильные провода, и перемычки на шинку ПЕ.
    Контур если говорите нужно, тоже забью, хоть. 1штырь прямо в котельной, хуже же не будет или Нельзя?
    А по суп и мет. Вставки на вводе, можно подробнее? Фото или ссылку где почитать, чтобы не бред
     
  7. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    217

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Тверь
    Можно и один Штырь забить как дополнительный. Если узо 30ма на него отрабавант. То хорошо.

    Провод пе возьмете со стороны 5жильного ввода

    Почитайте по суп и дсуп.
    Там правда всеже упомянуты для основной суп именно металические трубы. Н и пластик заземлить лишним не будет. Латунные краны на вводе
     
  8. BarryBlock
    Регистрация:
    07.12.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5

    BarryBlock

    Участник

    BarryBlock

    Участник

    Регистрация:
    07.12.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5
    Да, я тут вот наткнулся на альбом с рисунками и схемами на форуме, и там всегда две системы заземления через слэш - я так понял, одна на столбе, вторая непосредственно на участке. Ну, на столбе в любом случае TN-C-S, если я правильно понимаю.

    А почему для гаража предпочтительнее TN-C-S, и по поводу отдельных заземлений для каждого здания, не связанных между собой - получается, про шаговое напряжение переживать не стоит?
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.134
    Благодарности:
    24.180

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.134
    Благодарности:
    24.180
    На столбе не всегда TN-C-S. Может быть и ТТ. Вернее, псевдоТТ. А может и вообще ничего. Никакого заземления.

    Люди живут в разных условиях, поэтому одного универсального решения не существует.

    Почему для гаража предпочтительнее TN-C-S?
    На самом деле, кому как.
    Особенностью гаража можно считать его расположение. Близко к забору.
    Дом отодвинут от забора в глубь участка, а гараж обычно граничит с забором.

    И руками можно коснуться одновременно забора и гаража (стены или ворот). И можно получить удар током. Ведь на заборе, и на гараже могут быть разные потенциалы.

    Гараж и забор надо обьединить в одну систему...сделать уравнивание потенциалов.

    А забор длинный. Имеет металлические элементы. Любой сосед может повесить на столб электрическое оборудование. И нам выгоднее считать, что забор имеет заземление TN-C-S.

    А если забор TN-C-S, то и гараж тоже.

    Совсем другое дело, если гараж и забор далеко друг от друга. Забора вообще нет или гараж деревянный.
    Тогда дя гаража может быть применен любой тип заземления.
     
  10. ArtoriaZ
    Регистрация:
    23.10.22
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    27

    ArtoriaZ

    Живу здесь

    ArtoriaZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.22
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    27
    Загрузил фото, чтобы понятнее, общий щит
    upload_2025-4-9_7-43-35.png
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.703
    Благодарности:
    26.569

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.703
    Благодарности:
    26.569
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Счётчики?

    6544487.jpg
     
  12. Gaia636
    Регистрация:
    21.02.24
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    2

    Gaia636

    Живу здесь

    Gaia636

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.24
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    2
    А почему кстати минимум 16кв если по алюминию?
     
  13. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    217

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Тверь
    10мм² Cu ≈ 16 мм² Al
    .
     
  14. Gaia636
    Регистрация:
    21.02.24
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    2

    Gaia636

    Живу здесь

    Gaia636

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.24
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    2
    Это понятно, почему именно минимум такое сечение 10по меди? Если нагрузка у меня гораздо меньше