Что надо знать про заземление - 11

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.

  1. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    463

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Москва
    Договор энергоснабжения заключили?
    ПУ на опоре?
    Если от КТП действительно 600 метров, то Россети не смогут соблюсти ГОСТ на качество ээ.
    Новые "умные" ПУ умеют вести журнал качества ээ.
    Дрючте письменно сбыт, а сбыт будет дрючить сети.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.710
    Благодарности:
    26.572

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.710
    Благодарности:
    26.572
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. sluchay
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5

    sluchay

    Участник

    sluchay

    Участник

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Вологда
    Заключен, с качеством в этом году все нормально кстати, это соседний участок куплен и туда отдельно провели электричество и мне от него нужна только одна фаза для котельной, мои 15квт уже все заняты)
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.126
    Благодарности:
    6.524

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.126
    Благодарности:
    6.524
    Адрес:
    Рязань
    Это, типа, шутка такая? ;)
     
  5. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    463

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Москва
    К сожалению это не "шутка", а распространённая опасная ошибка, вызванная противоречием между двумя ГОСТами.

    @morozov, жилы СИПа по ГОСТ могут маркироваться не цветом, а рельефными полосами.


    Поэтому
    синяя жила СИПа может оказаться фазной!
     
    Последнее редактирование: 03.03.25
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.126
    Благодарности:
    6.524

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.126
    Благодарности:
    6.524
    Адрес:
    Рязань
    Мне кажется, все в курсе.
     
  7. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.002
    Благодарности:
    20.565

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.002
    Благодарности:
    20.565
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так оно и есть на фото.
    При замене ПУ могут не так понять
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.710
    Благодарности:
    26.572

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.710
    Благодарности:
    26.572
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.142
    Благодарности:
    24.187

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.142
    Благодарности:
    24.187
    Скорее всего тут заземление ТТ. Но это не точно. Информации мало.
    Делать повторное заземление или нет...этот вопрос не имеет отношения к расстоянию до обьекта.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.142
    Благодарности:
    24.187

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.142
    Благодарности:
    24.187
    Вас может ударить током, когда Вы коснетесь щита.
    Надо сделать уравнивание потенциалов...чтобы грунт, на котором Вы стоите и корпус щита, имели одинаковый потенциал.
     
  11. Dominikanetz
    Регистрация:
    10.03.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dominikanetz

    Участник

    Dominikanetz

    Участник

    Регистрация:
    10.03.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток всем! Проштудировал все ветки форума на тему заземления, но так и не смог для себя определиться с оптимальным вариантом для моего случая. Решил спросить совета.
    Имеется:
    1) ВЛ выполнена СИП (линия и ТП проведены и установлены 9 лет назад, так что считаю что новые)
    2) Счётчик электроэнергии утсановлен на вершине столба
    3) Расщепление PEN выполнено через арматруру столба. В щите на столбе уже две колодки отдельто N и PE
    4) Сверху спускается СИП в 4p автомат C32
    5) В доме ввод 4p С32. После стоит селективное УЗО 300мА тоже 4p. Дальше отдельные УЗО 30мА на группы по 2 автомата класса "B"

    Попытался нарисовать три варианта между которыми выбираю.
    TNCS_TT.jpg

    А) Тянуть 5 жил от столба и пользоваться заземлением столба в щите дома. Но смущает его качество, всё-таки оно не заглублено на 6 метров и вообще каково качество такого расщепления PEN? Или дополнительно сделать заземление в доме и соединить его с PE столба?

    Б) Тянуть 4 жилы, делать своё заземление и ресщеплять PEN дополнительно в щите дома? При этом расщеплять ДО вводного автомата C32. В этом варианте смущает что при обрыве нуля на линии, ток потечёт через мой расщепитель т. к. возможно моё заземление будет иметь меньшее сопротивление чем "столбовое". Хотя теоретически при большом токе должен сработать автомат С32 на столбе, он же 4p и "повисший" PEN всё-таки проходит до земли через него. А если токи не превысят 32А, то тогда счётчик на столбе начнёт учёт чужого электричества?

    В) Тянуть 4 жилы. НЕ расщеплять PEN. Землю потребителям изолировано от N. УЗО в щите дома перенести ДО вводного автомата C32 на случай появления потенциала на корпусах, но всё равно есть страх, что не сработает.

    Пожалуйста помогите с выбором. Столько мнений по этому поводу. Уже склоняюсь к тому что топить дом дровами, а освещять лучиной.
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796
    Какое расщепление при АВ4Р? :faq:
     
  13. Dominikanetz
    Регистрация:
    10.03.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dominikanetz

    Участник

    Dominikanetz

    Участник

    Регистрация:
    10.03.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Получается только вариант А) и В) ?
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796
    Либо менять АВ, либо тянуть пятипроводный кабель. Что будет до дома? Чем не устраивает АВБШВ 5*16?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.710
    Благодарности:
    26.572

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.710
    Благодарности:
    26.572
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сделайте фото щитка на столбе, что там внутре кроме неонки автомата 4Р...
    Правильные щитки: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view